Приветствую всех! Возникла проблемка: имеем многоквартирный дом, давление на подаче отопления 5 атм. надо min 5,5 атм.-дом "сидит" на подаче.
Мыслю так: на ввод установить повысительный насос. Не поможете определиться с типом и маркой насоса.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

23.10.2010 в 20:05:39

Если не трудно- поясните, Что значит на подаче. Что за дом? В чем причина?( в смысле поднять давление). Ежели фото и схемы-приветствуется.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

23.10.2010 в 20:37:27

2renas Не достаточно начальной информации для рекомендаций , но такие проблемы обычно возникают с элеваторными узлами когда нет перепада давлений либо перепад давлений не соответствует расчётным параметрам, либо новосёлы самовольно поменяли терморегуляторы на шаровые краны а может быть придётся просто корректировать диаметра сопла элеватора , но гадать нет смысла , давайте точные параметры для точных рекомендаций

либо внимательно читайте СП 41-101-95