nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

08.11.2010 в 12:51:15

привет всем.

очень слабый напор иногда такая струйка, бывает, что воды ваще нет, Если унитаз спустить, то пока бачек не наберется, руки помыть нельзя, вода в кране отсутствует. квартира 7 этаж, дом 2005г. постройки. давление на фильтре HONEYWELL 3,7 Bar постоянно, когда напора нет, тоже 3.7, но увеличивается время нагнетания давления где то до 20 секунд (в сравнении 5 сек. обычно.) когда открываю кран, то сначала сильный плевок напором, и секунд через 5-10 поток становиться все меньше и меньше.

вопрос: может это быть из-за не правильно проложенных труб? проложено полипропилен 20-тка. повысительный насос спасет ситуацию?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

08.11.2010 в 12:55:22

nas_alex написал : когда открываю кран, то сначала сильный плевок напором, и секунд через 5-10 поток становиться все меньше и меньше.

  • симптомы похоже указывают на загрязненность входного фильтра, либо на сильный засор трубы на входе в квартиру. Т.е. давление в статике присутствует (нагнетается через малый проход трубы/фильтра), а в динамике - увы...
0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.11.2010 в 13:29:40

начните с рассекателей на кончиках кранов..а так может всё что угодно быть...начиная от отвода в квартиру заканчивая запаенным пп...

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

08.11.2010 в 13:40:46

nas_alex написал : очень слабый напор иногда такая струйка, бывает, что воды ваще нет

nas_alex написал : давление на фильтре HONEYWELL 3,7 Bar постоянно

почистите для начала фильтр перед счётчиком

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

08.11.2010 в 14:53:41

все фильтры чистые. на кранах раз в неделю выгребаю кучу ржавчины.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

08.11.2010 в 20:58:20

значит чистите сетки аэраторов на смесителе

0

Сантехнические работы Москва и область

nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

09.11.2010 в 08:21:11

понял, о каком фильтре шла речь, который перед фильтром. давно собирался его почистить, но неудобно расположен, не мог подобрать ключ. поменял сетку и напор нормальный стал. спасибо большое.

а обязателен этот фильтр, или его можно снять, ну или сетку вытащить, дальше по магистрали , после счетчика стоит HONEYWELL, его не будет достаточно?

0
Alexey L
Alexey L
Местный

Регистрация: 05.01.2007

Москва

Сообщений: 173

09.11.2010 в 09:21:19

nas_alex написал : обязателен этот фильтр, или его можно снять, ну или сетку вытащить, дальше по магистрали , после счетчика стоит HONEYWELL, его не будет достаточно?

Перед счетчиком обязательно должен быть фильтр.

0
proekt-gaz
proekt-gaz
Новичок

Регистрация: 07.11.2010

Батайск

Сообщений: 8

09.11.2010 в 09:33:10

Можно снять сетку перед счетчиком, просто через некоторое время Вам придется менять счетчик, а не чистить сетку :)

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

09.11.2010 в 10:17:56

ясно, спасибо. буду запасаться тогда сетками и менять раз в месяц. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.11.2010 в 10:20:09

nas_alex написал : поменял сетку и напор нормальный стал

Всего делов-то. Рассекатели на смесаках тоже неплохо почистить.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу