Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2010 в 14:28:23

avmal написал : Когда щёточный узел начнёт скрести не коллектор, а корпус ротора, то УЗО тоже начнёт срабатывать.

Ни на искрение, ни на изменение нагрузки из-за плохого контакта - УЗО срабатывать не будет. И это аксиома, оно срабатывает на разницу токов в полюсах. Не надо приписывать УЗО не существующие функции.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2010 в 14:39:46

filvik написал : Не надо приписывать УЗО не существующие функции.

Это вы о чём? Опять о чём-то своём задумались?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2010 в 18:47:37

filvik написал : Прогорел или подгорел?

Kamikaze написал : подгорал

filvik написал : По данному примеру получается УЗО будет отключаться при любом подгорании контактов в подключаемом устройстве, как быть тогда устройствам с двигателями имеющими щеточный узел ?

Нет. УЗО ничего не знает о контактах, оно реагирует на утечку из защищаемой цепи (например, с фазы на РЕ). Если в результате подгорания контактов (неудовлетворительного состояния контактного соединения характеризующегося повышенным переходным сопротивлением и локальным тепловыделением) и сопутствующего нагрева и термодеструкции изоляции возникнет утечка – УЗО сработает. При отсутствии УЗО подгорание контактов и сопутствующий локальный нагрев могут привести к возгоранию.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

02.12.2010 в 19:23:19

Kamikaze молодец вразумительно и точно.читаю и пришло мне на мысль проверить работу узо производителя иек дома.взял узо 16а 30ма и подключил к нему лампочку в 100вт и обогреватель на 2.2квт и в ключил через переноску все работает и не вышибает.дальше провел эксперемент дотронулся локтем до трубы а пальцем этой же руки кратковремено коснулся фазы . результат узо сработало ну и ревматизьм надеюсь то же прошел.пробовал дотрагиваться до фазы пальцем но при этом был не заземлен тишина. надрезал между жил переноски изоляцию через 2 минуты узо сработало.что нужно что бы люди поняли что узо это хорошо но надо уметь и знать.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

02.12.2010 в 19:42:07

миш26 написал : Kamikaze молодец

Kamikaze конечно (!!!) молодец, НО Вы в своих экспериментах Kamika"d"ze

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

02.12.2010 в 19:48:41

просто очень много движений но мало достижений уважаемый haramamburu. за все время что работаю встречал один раз якобы ложное срабатывание и то оказалось что потолочники зацепили провод.

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

02.12.2010 в 20:04:03

Проверка постоянным током.

Обычно подделка заключается в том, что в корпусе электромеханического УЗО стоит электронное. Приведенная ниже методика проверки позволяет выяснить, является ли данное УЗО электромеханическим и убедиться в целостности внутренних сильноточных цепей УЗО. Берем «пальчиковую» батарейку типоразмера АА (1.5 Вольта). Заготавливаем два отрезка гибкого (многопроволочного) медного провода сечением 0.35-0.75 мм2, зачищаем и облуживаем их на 7-10 мм с обеих сторон. Зачищаем оба полюса батарейки надфилем или шкуркой и мощным паяльником (60-100 Ватт) облуживаем полюса и припаиваем к ним отрезки провода.
Взводим УЗО. Если не взводится – неисправно. Отрезками провода нашего «тестера» прикасаемся к двум выводам одного из полюсов УЗО (сверху и снизу). Если не срабатывает – меняем полярность (переворачиваем батарейку) и пробуем снова. Если не срабатывает при любой полярности – УЗО неисправно. Если сработало – идем дальше. Повторяем пункты 2 и 3 для всех полюсов УЗО. Если не сработало хотя бы на одном – УЗО неисправно.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

02.12.2010 в 20:06:21

2миш26 Я к тому, что не "локтем" проверять надо - приборами (ну или "лампочкой" на худой конец) , а то и к плачевному исходу можно дойти, тем более, что здесь и много "других анонимных" пользователей, которые могут вашему "примеру" последовать!

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

02.12.2010 в 20:07:06

миш26 написал : Проверка постоянным током.

И это есть. В хелпе.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2010 в 20:18:00

haramamburu написал : И это есть. В хелпе.

А также "тестовая вилка" вместо локтя ;)

haramamburu написал : Kamikaze конечно (!!!) молодец, НО Вы в своих экспериментах Kamika"d"ze

Спасибо :)

// камикадзе по-английски - kamikaze

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

02.12.2010 в 20:18:40

Проводится для того, чтобы отличить электронные УЗО от более безопасных электромеханических . Основана проверка на свойстве (и преимуществе) электромеханических УЗО срабатывать от протекающего через них тока (электронным УЗО для срабатывания требуется на входе напряжение сети). Для проверки следует: Отключить от входа УЗО все проводники, кроме одной (любой) фазы. Взвести УЗО. К выходу запитанного полюса УЗО присоединить контрольку (обеспечивающую достаточный для срабатывания УЗО ток), другим щупом присоединенную к защитному нолю сети (к PE-проводнику). Электромеханическое УЗО отключится, электронное – нет все методы пробовал. работают и проверяют.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу