Комментатор написал :
Пардон, это черепашкин сказал в посте 31. Почему то так отквотилось.
Если внимательно посмотреть на приведенные Вами схемы, то увидим, что УЗО защищается
от КЗ нижестоящими АВ
2 от перегрузки по току входным АВ, так как суммарный макс. ток АВ, стоящих после УЗО составляет 80А (http://www.ekf.su/downloads/Reklama/sxema_podklucheniya_uzo.jpg) а УЗО рассчитано на 63 А (не я эту схему придумал). Если бы не было входного АВ, то был бы шанс спалить УЗО.
В схеме http://ploshadka.ru/uzo91.html то же самое:
левое УЗО рассчитано на 40А, АВ за ним на 51А и оно не сгорает из-за того, что перед ним стоит АВ 40А.
Черепашкин написал :
Если внимательно посмотреть на приведенные Вами схемы, то увидим, что УЗО защищается
от КЗ нижестоящими АВ
2 от перегрузки по току входным АВ, так как суммарный макс. ток АВ, стоящих после УЗО составляет 80А (http://www.ekf.su/downloads/Reklama/...heniya_uzo.jpg) а УЗО рассчитано на 63 А (не я эту схему придумал). Если бы не было входного АВ, то был бы шанс спалить УЗО.
В схеме http://ploshadka.ru/uzo91.html то же самое:
левое УЗО рассчитано на 40А, АВ за ним на 51А и оно не сгорает из-за того, что перед ним стоит АВ 40А.
1.Вот именно, от КЗ узо на той схеме защищено нижестоящими АВ, что я пытаюсь доказать-это правильная схема!!!
От перегрузки по току защищать должно так же АВ ниже стоящее от УЗО!!! Это в той схеме УЗО 63 ампера, а если будет стоять на 25 А? Тогда что, вводное на 63 а будет защищать? ))))
В схеме http://ploshadka.ru/uzo91.html не то же самое !! ))) От КЗ и перегрузки защищают НИЖЕ стоящии АВ. Ещё раз идите и читайте ПУЭ и не морочьте мне и другим головы. Ссылки на ПУЭ я выше давал, там всё ясно написанно. На Гост вам уже тоже ссылку давали.
Запомните, вводной АВ может и не быть АВ, а быть простым рубильником. А Если ниже стоят 25 амперные узо, то кого спасёт 40 А автомат вводной то?! От какой перегрузки и от какого КЗ?
Комментатор написал :
Запомните, вводной АВ может и не быть АВ, а быть простым рубильником. А Если ниже стоят 25 амперные узо, то кого спасёт 40 А автомат вводной то?! От какой перегрузки и от какого КЗ?
Ну и ставьте на здоровье рубильники вместо вводного АВ, или 25 амперные узо в схему http://ploshadka.ru/uzo91.html (только чур не мне).
А в том, что в ПУЭ написано, что УЗО в одиночной линии должно быть защищено вышестоящим автоматом Вы меня убедили. Только Вы это интерпретируете с точностью до наоборот, но это не мои проблемы. Я что хотел, для себя выяснил. Спасибо (это действительно большое спасибо без сарказма).
Уф... долго добирался, но наконец-таки посмотрел что за автоматы стоят ...
Итак:
BA 92-29
40A/100mA
C40
16A/30mA
C16
C16
C32
Вот отсюда и вопрос... Можно ли поставить вместо всего этого один общий на 50A, и протянуть один провод 3х10 до щитка, который будет установлен в квартире. Кто занимался этим вопросом, подскажите как это согласовывается или сначала протянуть, а потом позвать жековского электрика?
Да, все это стоит на этаже в щитке, где счетчик.
ВА 92-29 это серия автоматов SASSIN (судя по отзывам гадость редкостная) http://www.ielectro.ru/GElem296464.html (ссылку поправил)