Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

03.03.2018 в 00:31:45

Вадим М написал: Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3". ОСОБЕННОСТИ: 1)Работает с другой, менее приятной частотой звука, 2)Входные патрубки не совпадают по месту расположения (выходной совпадает) - пришлось менять подводку, 3)Обратный клапан теперь находится снаружи, крепится к патрубку. Как и предыдущий насос, будучи новым, "Сололифт" источает небольшой запах канализации, по-видимому, через угольно-поролоновый фильтр. Впоследствии фильтр, наверное, теряет свои свойства, и запах пропадает.

Вадим М,

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

11.12.2019 в 01:34:12

Вадим М написал: Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3".

Увы, новый насос прожил ровно 2 года. Причина неисправности была в отложении кристаллизующихся жиров, писал об этом неоднократно. Таким образом, конструкция новой модели оказалась неудачной, выполняла несвойственную и ненужную функцию жироуловителя. Установил теперь "SFA", ТехникСан всё нахваливал эту марку - посмотрим. Взял не малошумную, а обычную кухонную модель "SFA SWIFT". Гораздо компактнее всех других насосов, но шумит, по-моему, даже сильнее "Сололифта".

0
to4evec
to4evec
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Люберцы

Сообщений: 15

03.02.2022 в 17:56:31

Вадим М, круто, что наткнулся на тему, где человек 12 лет делает записи о насосе!))

Расскажите как себя чувствует SFA через 2 года? Тоже год назад себе поставил SFA+диспоузер перед ним. Но чищу его каждые 6 месяцев, т.к. много внутри шняги накапливается. И еще хотел задать важный вопрос: что с трубами? Забиваются? Как их прочищать?

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

03.02.2022 в 18:11:37

to4evec, избавился от насоса 1,5 года назад вместе с квартирой. В новой провёл канализационную трубу по стенам:

Вадим М написал: ...проложил трубу с нормативным уклоном в штробах, а там, где стена была несущей, - в коробе:

Длина трассы - около 13 метров. 11 месяцев прошло - пока не забивалась. Ревизии по ходу предусмотрел.

Лучше уж в худшем случае раз в несколько лет прочистить трубы тросом, чем в ванной из насоса выковыривать всякий шлак...

0
to4evec
to4evec
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Люберцы

Сообщений: 15

03.02.2022 в 18:15:07

Вадим М, спасибо. А трубы за все время пользования насосом забивались?

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

03.02.2022 в 18:17:52

to4evec написал: Вадим М, круто, что наткнулся на тему, где человек 12 лет делает записи о насосе!))

Расскажите как себя чувствует SFA через 2 года? Тоже год назад себе поставил SFA+диспоузер перед ним. Но чищу его каждые 6 месяцев, т.к. много внутри шняги накапливается. И еще хотел задать важный вопрос: что с трубами? Забиваются? Как их прочищать?

to4evec,

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

03.02.2022 в 18:19:09

to4evec написал: Вадим М, спасибо. А трубы за все время пользования насосом забивались?

to4evec, трубы не забивались ни разу ни с одним насосом. Только сифон и сам насос.

0
vbabajanian
vbabajanian
Новичок

Регистрация: 22.01.2022

Москва

Сообщений: 40

21.05.2022 в 23:15:07

Вадим М написал:

to4evec написал: Вадим М, спасибо. А трубы за все время пользования насосом забивались?

to4evec, трубы не забивались ни разу ни с одним насосом. Только сифон и сам насос.

Вадим М, На примере Grundfos sololift2 D-2 расскажу как решить проблемы надолго. Изначально у устройства нет электроники, управляет насосом напрямую механический включатель на датчике наполнения, отчего неизбежно перегорает через 2 года (1000 руб). На датчике наполнения стоит резиновая мембрана, которая дубеет со временем, загрязняется и перестает реагировать, надо менять (1200 руб), если прорвет, то зальет через воздуховод (маленькая дырочка) и весь насос и пол, двигатель сгорит (стоит много). Клапан воздушный загрязняется и через него выливается на пол вода. Я заставил сололифт нормально работать годами без разбора и чистки только так -

1.Закрыть клапан воздушный полностью герметично крышкой с силиконом, сверху скотчем 3М в 2-3 слоя (вода начнет и самотеком вливаться и выкачиваться из подводящей гофры).

