Radio написал: Скоро будем. ссылка

Ну да, нанотехнологии от Чубайса, замешать алюминий на говне для уменьшения ломкости.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 17:21:00

#5847330

SB3 написал: Alexey_Spb, завязывайте вы с ними). Они тут троллят, а мы на них время тратим). Как ожидаемый ТКЗ может повлиять на выбор С16А вместо В16А - мне не ясно)))

SB3,

Конечно. По ожидаемому току КЗ надо выбирать коммутационную стойкость автомата.

К сожалению, здесь половина раздела - люди, спорящие ради спора.

Чтобы ты ни сделал или не написал - будут пытаться обосрать, чтобы самоутвердиться - даже если пытаются доказать очевидную бредятину - что мол, B для домашней проводке ХУЖЕ чем C.

Причем сами ничего не пробуют, не пишут о своей работе, не показывают фото, только других обсирают.

С молчаливого согласия модераторов раздел превращается в нечто нелицеприятное.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 17:41:55

#5847352

Согласен)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.11.2016 в 17:42:42

#5847354

Alexey_Spb написал: Чтобы ты ни сделал или не написал - будут пытаться обосрать, чтобы самоутвердиться - даже если пытаются доказать очевидную бредятину - что мол, B для домашней проводке ХУЖЕ чем C.

Alexey_Spb написал: Объясните пожалуйста, почему использовать автоматы, разработанные для домашней нагрузки, вы и другие противники B дома, считаете чем-то странным?

Вот у разных производителей есть так называемые,домашние серии и где то они В,а где то С,даже по странам отличаются .Поэтому как то так. У меня лично все В Сименс, но 3000кА ,а на даче Хагер,но 6000кА

0
Аватар пользователя
alexlanu

Местный

Регистрация: 11.07.2016

Москва

Сообщений: 5

23.11.2016 в 17:46:39

#5847358

В нечто нелицеприятное тема превращения усилиями 5 человек, основной проблемой которых является недостаточная эффективность тормозных механизмов высшей нервной системы, рассеянное внимание и, видимо, врожденная упоротость. Три страницы переливать из пустого в порожнее. Устал уже ящик чистить.

0
Аватар пользователя
TAN_Winterman

Местный

Регистрация: 13.10.2016

Москва

Сообщений: 7

23.11.2016 в 17:49:49

#5847359

Девочки! Не сорьтесть... :D

0

ремонт и обслуживание кондиционеров воздуха, прецизионных, чиллеры...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 18:02:42

#5847374

alexlanu написал: В нечто нелицеприятное тема превращения усилиями 5 человек, основной проблемой которых является недостаточная эффективность тормозных механизмов высшей нервной системы, рассеянное внимание и, видимо, врожденная упоротость. Три страницы переливать из пустого в порожнее. Устал уже ящик чистить.

alexlanu,

Ну в целом вы правы.

Более того, данный раздел последние несколько лет состоит в основном из срачей этих пяти человек друг с другом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

23.11.2016 в 18:22:14

#5847395

Alexey_Spb написал: Более того, данный раздел последние несколько лет состоит в основном из срачей этих пяти человек друг с другом.

Полностью согласен, тема не про это. Просьба модератора почистить тему.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 18:24:17

#5847396

mastak, справедливости ради, это не совсем та тема, в которой вы когда-то рулили, и она очень сильно отличается от той. Я бы сказал, концептуально отличается. Она даже не совсем про узм.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

23.11.2016 в 18:36:09

#5847410

Radio написал: Она даже не совсем про узм.

Я читаю название темы - "УЗМ-51М. Испытания." и не нахожу ничего общего между названием темы и этим флудом.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 18:44:11

#5847413

mastak написал:

Radio написал: Она даже не совсем про узм.

Я читаю название темы - "УЗМ-51М. Испытания." и не нахожу ничего общего между названием темы и этим флудом.

mastak,

Вы мне все-таки ответите про брак реле времени и вара? Или нарочно игнорируете?

