Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

29.10.2010 в 16:39:18

После установки счетчика тепла, частенько прикручивались краники на батареях, регулировав мощность. А в межсезонье вообще краники на входе в стояк перекрывались/открывались. Судя по всему краники быстро износились, потому что уже большинство не перекрывают полностью воду, а идет небольшая струйка со сливного отверстия - там как раз краник ни разу не крутился. Наверно это из за того, что много всякого твердого плавает в воде ЦО и оно повредило пластиковый уплотнитель в запорной арматуре? Есть ли смысл ставить фильтры, как перед счетчиками воды, если они будут быстро забиваться? Может есть другое решение?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.10.2010 в 19:03:49

... фильтры засрутся вмиг... лучше перед вентильками шаровые поставить для перекрытия- а вентильками комфорт рулить...

0
Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

29.10.2010 в 19:45:54

В том то и дело, что краники шаровые...

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.10.2010 в 19:56:42

А прокладочки если на фторопластовые поменять ? Или это клинкетки зачахли ,или дисковые поворотники? Тогда все лечится.(Но теплоноситель ,по любому - это что то !)

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.10.2010 в 19:59:35

Точно ? МОжет затворные? А фото сможете ?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.10.2010 в 19:59:37

Вопрос:

Vptek написал : частенько прикручивались краники на батареях, регулировав мощность

Ответ:

Vptek написал : В том то и дело, что краники шаровые...

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.10.2010 в 20:05:40

NNN написал : Ответ: Сообщение от Vptek В том то и дело, что краники шаровые...

Не NNN он жа про краны на стояках.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.10.2010 в 20:10:07

fontanero написал : он жа про краны на стояках.

Ну и что?
ШК- запорная арматура, а не регулирующая...Есть два рабочих положения: вкл\выкл. Всё.
Для регулировки не предназначены, бо м.б. износ, что и есть у ТС.

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.10.2010 в 20:14:04

Секундочку коллега ! ВОТ :

Vptek написал : А в межсезонье вообще краники на входе в стояк перекрывались/открывались.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.10.2010 в 20:24:46

2fontanero Да что тут копья ломать...мы даже не знаем марку кранов... Думаю, не сильно ошибусь если дам совет ТС поменять краны на рабочие. Перед этим убедиться (сняв ручку крана), что лыска штока шара строго перпендикулярна оси его (крана или трубы, то бишь).

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

29.10.2010 в 20:29:45

NNN написал : 2fontanero Да что тут копья ломать...мы даже не знаем марку кранов...

Во ! Верно ! И аминь на этом !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.