21.10.2013 в 13:41:22
Ради интереса попробовал замерить емкость кондеров не выпаивая, флюком и мультиметром аппа, результаты одинаковые. На электролите 223мкФ, т.е. всё нормально. на балластном 40нФ
21.10.2013 в 23:00:53
ksiman написал : Балластный конденсатор потерял больше половины ёмкости
Drambynik написал : на балластном 40нФ
ksiman написал : Маловато будет. Менять...
Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация, у которой балластный конденсатор состоит из 2-х последовательно соединённых конденсаторов и устранено "тиканье".
21.10.2013 в 23:14:55
mastak написал : Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация
А как эту новую модификацию отличить от старой при покупки?
p.s. А когда уже в свет выйдет УЗМ 50Ц ?
22.10.2013 в 07:11:44
mastak написал : Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация, у которой балластный конденсатор состоит из 2-х последовательно соединённых конденсаторов и устранено "тиканье".
Какие конкретно конденсаторы поставили? И как теперь без тиканья происходит опрос с регуляторов уставок? Уменьшили время опроса?
22.10.2013 в 11:52:05
mastak написал : Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация, у которой балластный конденсатор состоит из 2-х последовательно соединённых конденсаторов и устранено "тиканье".
Какие теперь там конденсаторы стоят? А то 0,15мкФ 275В Х2 я пока не купил/нашел.
Нашел только 0,22 мкФ Х2 :confused: Как быть включать его или искать дальше на 0,15
23.10.2013 в 00:11:56
Drambynik написал : Нашел только 0,22 мкФ Х2 Как быть включать его или искать дальше на 0,15
Ставьте 0,22. Дольше прослужит.
23.10.2013 в 07:37:54
mastak написал : Ставьте 0,22. Дольше прослужит.
Это намёк, что и оно сдохнет? ;)
mastak написал : Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация, у которой балластный конденсатор состоит из 2-х последовательно соединённых конденсаторов
Немного странное решение проблемы - вместо одного проблемного конденсатора поставить последовательно два :cool: В итоге УЗМ будет выходить из строя ещё чаще... Необходимо просто ставить качественные комплектующие и этого будет вполне достаточно :) Ещё рассмотрите вариант применения X1 приличных фирм или например CBB-81 1kV (если влезет) или MKS4 1kV
23.10.2013 в 10:35:17
Поставил 0,22 мкФ... полёт нормальный. Уставки по напряжениям врут вольт на 5. Замерил время включения - 13,34 с. Отключения при пропадании напряжения ~ 4 мс.
23.10.2013 в 10:54:40
ksiman, Ретом-21
23.10.2013 в 11:02:51
Drambynik написал : Уставки по напряжениям врут вольт на 5.
Может зависеть от фактической формы синусоиды и метода измерения разных приборов.
Drambynik написал : Замерил время включения - 13,34 с.
С момента подачи питания? - нормально, при включении неск. секунд "самотестирования".
Drambynik написал : Отключения при пропадании напряжения ~ 4 мс.
Хм,а как же гарантированная задержка 100мс? А если нагрузить вход УЗМ лампочкой накаливания?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.10.2013 в 11:09:52
Kamikaze написал : Может зависеть от фактической формы синусоиды и метода измерения разных приборов.
Подает и измеряет ретом-21.
Kamikaze написал : С момента подачи питания? - нормально, при включении неск. секунд "самотестирования".
Да
Kamikaze написал : Хм,а как же гарантированная задержка 100мс? А если нагрузить вход УЗМ лампочкой накаливания?
У меня на реле написанно t откл. по минимальному напряжению
23.10.2013 в 11:26:07
Kamikaze написал : С момента подачи питания? - нормально, при включении неск. секунд "самотестирования"
Вряд-ли самотестирование. Скорее всего лишние 3сек - это процесс зарядки накопительного конденсатора от 0 до 20V ;) У меня при увеличении этой ёмкости время включения заметно возросло :)
[QUOTE=Drambynik;4109452]У меня на реле написанно t откл. по минимальному напряжению
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.