Именно по этой причине у меня изменилось мнение о меандре на негативное.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 18:47:30

#5847415

Может, переименуем во "Флудилку сторонников и противников Meandr"?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

23.11.2016 в 18:56:16

#5847422

Alexey_Spb написал: переименуем во "Флудилку сторонников и противников Meandr"?

тогда уж по честному в "Рекламу УЗМ через похвалу" и, в принципе можно удалить все сообщения кроме этого откровения с третьей страницы

mastak написал: реализовано только в экземпляре Kamikaze

0

человек-электрик

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 18:56:57

#5847425

Alexey_Spb, он как всегда тихо ушёл от ответа).

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.11.2016 в 21:22:58

#5847591

Alexey_Spb написал:

el-fi написал: Там, где недоступны АВ типа "В", пользователи должны испытывать некие проблемы, которые не способна решить ВТХ "С". На практике я этого не наблюдаю и делаю вывод, что тип "В" во многих случаях выбирают просто потому, что есть выбор.

Я вас понял. Но ведь это неверный вывод.

Хотя бы потому что C далеко не всегда отключится при низких токах КЗ в старых домах при гнилой проводке (реалии малых городов, к сожалению), о чем, кстати, писали мои оппоненты когда я описывал несработавший ИЕК - мол, он не сработал так как ТКЗ не хватило.

Зато обогреватель выгорел нахрен, сработав в цепи в роли предохранителя :applause:

Так, ёшкин кот, зачем ставить характеристику, которая может не сработать??

Вернее, зачем говорить что более чувствительные АВ лишены смысла, а АВ, блин, предназначенные для станков - дома самое то??

Характеристика B разработана для преимущественно активной нагрузки, которой являются почти бытовые потребители (смотрим cos fi).

Характеристика C - преимущественно электродвигатели со средним пусковым током, двигатели бытовых приборов в эту категорию не попадают (ну может за очень редким исключением типа болгарины 2500 Вт без плавного пуска).

Объясните пожалуйста, почему использовать автоматы, разработанные для домашней нагрузки, вы и другие противники B дома, считаете чем-то странным? А автоматы для станков, которые вообще в старом фонде могут не сработать, вы считаете должным и нормальным?

Если нет в продаже в городе Х автоматов B, тут приходится ставить С, что делать. Но почему вы считаете это нормой??

Потому что на 25 рублей дешевле? А почему люминь тогда не кладете - он куда дешевле чем медь?

Как вы считаете, каких домов больше например в Москве - тех, где ОТКЗ достаточен для срабатывания АВ типа "С", или тех, где недостаточен? Сколько тех и других в процентах?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 21:56:36

#5847639

el-fi написал: Как вы считаете

Извините, а вы не считаете что уводите разговор в сторону от сути, подменяя понятия?

Не пытаетесь ли вы "костылями" в старых домах обосновать свою точку зрения? Разве это верный подход?

Просто задумайтесь, что стоит в старых домах - два-три автомата номиналом 16 ампер в этажном щите, обычно под "защитой" пакетника, или, в лучшем случае С25.

В данном случае есть два варианта и оба плохие:

  1. Cработка по току КЗ обеспечивается в первую очередь малым номиналом автомата, а не его ВТХ. Например, стояк реально тянет 40-амперник на вводе. Но поставь туда С40 - он не сработает при КЗ (а B40, допустим сработает). Поэтому ставят С25 или С16 за пакетником и радуются.

  2. Жековским электрикам на ОТКЗ пофиг, ставят что дешевле, лишь бы по току размыкания проходил (4.5 кА ИЕКъ? О, дайте два килограмма..). То есть, допустим, С25 на вводе реально не разомкнется от ТКЗ? ДА ну и пофиг, обгорят провода в этажном щите - поедем заменим. Этот сценарий и есть, к сожалению, реальность. Более того, до сих пор дохрена пакетников стоит в старом фонде и защита этажного щита от сверхтоков вообще никого не волнует.

