06.11.2010 в 09:56:04
svaga70 написал : а по вашему он сухой и без ржи
абсолютно сухой. "без ржи" в смысле без ржавчины? если вы о ржавчине, то есть маненько. только вот не пойму - откуда. был маленький участок на нем полоса ржавчины. осталной участок непрокрашенного шва чистый. может налипла крошка какая металлическая при покраске и ржавела...
06.11.2010 в 12:36:45
tarasovser написал : проваривали и сзади и спереди. как можно было не проварить? тогда шов тек бы...
Когда делают операцию, то вырезают окошко, проваривают шов изнутри (это делается в труднодоступных местах, где не подлезть сзади), а потом заваривают окошко.
06.11.2010 в 12:42:28
*abс* написал : Когда делают операцию, то вырезают окошко, проваривают шов изнутри (это делается в труднодоступных местах, где не подлезть сзади), а потом заваривают окошко.
так вот что такое операция! ))) название в точку )) не, мне делали вырез в смежной стене (благо тогда неоконченный ремонт позволял). через него варили все труднодоступные участки. потом этот вырез заделали и зашпаклевали, а в ванной сделали техшкаф. так что с переваркой гемор...
06.11.2010 в 20:33:50
tarasovser написал : мне делали вырез в смежной стене, потом этот вырез заделали и зашпаклевали
на стояке тоже не понятно зачем, но не смогли проварить как следует
07.11.2010 в 12:28:49
svaga70 написал : не смогли проварить как следует
я вижу о Вас на форуме сплошь положительные отзывы. думаю, Ваше мнение заслуживает внимания. скажите как специалист: переваривать обязательно или можно оставить?
07.11.2010 в 22:44:50
tarasovser написал : переваривать обязательно или можно оставить?
если оставить мина замедленного действия в скором времени даст течь
09.11.2010 в 12:00:51
svaga70 написал : на стояке тоже не понятно зачем, но не смогли проварить как следует
Дело в том, что труба стояка уже старая и сильно зашлакована. Поэтому и не проваривалась как следует. И поэтому пришлось проваривать несколько раз. Для этого, как я уже писал, пришлось делать окно в стене, так как обычная операция не позволила все проварить как следует. Хотя допускаю, что просто сварщик не ах какой профессионал попался.
09.11.2010 в 14:40:19
tarasovser написал : что просто сварщик не ах какой профессионал попался.
согласен
12.11.2010 в 12:31:38
svaga70 А Вы сможете переварить? Сколько Вы возьмете за работу ? Можете в личку написать.
22.11.2010 в 16:49:33
У меня по моей тупости батарея слетела с крючков,я то на место ее одел,но на резьбовых соединениях пошла небольшая течь.Перепаковывать геморой сплошной.Залепил пластелином,все-равно капает,но уже меньше.Взял краски слой положил,меньше,но все-равно кап-кап.Посоветуйте что делать?Может само по себе замулит,капает не сильно,за ночь грамм 300.
22.11.2010 в 18:30:02
arnega написал : У меня по моей тупости батарея слетела с крючков,я то на место ее одел,но на резьбовых соединениях пошла небольшая течь.
Срочно перепаковывать, пока морозы не грянули и есть возможность уговорить сантехников слить систему!!!!!!!
Вы играйте в лотерею, и цена может быть очень высока! Мало того, что можно затопить несколько этажей и влететь на офигенные бабки (а на каком этаже живете Вы?), так ещё Вы или члены Вашей семьи могут заживо свариться!
Не тяните, если что то случится, мильён раз пожалейте, что хотели сэкономить время и сотку баксов!
arnega написал : Может само по себе замулит
Может..., а может и нет... Вам решать, стоит ли идти на такой риск.
P.S. какими трубами подключена батарея? И что за батарея. Что то не связывается у меня - чугунную на стальных трубах Вы бы вряд ли смогли уронить с крюков, а люминь/биметалл, обычно, когда подключают, то устанавливают краны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу