sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.10.2010 в 23:13:39

ПPOPAБ написал : На Донбассе все хрущевки - одна группа пробка 16 А...

Вроде 2 - на фазе и нуле...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.10.2010 в 23:21:05

Черепашкин написал : У меня в хрущевке с застройки стояли 2 автомата на 16А каждый (правда проводка медь). Но во всех, что я видел, советских послевоенных домах с газовой плитой в Москве всегда на вводе было 2 линии по 16А (даже с алюминиевой проводкой). Я бы посоветовал ТС пойти и поругаться по этому поводу (было 2 по 16, я сделал одну 32 и имею право). Потому что с 16А на входе не жизнь: пока работает стиралка нельзя ни чайник включить, ни СВЧ ).

Всё правильно, линии две, стоял ещё галетный пакетник перед счётчиком на 25 А, а по документам на квартиру давали 3 кВт.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2010 в 23:33:17

sanykrimea написал : Вроде 2 - на фазе и нуле...

Во-во, вроде-бы.. В нулевой "жучок" обычно, в фазе ПАР от 6,3А до 25А.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

28.10.2010 в 23:43:47

sanykrimea написал : Вроде 2 - на фазе и нуле...

Вот только Дурку не надо, две - не есть на фазе и нуле

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.10.2010 в 23:51:07

haramamburu написал : есть на фазе и нуле

Именно так и есть- одна на фазе, одна на нуле...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.10.2010 в 00:04:20

ПУЭ 5

0
Вложение
Nz
Nz
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

29.10.2010 в 00:07:12

Марсик написал : сделали Вам, в общих чертах, правильно, но исполнение - печально

Ну работать то будет нормально? :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

29.10.2010 в 00:12:16

2ПPOPAБ 2sanykrimea
Я про Фому, а ВЫ про отвертку...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.10.2010 в 00:48:36

2Анат 06
Вводной АВ замените на С16 (при КЗ может выгореть линия до щитка на площадке). После реконструкции стояка замените по выделенной мощности. Всё остальное - гуд.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.10.2010 в 09:05:26

Nz написал : Ну работать то будет нормально?

Будет. Но энергосбыт может и скорее всего заставит- переделать до пломбировки.

sanykrimea написал : (при КЗ может выгореть линия до щитка на площадке)

Врзможно...

haramamburu написал : Я про Фому, а ВЫ про отвертку...

Хрущевки. Группа -одна, пробок- две. Одна на фазе, одна на нуле. 16А -на всю квартиру, счетчик в квартире. Брежневские. Одна группа - одна пробка, а чаще АВ 25А в девятиэтажках, счетчик на площадке. Три группы с эл. плитой- 14-ти этажки. Позже, где-то начало 90-х, две группы с газом. Лет десять уже, как многоквартирные дома не строят...

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

29.10.2010 в 10:42:34

ПPOPAБ написал : Во-во, вроде-бы.. В нулевой "жучок" обычно, в фазе ПАР от 6,3А до 25А.

У знакомых тоже стояли пробки на нуль и фазу. Я предложил им щиток немного переделать, так как и счетчик 67года(кажись). На время пока они думают вместо пробки в нулевой линии поставил жучок. Подумал, что это безопаснее, чем "автомат" на нуле.

PS Кстати, похоже у них на этажном щите поменяли нуль и фазу местами, так как в их щите фаза была проволокой занулена на щиток ! Просто открутил эту перемычку, удивляясь как это еще никого не стукнуло.

0