avmal написал : Когда щёточный узел начнёт скрести не коллектор, а корпус ротора, то УЗО тоже начнёт срабатывать.
Ни на искрение, ни на изменение нагрузки из-за плохого контакта - УЗО срабатывать не будет. И это аксиома, оно срабатывает на разницу токов в полюсах. Не надо приписывать УЗО не существующие функции.
02.12.2010 в 14:39:46
filvik написал : Не надо приписывать УЗО не существующие функции.
Это вы о чём? Опять о чём-то своём задумались?
02.12.2010 в 18:47:37
filvik написал : Прогорел или подгорел?
Kamikaze написал : подгорал
filvik написал : По данному примеру получается УЗО будет отключаться при любом подгорании контактов в подключаемом устройстве, как быть тогда устройствам с двигателями имеющими щеточный узел ?
Нет. УЗО ничего не знает о контактах, оно реагирует на утечку из защищаемой цепи (например, с фазы на РЕ). Если в результате подгорания контактов (неудовлетворительного состояния контактного соединения характеризующегося повышенным переходным сопротивлением и локальным тепловыделением) и сопутствующего нагрева и термодеструкции изоляции возникнет утечка – УЗО сработает. При отсутствии УЗО подгорание контактов и сопутствующий локальный нагрев могут привести к возгоранию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.12.2010 в 19:23:19
Kamikaze молодец вразумительно и точно.читаю и пришло мне на мысль проверить работу узо производителя иек дома.взял узо 16а 30ма и подключил к нему лампочку в 100вт и обогреватель на 2.2квт и в ключил через переноску все работает и не вышибает.дальше провел эксперемент дотронулся локтем до трубы а пальцем этой же руки кратковремено коснулся фазы . результат узо сработало ну и ревматизьм надеюсь то же прошел.пробовал дотрагиваться до фазы пальцем но при этом был не заземлен тишина. надрезал между жил переноски изоляцию через 2 минуты узо сработало.что нужно что бы люди поняли что узо это хорошо но надо уметь и знать.
02.12.2010 в 19:42:07
миш26 написал : Kamikaze молодец
Kamikaze конечно (!!!) молодец, НО Вы в своих экспериментах Kamika"d"ze
02.12.2010 в 19:48:41
просто очень много движений но мало достижений уважаемый haramamburu. за все время что работаю встречал один раз якобы ложное срабатывание и то оказалось что потолочники зацепили провод.
02.12.2010 в 20:04:03
Проверка постоянным током.
Обычно подделка заключается в том, что в корпусе электромеханического УЗО стоит электронное. Приведенная ниже методика проверки позволяет выяснить, является ли данное УЗО электромеханическим и убедиться в целостности внутренних сильноточных цепей УЗО.
Берем «пальчиковую» батарейку типоразмера АА (1.5 Вольта). Заготавливаем два отрезка гибкого (многопроволочного) медного провода сечением 0.35-0.75 мм2, зачищаем и облуживаем их на 7-10 мм с обеих сторон. Зачищаем оба полюса батарейки надфилем или шкуркой и мощным паяльником (60-100 Ватт) облуживаем полюса и припаиваем к ним отрезки провода.
Взводим УЗО. Если не взводится – неисправно.
Отрезками провода нашего «тестера» прикасаемся к двум выводам одного из полюсов УЗО (сверху и снизу). Если не срабатывает – меняем полярность (переворачиваем батарейку) и пробуем снова. Если не срабатывает при любой полярности – УЗО неисправно. Если сработало – идем дальше.
Повторяем пункты 2 и 3 для всех полюсов УЗО. Если не сработало хотя бы на одном – УЗО неисправно.
02.12.2010 в 20:06:21
2миш26 Я к тому, что не "локтем" проверять надо - приборами (ну или "лампочкой" на худой конец) , а то и к плачевному исходу можно дойти, тем более, что здесь и много "других анонимных" пользователей, которые могут вашему "примеру" последовать!
02.12.2010 в 20:07:06
миш26 написал : Проверка постоянным током.
И это есть. В хелпе.
02.12.2010 в 20:18:00
haramamburu написал : И это есть. В хелпе.
А также "тестовая вилка" вместо локтя ;)
haramamburu написал : Kamikaze конечно (!!!) молодец, НО Вы в своих экспериментах Kamika"d"ze
Спасибо :)
// камикадзе по-английски - kamikaze
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.12.2010 в 20:18:40
Проводится для того, чтобы отличить электронные УЗО от более безопасных электромеханических . Основана проверка на свойстве (и преимуществе) электромеханических УЗО срабатывать от протекающего через них тока (электронным УЗО для срабатывания требуется на входе напряжение сети). Для проверки следует: Отключить от входа УЗО все проводники, кроме одной (любой) фазы. Взвести УЗО. К выходу запитанного полюса УЗО присоединить контрольку (обеспечивающую достаточный для срабатывания УЗО ток), другим щупом присоединенную к защитному нолю сети (к PE-проводнику). Электромеханическое УЗО отключится, электронное – нет все методы пробовал. работают и проверяют.