sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.10.2010 в 20:43:14

Комментатор написал : Вводной автомат не спасает узо ни в каком случае

Это как это? ТКЗ считали?

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

28.10.2010 в 20:55:08

Поискал и на сайтах ABB и Legrand, и в ГОСТах, но ничего не нашел (может плохо ищу). На сайтах "электриков" встречаются схемы и до, и после. Для себя вопрос решил, когда буду делать себе, то УЗО будут групповые (по финансовым соображениям) и тогда АВ будут естественно стоять после УЗО. Тогда и в случае УЗО на одну линию имеет смысл ставить единообразно.

Принципиальной разницы УЗО после АВ или наоборот в случае одной линии, я не нашел. Если сделать разводку плохо (например, плохо затянуть контакты или зажать изоляцию), то УЗО так и так можно спалить (диф.автомат в этом смысле чуть получше будет), так что лучше "не косячить".

Интересно, а допускаются такие варианты:

  1. УЗО 63А/30мА, а после 6 линий с АВ С10?
  2. УЗО 63А/30мА, а после 3 линии С16 и 1 С10?
  3. УЗО 63А/30мА, а после 2 линии С16 и 3 С10?

Варианты 1 и 3 вряд ли понадобятся на практике, а второй (на 58А), может.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.10.2010 в 22:18:51

Допускаются! Рабочий ток (не путать с отсечкой), должен быть больше или равен току автоматов за ним стоящих. Кстати КОММЕНТАТОР тут в соседней теме тоже воду мутит по поводу куда УЗО ставить. НЕТ НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ!!!

Комментатор написал : Вводной автомат не спасает узо ни в каком случае

Это почему же??? К тому же после (а хоть и до) стоят групповые автоматы и именно они будут защищать УЗО в случае КЗ.

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.10.2010 в 22:37:29

Черепашкин написал : Поискал и на сайтах ABB и Legrand, и в ГОСТах, но ничего не нашел (может плохо ищу).

http://www.ekf.su/ustroystvo-zaschitnogo-otklyucheniya-uzo-avtomaty-podklyuchenie-shema-ustanovka-ustroystvo-kupit-uzo.html вот посмотрите сайт производителя EKF http://www.ekf.su/downloads/Reklama/sxema_podklucheniya_uzo.jpg вот рисунок как правильно подключать УЗО. Вот так надо!!

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.10.2010 в 22:38:36

Мегавольт. написал : НЕТ НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ!!!

Есть

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.10.2010 в 22:41:52

http://ploshadka.ru/uzo91.html вот ещё схема подключения узо.

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.10.2010 в 22:47:27

Мегавольт. написал : НЕТ НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ!!!

3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в. сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. Обратите внимание, В КОНЦЕ ЛИНИИ, а не за аппаратами всякими, в данном случае- устройстве УЗО )))

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.10.2010 в 22:54:58

Ещё, Из ПУЭ:

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. ...........И что, кто то делает такие расчёты? Ставят все автомат перед узо, если смотреть от розетки и всё!! По правилам делают.

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

29.10.2010 в 00:46:46

Комментатор написал : http://www.ekf.su/ustroystvo-zaschit...kupit-uzo.html вот посмотрите сайт производителя EKF http://www.ekf.su/downloads/Reklama/...heniya_uzo.jpg вот рисунок как правильно подключать УЗО. Вот так надо!!

Ну на этой схеме УЗО защищено как раз входным автоматом на 63А, потому что после УЗО стоят АВ на 70А в сумме !!! Кроме того, в случае УЗО на группу автоматов спора не возникает, по другому не подключишь. А в схеме Legranda для УЗОс одним АВ (приводилась вначале ссылка) было наоборот.

sanykrimea написал : Вероятно, контактные соединения ВДТ(УЗО) - при протекании тока КЗ через винтовые зажимы и большом переходном сопротивлении в них (ограничен ток на АВ) - возможен пожар в щитке.

Ток на АВ и УЗО одинаков, так что вероятность пожара одинакова.

Комментатор написал : 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в. сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. Обратите внимание, В КОНЦЕ ЛИНИИ, а не за аппаратами всякими, в данном случае- устройстве УЗО )))

Ну тут мне лично много непонятно: во-первых, "в конце защищаемой линии" относится к слову "отключение" или к слову "КЗ". Если принять, что "в конце защищаемой линии" относится к слову "отключение", то получится, что надо обязательно ставить отдельный АВ на каждую розетку, а то получится, что при КЗ во второй розетке отключатся, две розетки, а не "конец линии".

Комментатор написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Про рекомендацию согласен (тогда таких вопросов не возникает). А в требованиях как раз написано про "защитных характеристик вышестоящего аппарата", что вроде намекает на то, что АВ должен стоять раньше (если смотреть от ввода, а не от розетки, как смотрите Вы).

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.10.2010 в 00:54:55

Черепашкин написал : Ток на АВ и УЗО одинаков, так что вероятность пожара одинакова.

sanykrimea написал : ...контактные соединения ВДТ(УЗО) - при протекании тока КЗ через винтовые зажимы и большом переходном сопротивлении в них (ограничен ток на АВ) - возможен пожар в щитке.

ГОСТ Р 50571.5-94 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

29.10.2010 в 01:19:24

Откуда Ваша цитата, в приведенном ГОСТ ее не нашел. Кроме того, сомневаюсь, что ГОСТ может отменить законы физики. Если есть винтовые зажимы с большим переходным сопротивлением, то все равно, где они находятся: до АВ или после - ток будет одинаковый и если сопротивление большое, то АВ при КЗ НЕ СРАБОТАЕТ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу