Parisguide
Parisguide
Новичок

Регистрация: 25.10.2010

Париж

Сообщений: 13

25.10.2010 в 23:28:05

Ситуация, похожая на многие на этом форуме, но все же опишу свои симптомы, так как однозначных ответов я так тут и не нашла:
1) Последний этаж 9-ти этажного дома 2) Старые чугунные батареи были заменены на металлические 3) Даже со старыми батареями все последние годы приходилось по десятку раз стравливать воздух неделями в каждой батарее, прежде чем температура в них устанавливалась постоянная, иначе они быстро остывали 4) Теперь из новых 3 батарей полноценно работает лишь одна, воздух в ней стравливается ежедневно по чуть-чуть, но она работает и достаточно прилично, учитывая, что у нас еще тепло и топят чуть-чуть 5) У соседей на моем последнем этаже во всех 4 подъездах теплые батареи, но воздух они стравливают ежедневно 5) Мои же 2 новые батареи из 3, включая сушилку для полотенца ведут себя странно

Проблемная батарея номер 1: 1) Подача воды снизу 2) Труба на вход сверху справа, обратка идет внизу от батареи справа же, трубы при замене не меняли 3) Стоит кран Маевского 4) Сама батарея алюминий, 8 секций, панельная горизонтальная, большая по размерам (одна работающая батарея из трех - точно такая же, как эта, но висит она в соседней комнате вертикально, работать она может и горизонтально, и вертикально, уже несколько дней как прогрелась полностью, ну, может, чуть-чуть низ прохладный, за правильную установку я ручаюсь) 5) Воздух формально стравлен, а через кран Маевского, если его открыть, идет тонкая слабая струя холодной воды без напора, но в этом вся и проблема, так как все квартиры стравливают воздух ежедневно, а у меня в неработающих батареях его как бы и нет, хотя он точно там где-то застрял 6) При стравливании воздуха чаще всего труба обратки теплеет - явно нет достаточной тяги в батареи 7) Дважды при стравливании воздуха за последние дни воздух вдруг пошел, вверх батареи нагрелся, продержался нагретым два дня, потом опять теплая вода ушла и батарея остыла 8) Сегодня в системе явно добавили воды, так как началось бульканье по всем батареям, снова появился воздух в кране Маквского, я его стравила с диким шумом вырывающей воды, вверх батареи нагрелся, продержался 15 мин и теплая вода снова ушла 9) Немаловажно: труба у этой батареи на вход расположена по уровню см на 60 выше входной трубы у работающей батареи

Проблемная батарея 2 (сушилка для полотенец) 1) Подача воды снизу 2) Вход снизу справа, выход - снизу слева. Трубы на вход и выход вообще не меняли, просто сняли старую работающую чугунную батарею и вместо нее поставили сушилку для полотенца 3) При стравливании воздуха та же ситуация, что и с прошлой батареей: тонкая струя холодной воды без напора, воздуха формально нет, из обратки поднимается теплая вода от соседки 4) Сегодня при бульканьи воды во всех батареях (добавили воду в систему - заключила я и тут же побежала спускать воздух, который под новым напором действительно добрался до нас), стала спускать воду, вдруг пошел воздух вместе с грязной водой, батарея мгновенно прогрелась аж на 10 мин, хотя до этого не прогревалась ни разу, а потом снова остыла

Выводы (возможно, неверные) и вопросы: 1) Не хватает давления в системе. Но в системе ли? Или в моих 2 батареях? У соседей все греет! Да и компания божится, что давление у них 4 бара! Впрочем, мы на последнем 9 этажа, может до нас от 4 баров доходит 1. Стоит ли гнать все на компанию? Или все же пытаться что-то отрегулировать самим? 2) Давления не хватает, потому что у нас где-то застревает воздух. Воздух застревает точно, так как в работающей батареи я убираю его ежедневно, иногда два-три раза в день уже на протяжении недели, после чего батарея наконец-то прогрелась и отменно работает. А в неработающих батареях стравить воздух удалось лишь дважды по чуть-чуть, хотя обычно этот процесс в нашем доме длительный и ежедневный. Как его убрать? Поможет ли сливание воды при закрытой полностью обратке? Моя версия: сделать вакуум в батарее, в который наконец-то накачается вода и создаст тягу. Поможет ли? Или опять же все дело в давлении в стояке? Но ведь до этого при старых батареях работало! Имеет ли смысл прикрыть на пару оборотов т-образный кран на выходе - вдруг это немного сбалансирует давление и вода от соседа из обратки перестанет поступать?

