11.11.2016 в 08:14:02
Alexey_Spb написал: Ни капельки, вы бы сами свой пункт до конца дочитали, например, про ответвление от ВЛ.
Ну и что там нового?
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Ответвление от ВЛ да, совмещено, а дальше - уж извинити. :)
Никакого
нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
быть не может по определению из 1.7.132
11.11.2016 в 08:22:36
Radio написал: быть не может по определению из 1.7.132
При TNC может и не быть PEN проводника. ;)
11.11.2016 в 08:24:12
ink_mast написал: При TNC может и не быть PEN проводника. ;)
Может, конечно... только это уже не тн-ц ;)
11.11.2016 в 08:24:54
Radio написал:
Alexey_Spb написал: Ни капельки, вы бы сами свой пункт до конца дочитали, например, про ответвление от ВЛ.
Ну и что там нового?
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Ответвление от ВЛ да, совмещено, а дальше - уж извинити. :)
Никакого
нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
быть не может по определению из 1.7.132
Radio,
Все может быть, но это будет нарушением других пунктов Пуэ, в том числе и приведенных вами :)
То есть определение TNC и требования к TNC это разные вещи, о чем я говорил в первом посте.
11.11.2016 в 08:25:30
Alexey_Spb написал: это будет нарушением других пунктов Пуэ, в том числе и приведенных вами
Каким-таким нарушением?
11.11.2016 в 08:26:32
ink_mast написал: И какой же тип заземления вы предлагаете?
Вам знакомо расхожее выражение "квартира без заземления"? ;) Это не гост какой-нибудь вшивый... это сама жизнь и народная мудрость.
11.11.2016 в 08:29:18
Radio написал: Вам знакомо расхожее выражение "квартира без заземления"?
Знакомо, только это не относится к
Если есть L и PEL проводники по Гост 30331.1!
так как есть PEL.
А то что в квартирах старой застройки не выполняют "зануления", то это проблема хозяев этих квартир.
{{post:5833236,Это не гост какой-нибудь вшивый... это сама жизнь и народная мудрость.}} Не подменяйте понятий, это не знание норм тех лет по которым строился дом.
11.11.2016 в 08:30:25
ink_mast написал: А то что в квартирах старой застройки не выполняют "зануления"
Ну при наличии ПЕЛ зануления-то не выполнить... нуля нет :)
11.11.2016 в 08:33:12
ink_mast написал: Не подменяйте понятий, это не знание норм тех лет по которым строился дом.
Не выдумывайте из головы на пустом месте. В нормах техъ лет никаких тн в помине не было.
11.11.2016 в 08:33:45
ink_mast написал: Это в какой квартире вы PEL видели? :D
Бог миловал. :) Но вы ж его зачем-то приплели?
11.11.2016 в 08:34:23
Radio написал: В нормах техъ лет никаких тн в помине не было.
Зато зануление было.
11.11.2016 в 08:35:53
Radio написал: Но вы ж его зачем-то приплели?
Как пример 2х проводной TNC, которой якобы не существует.
11.11.2016 в 08:37:07
ink_mast написал: Как пример 2х проводной TNC, которой якобы не существует.
А где, пардон, в ней
защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике
??
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.