Но ведь ни один из этих двух пунктов, это же не основание считать данное решение истиной, верно?

P.S Вы ответите по сути на мой прошлый пост?

А именно, почему вы и еще пара человек на этом форуме считаете выбор адекватной ВТХ по типу нагрузки чем-то ненормальным, а выбор станочного ВТХ "С" для домашних электроприборов - самим собой разумеющемся??

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

23.11.2016 в 22:23:23

#5847686

Alexey_Spb, какие нафик 40 ампер? два раза по 40 на весь такой дом порой выделено. вот это и есть реальность!

0

человек-электрик

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.11.2016 в 22:38:14

#5847727

Alexey_Spb написал: вы не считаете что уводите разговор в сторону от сути, подменяя понятия?

Нет. Я пытаюсь внести ясность, что есть общий случай, а что - частности.

Alexey_Spb написал: почему вы считаете выбор адекватной ВТХ по типу нагрузки чем-то ненормальным

Бытовая розетка - это не нагрузка.

Alexey_Spb написал: а выбор станочного ВТХ "С" для домашних электроприборов - самим собой разумеющемся?

Нет такого понятия "станочная ВТХ". Это манипулятивный прием, встретив который, обыватель просто обязан воскликнуть: "Какие еще станки? Не допущу никаких станков у себя в квартире!"

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

23.11.2016 в 22:45:31

#5847742

el-fi написал: C далеко не всегда отключится при низких токах КЗ в старых домах при гнилой проводке (реалии малых городов, к сожалению)

Весной с прототипом нового прибора ВРТ-М02 (http://meandr.ru/vrt-m02) прошёлся на даче по соседям. Кто рядом с ТП - до 750А. А подальше и 170А нашёл, А это С16 на пределе. А в удалённой баньке вообще 120А нашёл. Это только В10.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 22:50:56

#5847750

mastak написал: А подальше и 170А нашёл, А это С16 на пределе. А в удалённой баньке вообще 120А нашёл. Это только В10.

Именно так. Но на практике Б устанавливают непонятно зачем жители мегаполисов в новостройках, просто начитавшись интернетов, что это болие лучше. Тогда как на селе, где они бывают реально нужны, про них практически ничего не известно.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 22:53:22

#5847753

el-fi, так как ожидаемый ТКЗ влияет на выбор С16А вместо В16А?) Или вы только так - побалаболить?) И кто тут на форуме из авторов тем мерил себе этот ожидаемый ТКЗ?) В каком году это было?) По поводу новостроек - каждая по сути новостройка в Москве с дефектами, почему вы уверены, что с электрикой там всё ок?)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.11.2016 в 23:04:46

#5847768

SB3 написал: как ожидаемый ТКЗ влияет на выбор С16А вместо В16А?

Если ОТКЗ достаточен для В, но недостаточен для С - применяем В.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.11.2016 в 23:14:00

#5847782

SB3 написал: как ожидаемый ТКЗ влияет на выбор С16А вместо В16А?

В этом вопросе содержится утверждение, что основным типом является "В", а "С" - вспомогательный. Это утверждение, на мой взгляд, неверно. Ответ будет таким: если ОТКЗ достаточен для "В", но недостаточен для "С" - надо ставить "В". Справедливо и обратное: если ОТКЗ достаточен и для "В", и для "С" - нет необходимости ставить "В".

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 23:26:03

#5847791

el-fi, "...нет необходимости ставить "В"" - но хуже же не будет, кроме некоторых доп. фин. расходов - pазница 10 ( десять) руб на 2Р АВ?)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2016 в 02:07:04

#5847932

SB3 написал: но хуже же не будет

Надо стремиться, чтобы было лучше, а не "не хуже", "так сойдет" и всё такое в вашем духе.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 08:00:50

#5847979

Radio написал:

mastak написал: А подальше и 170А нашёл, А это С16 на пределе. А в удалённой баньке вообще 120А нашёл. Это только В10.