Последние: я живу во Франции, поэтому и пишу в русский форум:) Французские слесари неподражаемы. Они приходят к вам для решения проблемы без единого ключа, но с маленькой бутылочкой для стравливания воздуха и тряпочкой вытирать руки. Если воздуха в батарее нет (неважно, что он застрял где-то посередине!), неработающая батарея представляет для них неразрешимую загадку. Что-то объяснять или пытаться вместе найти проблему бесполезно. Мое слабое звено - мы меняли батареи летом сами (делали русские знакомые ребята-строители, но трубы и саму систему не трогали, просто подключили новое на старое, они уже приезжали, крутили краны, все проверяли и смотрели, но ничего, кроме отсутствия давления в стояке, высмотреть не смогли). Второе слабое место - у соседей все работает, а у нас почему-то нет. Хотя никто из местных слесарей, ответственных за дом, не сказал мне, что у нас проблемы из-за новых батарей или их подключения. Они просто не понимают, что происходит, и, кроме стравливания воздуха при всем желании не способны помочь. Так что жду предложений из России! Спасибо заранее!!

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

25.10.2010 в 23:49:44

...Вы совершенно верно определили причину- недостаточное давление в системе. А причиной малого давления могут быть как неверная регулировка, так и большие потери по стоякам (заросли трубы, поставлена заужающая арматура и т.п.).... Бороться можно честно - требовать, стучать кулаками... или поставить автоматические воздухоотводчики на каждый прибор... Есть еще эффективный фашистско-партизанский метод - от прибора провести тоненькую (лучше медную) трубочку в канализацию на пролив...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128424

25.10.2010 в 23:55:02

Вместо такого большого количества слов сделайте несколько фото

0
Parisguide
Parisguide
Новичок

Регистрация: 25.10.2010

Париж

Сообщений: 13

26.10.2010 в 00:57:06

Фото подключений

0
Вложение
Parisguide
Parisguide
Новичок

Регистрация: 25.10.2010

Париж

Сообщений: 13

26.10.2010 в 00:58:35

1 - выходящая труба из неработающей горизонтальной батареи 2 - сушилка для полотенец в ванной (тоже не работает) 3 - подключение неработающей горизонтальной батареи 4 - подключение работающей батареи

Спасибо всем за помощь!

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

26.10.2010 в 14:16:23

Извините, но фото недостаточно информативны и малы размером. Хотя четвёртое фото даёт представление о подключении работающей батареи.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

26.10.2010 в 16:53:19

Термостатические вентили создают атомное сопротивление. Если давления и так не хватает, есть смысл заменить их на вентили ручной регулировки, а лучше вообще -на шаровые краны.

0
Tantal
Tantal
Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

26.10.2010 в 21:53:34

Пижон написал : создают атомное сопротивление

+1 и еще к тому-же подводка больше похожа на эл.проводку нежели магистраль !!! заужение изначально + ,,хитрый вентиль,,=если и стояки ,,старика Луи,, помнят , то о каком давленние речь !?

0
Parisguide
Parisguide
Новичок

Регистрация: 25.10.2010

Париж

Сообщений: 13

26.10.2010 в 23:25:54

:))) Людовиков мои трубы, конечно, не вспомнят, но вот имя генерала Де Голля им говорит о многом. На самом деле версия очень любопытная, но у нее есть один существенный минус: на работающей батарее стоит точно такой же кран и прекрасно себя ощущает, беспрекословно пропускаю внутрь теплую воду.

А как Вам версия с необходимостью диагонального подключения? Длинна батареи - 1м85, вход и выход с одной стороны... может, из-за этого не продавливает? Читала, что не всегда они помогает. Может, здесь поможет?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

26.10.2010 в 23:53:54

Parisguide написал : на работающей батарее стоит точно такой же кран

...это ничего не значит... гидравлика у каждого прибора своя... ... диагональ от завоздушивания не спасает: нет перепада давлений-нет достаточного расхода-нет тепла-зато много воздуха... .. я бы конечно свой опрессовщик давно подключил и поднял давление, выдавив воздух... но жильцы первых этажей могут не понять юмора... заграница, блин...

..можно еще задрать одну из труб под потолок-а то и на чердак и поставить на нее автоматический воздухоотводчик... лишние 2-3 метра водяного столба даже старую систему не порушат-а проблему решат...

0
Parisguide
Parisguide
Новичок

Регистрация: 25.10.2010

Париж

Сообщений: 13

27.10.2010 в 00:39:41

То есть самое разумное для начала - заменить кран на ручной вентиль или шаровой, верно?

Если не сработает, пробовать диагональ?

Просто пытаюсь определить этапы реанимирования батареи.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.