Поискал и на сайтах ABB и Legrand, и в ГОСТах, но ничего не нашел (может плохо ищу). На сайтах "электриков" встречаются схемы и до, и после. Для себя вопрос решил, когда буду делать себе, то УЗО будут групповые (по финансовым соображениям) и тогда АВ будут естественно стоять после УЗО. Тогда и в случае УЗО на одну линию имеет смысл ставить единообразно.
Принципиальной разницы УЗО после АВ или наоборот в случае одной линии, я не нашел. Если сделать разводку плохо (например, плохо затянуть контакты или зажать изоляцию), то УЗО так и так можно спалить (диф.автомат в этом смысле чуть получше будет), так что лучше "не косячить".
Интересно, а допускаются такие варианты:
УЗО 63А/30мА, а после 6 линий с АВ С10?
УЗО 63А/30мА, а после 3 линии С16 и 1 С10?
УЗО 63А/30мА, а после 2 линии С16 и 3 С10?
Варианты 1 и 3 вряд ли понадобятся на практике, а второй (на 58А), может.
Допускаются! Рабочий ток (не путать с отсечкой), должен быть больше или равен току автоматов за ним стоящих. Кстати КОММЕНТАТОР тут в соседней теме тоже воду мутит по поводу куда УЗО ставить. НЕТ НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ!!!
Комментатор написал :
Вводной автомат не спасает узо ни в каком случае
Это почему же??? К тому же после (а хоть и до) стоят групповые автоматы и именно они будут защищать УЗО в случае КЗ.
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в. сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Обратите внимание, В КОНЦЕ ЛИНИИ, а не за аппаратами всякими, в данном случае- устройстве УЗО )))
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
...........И что, кто то делает такие расчёты? Ставят все автомат перед узо, если смотреть от розетки и всё!! По правилам делают.
Ну на этой схеме УЗО защищено как раз входным автоматом на 63А, потому что после УЗО стоят АВ на 70А в сумме !!!
Кроме того, в случае УЗО на группу автоматов спора не возникает, по другому не подключишь. А в схеме Legranda для УЗОс одним АВ (приводилась вначале ссылка) было наоборот.
sanykrimea написал :
Вероятно, контактные соединения ВДТ(УЗО) - при протекании тока КЗ через винтовые зажимы и большом переходном сопротивлении в них (ограничен ток на АВ) - возможен пожар в щитке.
Ток на АВ и УЗО одинаков, так что вероятность пожара одинакова.
Комментатор написал :
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в. сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Обратите внимание, В КОНЦЕ ЛИНИИ, а не за аппаратами всякими, в данном случае- устройстве УЗО )))
Ну тут мне лично много непонятно: во-первых, "в конце защищаемой линии" относится к слову "отключение" или к слову "КЗ". Если принять, что "в конце защищаемой линии" относится к слову "отключение", то получится, что надо обязательно ставить отдельный АВ на каждую розетку, а то получится, что при КЗ во второй розетке отключатся, две розетки, а не "конец линии".
Комментатор написал :
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Про рекомендацию согласен (тогда таких вопросов не возникает). А в требованиях как раз написано про "защитных характеристик вышестоящего аппарата", что вроде намекает на то, что АВ должен стоять раньше (если смотреть от ввода, а не от розетки, как смотрите Вы).
Черепашкин написал :
Ток на АВ и УЗО одинаков, так что вероятность пожара одинакова.
sanykrimea написал :
...контактные соединения ВДТ(УЗО) - при протекании тока КЗ через винтовые зажимы и большом переходном сопротивлении в них (ограничен ток на АВ) - возможен пожар в щитке.
Откуда Ваша цитата, в приведенном ГОСТ ее не нашел.
Кроме того, сомневаюсь, что ГОСТ может отменить законы физики.
Если есть винтовые зажимы с большим переходным сопротивлением, то все равно, где они находятся: до АВ или после - ток будет одинаковый и если сопротивление большое, то АВ при КЗ НЕ СРАБОТАЕТ.