Именно так. Но на практике Б устанавливают непонятно зачем жители мегаполисов в новостройках, просто начитавшись интернетов, что это болие лучше. Тогда как на селе, где они бывают реально нужны, про них практически ничего не известно.

Radio,

Обьясните пожалуйста, зачем ставить автомат, срабатывающий при кз по заведомо большему току, какой тайный смысл в этом действии?

Единственный, который я вижу - хоть призрачный шанс на селективность с нижестоящими B.

Но это ведь совершенно другая тема, чем тут обсуждается, не так ли??

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 08:06:25

#5847983

el-fi написал:

SB3 написал: как ожидаемый ТКЗ влияет на выбор С16А вместо В16А?

В этом вопросе содержится утверждение, что основным типом является "В", а "С" - вспомогательный. Это утверждение, на мой взгляд, неверно. Ответ будет таким: если ОТКЗ достаточен для "В", но недостаточен для "С" - надо ставить "В". Справедливо и обратное: если ОТКЗ достаточен и для "В", и для "С" - нет необходимости ставить "В".

el-fi, не додумывайте про типы пожалуйста.

Здесь никто не говорил что основной это B, а вспомогательный это C.

Я вот лично говорил о том что втх должна соответствовать нагрузке, для бытовых приборов за редким исключением это B. На вводе и на приборы с высоким пусковым током имеет смысл ставить С.

Почему вы и другие противники B упорно игнорииуете мой вопрос почему вы утверждаете что якобы выбор втх соответственно нагрузке это что-то неверное.

Да, когда я писал про станочную характеристику C, извините, но это правда - она идеальна для станков и ее очень любят на заводах. Но дома то она зачем?? (Пару примеров когда она реально обоснованная, я написал)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 08:09:27

#5847985

el-fi написал:

Alexey_Spb написал: вы не считаете что уводите разговор в сторону от сути, подменяя понятия?

Нет. Я пытаюсь внести ясность, что есть общий случай, а что - частности.

Alexey_Spb написал: почему вы считаете выбор адекватной ВТХ по типу нагрузки чем-то ненормальным

Бытовая розетка - это не нагрузка.

Alexey_Spb написал: а выбор станочного ВТХ "С" для домашних электроприборов - самим собой разумеющемся?

Нет такого понятия "станочная ВТХ". Это манипулятивный прием, встретив который, обыватель просто обязан воскликнуть: "Какие еще станки? Не допущу никаких станков у себя в квартире!"

el-fi,

А сами не используете манипулятивные приемы, мол, бытовая розетка - не нагрузка? Хотя я говорил как о нагрузке о том, что в нее включают и вы прекрасно это знаете. Для того что в нее включают и предназначена характеристика B.

И игнорируя во фразе "станочная втх С" главную букву - С.

Ставите С чтобы сэкономить или потому что другого нет в городе?

Да не вопрос, ставьте, только пожалуйста, не надо тут пропагандировать что это правильно, а установка B дома якобы неверна как тут некоторые пропагандируют.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 08:22:50

#5847991

el-fi написал:

SB3 написал: как ожидаемый ТКЗ влияет на выбор С16А вместо В16А?

В этом вопросе содержится утверждение, что основным типом является "В", а "С" - вспомогательный. Это утверждение, на мой взгляд, неверно. Ответ будет таким: если ОТКЗ достаточен для "В", но недостаточен для "С" - надо ставить "В". Справедливо и обратное: если ОТКЗ достаточен и для "В", и для "С" - нет необходимости ставить "В".

el-fi,

Ах да, ещк вопрос - а вы часто откз на ваших объектах измеряете или считаете? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 08:26:45

#5847994

Еще встречный вопрос el-fi: Если ОТКЗ такой что, допустим, сработает и С50 и D50,

То значит ли из ваших рассуждений что следует выбрать именно D50, а не С50?

:)

0