Если внимательно посмотреть на приведенные Вами схемы, то увидим, что УЗО защищается

  1. от КЗ нижестоящими АВ 2 от перегрузки по току входным АВ, так как суммарный макс. ток АВ, стоящих после УЗО составляет 80А (http://www.ekf.su/downloads/Reklama/sxema_podklucheniya_uzo.jpg) а УЗО рассчитано на 63 А (не я эту схему придумал). Если бы не было входного АВ, то был бы шанс спалить УЗО. В схеме http://ploshadka.ru/uzo91.html то же самое: левое УЗО рассчитано на 40А, АВ за ним на 51А и оно не сгорает из-за того, что перед ним стоит АВ 40А.
0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

29.10.2010 в 14:21:25

Черепашкин написал : Если внимательно посмотреть на приведенные Вами схемы, то увидим, что УЗО защищается

  1. от КЗ нижестоящими АВ 2 от перегрузки по току входным АВ, так как суммарный макс. ток АВ, стоящих после УЗО составляет 80А (http://www.ekf.su/downloads/Reklama/...heniya_uzo.jpg) а УЗО рассчитано на 63 А (не я эту схему придумал). Если бы не было входного АВ, то был бы шанс спалить УЗО. В схеме http://ploshadka.ru/uzo91.html то же самое: левое УЗО рассчитано на 40А, АВ за ним на 51А и оно не сгорает из-за того, что перед ним стоит АВ 40А.

1.Вот именно, от КЗ узо на той схеме защищено нижестоящими АВ, что я пытаюсь доказать-это правильная схема!!!

  1. От перегрузки по току защищать должно так же АВ ниже стоящее от УЗО!!! Это в той схеме УЗО 63 ампера, а если будет стоять на 25 А? Тогда что, вводное на 63 а будет защищать? )))) В схеме http://ploshadka.ru/uzo91.html не то же самое !! ))) От КЗ и перегрузки защищают НИЖЕ стоящии АВ. Ещё раз идите и читайте ПУЭ и не морочьте мне и другим головы. Ссылки на ПУЭ я выше давал, там всё ясно написанно. На Гост вам уже тоже ссылку давали. Запомните, вводной АВ может и не быть АВ, а быть простым рубильником. А Если ниже стоят 25 амперные узо, то кого спасёт 40 А автомат вводной то?! От какой перегрузки и от какого КЗ?
0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

29.10.2010 в 14:37:41

Комментатор написал : Запомните, вводной АВ может и не быть АВ, а быть простым рубильником. А Если ниже стоят 25 амперные узо, то кого спасёт 40 А автомат вводной то?! От какой перегрузки и от какого КЗ?

Ну и ставьте на здоровье рубильники вместо вводного АВ, или 25 амперные узо в схему http://ploshadka.ru/uzo91.html (только чур не мне). А в том, что в ПУЭ написано, что УЗО в одиночной линии должно быть защищено вышестоящим автоматом Вы меня убедили. Только Вы это интерпретируете с точностью до наоборот, но это не мои проблемы. Я что хотел, для себя выяснил. Спасибо (это действительно большое спасибо без сарказма).

0
bigboo
bigboo
Новичок

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 11

29.10.2010 в 16:25:08

Присоединяюсь к теме по схеме электропроекта. Прошу так же мастеров покритиковать и мою схему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123779

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

02.11.2010 в 12:49:42

Уф... долго добирался, но наконец-таки посмотрел что за автоматы стоят ... Итак: BA 92-29

  1. 40A/100mA
  2. C40
  3. 16A/30mA
  4. C16
  5. C16
  6. C32

Вот отсюда и вопрос... Можно ли поставить вместо всего этого один общий на 50A, и протянуть один провод 3х10 до щитка, который будет установлен в квартире. Кто занимался этим вопросом, подскажите как это согласовывается или сначала протянуть, а потом позвать жековского электрика?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2010 в 13:18:25

AlexSVAO написал : BA 92-29

Что это?

AlexSVAO написал :

  1. 40A/100mA
  2. C40
  3. 16A/30mA
  4. C16
  5. C16
  6. C32

Всё это стоит на этаже?

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

02.11.2010 в 14:11:29

Да, все это стоит на этаже в щитке, где счетчик. ВА 92-29 это серия автоматов SASSIN (судя по отзывам гадость редкостная) http://www.ielectro.ru/GElem296464.html (ссылку поправил)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2010 в 14:16:10

AlexSVAO написал : судя по отзывам гадость редкостная

Я бы такого не сказал. "40А/100мА" тоже SASSIN?

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

02.11.2010 в 17:31:02

Да, тоже он .... Ну это не я сказал - это в инетах пишут ... но речь не об этом....

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.11.2010 в 18:33:20

AlexSVAO написал : Можно ли поставить вместо всего этого один общий на 50A

Фактически это увеличение выделенной потребляемой мощности (при аших

AlexSVAO написал :

  1. 40A/100mA 2. C40

), а это надо согласовывать с энергопоставщиком с которым у вас договор.

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

02.11.2010 в 19:57:09

ink_mast написал : а это надо согласовывать с энергопоставщиком

А кто-нибудь занимался этим? это долго? это дорого?