Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

01.03.2014 в 13:01:21

Вадим М написал : У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной - все работает...

Только что закончилась телепередача "Квартирный вопрос", там аналогично установили измельчитель пищевых отходов с насосом "Grundfos", значит, официально так делать можно. У меня пошел шестой год совместного использования данных девайсов - впечатление не изменилось. Похоже, что и в новой квартире избавиться от этого тандема мне не удастся... :(

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

23.05.2014 в 01:03:11

Вадим М написал : Похоже, что и в новой квартире избавиться от этого тандема мне не удастся... :(

Не удалось... Вняв предостережениям уважаемого Tehnik-san, отказался от прокладки напорной канализации раструбными канализационными ("серыми") трубами, спаял трассу из полипропилена PN20 (искал, но не нашел PN10) наружным диаметром 32-40-50 мм. В итоге внутренний диаметр первого напорного участка оказался всего около 21 мм. Подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться засорения трубы при использовании "Сололифта" в комбинации с диспоузером (раньше за 5 с лишним лет засоров напорного участка не было)? Или внутри самого насоса сточные воды проходят участки с сопоставимым (или даже меньшим) просветом? Честно говоря, уже жалею, что выбрал полипропиленовые трубы. Переделать крайне сложно, но пока возможно (штроба с трубой еще не оклеена обоями, и мебель не установлена.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

10.07.2014 в 21:53:52

Вадим М написал : ...внутренний диаметр первого напорного участка оказался всего около 21 мм. Подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться засорения трубы при использовании "Сололифта" в комбинации с диспоузером (раньше за 5 с лишним лет засоров напорного участка не было)? Или внутри самого насоса сточные воды проходят участки с сопоставимым (или даже меньшим) просветом?..

Традиционно отвечаю на свой вопрос сам. В выпускном патрубке стоит муфта, внутренний диаметр которой где-то 21-22 мм. Так что, по логике вещей, моя труба 32 PN20 не должна стать препятствием для выброса измельченных нечистот. Подсоединил, время покажет...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

13.07.2014 в 01:40:54

Вадим М написал : Подсоединил, время покажет...

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

30.12.2014 в 16:24:19

Вадим М написал : При отведении воды, содержащей большое количество жира и пищевых отходов, рекомендуется установка жироуловителей и измельчителей пищевых отходов

Что есть жироуловитель?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

30.12.2014 в 16:53:37

GREAKLY написал : Что есть жироуловитель?

Это не для Вас, не обращайте внимания :) Лучше ввести в насос еще и вывод от посудомоечной машины, чтобы промывался.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

31.12.2014 в 04:28:50

Вадим М написал : Лучше ввести в насос еще и вывод от посудомоечной машины, чтобы промывался.

Естественно выведу. С учетом отрицательного уклона слива, кроме как в насос больше выводить в любом случае некуда :)

0
Аватар пользователя
Siriis

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Самара

Сообщений: 14

12.08.2015 в 01:11:04

Всем привет. Хотел бы спросить про grundfos sololift2 с-3. Из насоса есть два выхода выпускного трубопровода, верхний и боковой: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/6e/mastercity_da42d7199452a1cfa0db72149b08d052.png

Ну почему то в инструкции в книжке и на видео они всегда применяют верхний ?? http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/6f/mastercity_edbc541d9269bc0e57bdf568bcf35529.png Боковой выход намного удобнее, даже в их монтаже.

Вот мне например очень подходит боковое подключение http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/6f/mastercity_45b59f25585e3523191ec0d65d5b1fdc.png

Так в чём их логика, не могу понять :confused: Что бы трубы не порвало от напора, и поворот дополнительный уменьшает мощность напора воды ?? То что дополнительное колено-поворот у них ? Мне тоже нужно ещё колено сделать? :help Спасибо.

0
Аватар пользователя
Siriis

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Самара

Сообщений: 14

27.10.2015 в 21:24:41

Удачное фото

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

23.12.2017 в 02:36:12

Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3". ОСОБЕННОСТИ: 1)Работает с другой, менее приятной частотой звука, 2)Входные патрубки не совпадают по месту расположения (выходной совпадает) - пришлось менять подводку, 3)Обратный клапан теперь находится снаружи, крепится к патрубку. Как и предыдущий насос, будучи новым, "Сололифт" источает небольшой запах канализации, по-видимому, через угольно-поролоновый фильтр. Впоследствии фильтр, наверное, теряет свои свойства, и запах пропадает.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

03.03.2018 в 00:31:45

Вадим М написал: Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3". ОСОБЕННОСТИ: 1)Работает с другой, менее приятной частотой звука, 2)Входные патрубки не совпадают по месту расположения (выходной совпадает) - пришлось менять подводку, 3)Обратный клапан теперь находится снаружи, крепится к патрубку. Как и предыдущий насос, будучи новым, "Сололифт" источает небольшой запах канализации, по-видимому, через угольно-поролоновый фильтр. Впоследствии фильтр, наверное, теряет свои свойства, и запах пропадает.

Вадим М,

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

11.12.2019 в 01:34:12

Вадим М написал: Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3".

Увы, новый насос прожил ровно 2 года. Причина неисправности была в отложении кристаллизующихся жиров, писал об этом неоднократно. Таким образом, конструкция новой модели оказалась неудачной, выполняла несвойственную и ненужную функцию жироуловителя. Установил теперь "SFA", ТехникСан всё нахваливал эту марку - посмотрим. Взял не малошумную, а обычную кухонную модель "SFA SWIFT". Гораздо компактнее всех других насосов, но шумит, по-моему, даже сильнее "Сололифта".

0
Аватар пользователя
to4evec

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Люберцы

Сообщений: 15

03.02.2022 в 17:56:31

Вадим М, круто, что наткнулся на тему, где человек 12 лет делает записи о насосе!))

Расскажите как себя чувствует SFA через 2 года? Тоже год назад себе поставил SFA+диспоузер перед ним. Но чищу его каждые 6 месяцев, т.к. много внутри шняги накапливается. И еще хотел задать важный вопрос: что с трубами? Забиваются? Как их прочищать?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

03.02.2022 в 18:11:37

to4evec, избавился от насоса 1,5 года назад вместе с квартирой. В новой провёл канализационную трубу по стенам:

Вадим М написал: ...проложил трубу с нормативным уклоном в штробах, а там, где стена была несущей, - в коробе:

Длина трассы - около 13 метров. 11 месяцев прошло - пока не забивалась. Ревизии по ходу предусмотрел.

Лучше уж в худшем случае раз в несколько лет прочистить трубы тросом, чем в ванной из насоса выковыривать всякий шлак...

0
Аватар пользователя
to4evec

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Люберцы

Сообщений: 15

03.02.2022 в 18:15:07

Вадим М, спасибо. А трубы за все время пользования насосом забивались?

0