2.Отключить датчик наполнения и закрыть его воздуховод (маленькая дырочка)  силиконом кислотным.

3.Установить снаружи корпуса слева у резервуара с водой емкостной датчик настраиваемый, для наличия воды, autonics CM30-3015NC(на двухсторонний термоскотч 3М); в отдельном корпусе на стене - реле времени XY-J02 (JZ-801), твердотельное реле OMRON G3MB-202P для шунтирования механического реле на плате реле времени и блок питания 12в и конденсатор сглаживания для бп на 2000 мф. Датчик должен подавать команду на включение реле времени(через конденсатор 1мф, параллельно конденсатору резистор 80ком), которое нужно настроить на однократное включение на 3 секунды. Силовые исполнительные контакты должны идти к проводам в насосе, которые раньше подходили к датчику наполнения.

Плюс провел отдельный включатель для ручного запуска реле со своим реле времени и + OMRON. И еще необходимо провести провод для выключателя, который будет отключать кратковременно реле времени, отключая цикл. Настройка реле - 3с работа, 6с простой, кол-во включений 900 раз. Это и будет работать долго и без обслуживания с разбором т.к. в системе не осталось почти ничего, что может разрушиться от щелочей или кислот, или через что может залить насос или пол, датчик наполнения с водой не контактирует, из уязвимых механизмов остался один лишь двигатель и водяной обратный клапан. Раз в 3 месяца наполнять резервуар водой с моющим порошком для стирки или кротом (кислотное) и гнать смесь по кругу в насосе час-два и сливать, можно и чаще. Предварительно закольцевать вход и выход насоса ПП трубой с краном + еще кран на выход, чтобы можно было гонять моющую смесь по кругу в насосе. После закрытия воздушного клапана емкость сололифта и подводящая труба станут напорными. Инструкцию написал Ваче Бабаджанян

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

22.05.2022 в 01:50:35

vbabajanian, Вы уже выкладывали данный способ модернизации. Временем проверено? Какова продолжительность наблюдения?

0
vbabajanian
vbabajanian
Новичок

Регистрация: 22.01.2022

Москва

Сообщений: 40

22.05.2022 в 12:40:21

Вадим М написал: vbabajanian, Вы уже выкладывали данный способ модернизации. Временем проверено? Какова продолжительность наблюдения?

Вадим М, Этот способ модернизации, выложенный мной сейчас отличается от ранее выложенного. Уже пара лет наблюдения показывают, что sololift может работать нормально в режиме полуавтомата (ручной запуск и остановка циклов) без обслуживания с разбором, с загерметизированными воздушным клапаном и воздуховодом датчика. В режиме полного автомата не использую, т.к. не сделал закольцованного выхода со входом, поэтому быстро почистить без разбора не получилось, а заливать моющее в-во и ждать не стал. В модернизированном виде гарантированно никогда не забивается подводящая гофра и исключен залив пола. Для обеспечения безостановочной работы датчиков , без необходимости очистки стенки изнутри, предполагаю что нужно использовать тензодатчики.

0
vbabajanian
vbabajanian
Новичок

Регистрация: 22.01.2022

Москва

Сообщений: 40

15.07.2022 в 03:00:06

Частично забилась гофротруба от душевой к сололифту. Почистил сололифт вантусом и порошком для стирки без разбора. Включил полностью автоматический режим работы от датчика. До этого открутил штатный отключенный датчик наполнения и увидел, что стенки и механизмы сололифта существенно не загрязнились за 2-3 года необслуживания! На стенках был лишь тонкий слой грязи, небыло традиционного сантиметрового или больше слоя жира! Правда в толще воды плавали длинные жировые или другой природы образования, которые извлёк из воды пинцетом. Отсюда следует, что эксплуатация негерметичного сололифта , каким он идёт прямо с завода недопустима и приводит к загрязнению стенок и всех механизмов, контактирующих с водой, нарастанию на них жира и грязи, который постоянно утолщается, пока полностью не займет все внутреннее пространство насоса.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу