Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

28.08.2010 в 22:11:59

Если котел вырубается на полной мощности могут быть две причины: 1.Котел выключает датчик тяги при недостаточной тяге прегревается и разрывает контакт. 2.Котел выключает датчик тяги если он контактирует с поверхностью котла или касается колпака дымохода. В любом случае датчик проверить .Осторожно разобрать.зачистить контакты и поверхность соприкосновения с гайками.От проворачивания датчика удерживать его ключем на 10-там есть лыски.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

28.08.2010 в 23:20:20

А может быть газу не хватает? На большом режиме?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

29.08.2010 в 00:06:13

мвс написал : А может быть газу не хватает? На большом режиме?

  • да нет, такое впечатление, что плохо прогревается термопара, т.е. не хватает как-бы газа для запальника. В средних режимах всё нормально.
0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

29.08.2010 в 21:44:02

Вот именно.На запальник газа и не хватает.Когда горелка работает на полную.Возможно забит или замазаны краны на вводе или на опуске пред котлом.Возможно фильтр или фильтр в котле. Плита как работает .Нормально? А если еще котел включить .Давление упадет?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

30.08.2010 в 11:21:36

alexposter написал : при работе на полной мощности горелки э/м клапан через некоторое время закрывается... а на средних режимах - вроде все ок

Возможно, тяга плохая. Или, например, на оголовок дымохода как-то неудачно нахлобучен колпак, препятствующий нормальной эвакуации дыма, из-за чего верхняя часть АОГВ (а он у вас мощный) перегревается, и срабатывает датчик тяги (размыкает контакт).

0
Аватар пользователя
mikhailsalman

Местный

Регистрация: 14.01.2019

Москва

Сообщений: 1

14.01.2019 в 21:39:27

Жуковский действительно уже раритет.насколько я помню там стоит битермическая пластина открывающая и закрывающая газовый клапан.SIT овское оборудование намного надежнее и ремонтибельнее)))но на просторах интернета запчасти найти еще можно..заказывал сам.По поводу схем..отправляли на завод запрос по оборудованию и к сожалению адекватно нам ответить не смогли что у них стояло)))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу