Юрчело
Юрчело
Новичок

Регистрация: 27.09.2010

Харьков

Сообщений: 30

20.10.2010 в 23:09:18

Подсказали поставить вместе с редуктором давления предохранительный клапан а вот как поставить и какой не подсказали, я видел только для выпуска воздуха.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28580

20.10.2010 в 23:36:56

Юрчело написал : предохранительный клапан а вот как поставить и какой не подсказали

Со сливом в канализацию...

1

Следование моим советам вредит кошельку

master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

21.10.2010 в 00:59:14

ВТБ! написал : Со сливом в канализацию...

С разрывом струи:)

Юрчело написал : Подсказали поставить вместе с редуктором давления предохранительный клапан

Да не нужен он(клапан) Термометр лучше себе поставьте-больше пользы будет:)

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

21.10.2010 в 02:05:34

Можно простой поставить, например honeywell sm152. Установить после коллектора. По желанию в отвод можно установить пластиковый переходник на 32-ю трубу с "разрывом струи". Но проще переход на шланг. :) благодаря связке шаровый кран(s)+редуктор+предохранительный клапан, вы защитите себя от стресса. ;)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

21.10.2010 в 02:08:54

Makarone написал : благодаря связке шаровый

А фильтры?:aредуктор?....ц ему будет, тем более что honeywell sm152;)

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

21.10.2010 в 02:16:31

И фильтр и редуктор уже стоят :) уймитесь сударь :D

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

21.10.2010 в 02:24:39

Makarone написал : И фильтр и редуктор уже стоят

Ага понял ... Обсуждалось в соседней теме...Так це ж Юрчело)

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

21.10.2010 в 02:34:08

Но конечно лучше повторить: кран(чем лучше-тем лучше)+грязевик(300 наверное достаточно)+счетчик(следите за диаметром условного протока!)+обратный клапан(можно 277, но их так трудно найти..)+само промывной фильтр механической очистки(100~50)+редуктор(может быть встроен в фильтр механической очистки)+фильтр тонкой очистки(40~25)+коллектор(желательно регулируемый)+мембранный предохранительный клапан. По желанию можно добавить уф излучатель. :)

0
Юрчело
Юрчело
Новичок

Регистрация: 27.09.2010

Харьков

Сообщений: 30

23.10.2010 в 22:19:01

а у меня еще один вопрос возник от стояка у меня пол дюйма трубы собираюсь ставить 3/4 так какой редуктор нужен? 1/2 или 3/4?

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

23.10.2010 в 22:33:05

Будет достаточно 1/2 если труба 1/2, если врезка в стояк будет 3/4, то и арматуру нужно ставить на 3/4

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

23.10.2010 в 22:37:29

2Юрчело формулируйте точнее свои вопросы ....это чтоб модерам не удалять бестолковые темы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу