Комментатор написал : Пардон, это черепашкин сказал в посте 31. Почему то так отквотилось.
Если внимательно посмотреть на приведенные Вами схемы, то увидим, что УЗО защищается
- от КЗ нижестоящими АВ 2 от перегрузки по току входным АВ, так как суммарный макс. ток АВ, стоящих после УЗО составляет 80А () а УЗО рассчитано на 63 А (не я эту схему придумал). Если бы не было входного АВ, то был бы шанс спалить УЗО. В схеме то же самое: левое УЗО рассчитано на 40А, АВ за ним на 51А и оно не сгорает из-за того, что перед ним стоит АВ 40А.