wofer62
wofer62
Новичок

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 79

09.11.2010 в 14:34:43

Частный дом площадью 120 м2 отапливается угольным котлом. Иногда необходимо дом оставить на некоторое время. Топить некому. Электричество есть. Можно ли как-нибудь пристроить в существующую систему какой-либо электрический водонагреватель, чтоб поддерживать систему в режиме НЕЗАМЕРЗАНИЯ труб? Нагревать помещение совершенно необязательно. Хотелось бы получить советы знатоков ДО наступления сильных морозов... )))

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

09.11.2010 в 17:22:23

Электрокотлов море. Только с мощностью определитесь. На Ваши 120 кв.м. вполне хватит и 4 квт, чтобы поддерживать +10 зимой. И не надо городить колхоз из старого ТЭНа от чайника. Наши котлы типа ЭВАНа стоят относительно недорого. Ставьте последовательно или параллельно основному котлу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25639

09.11.2010 в 17:34:11

wofer62 написал : Частный дом площадью 120 м2 отапливается угольным котлом.

Естественная циркуляция?

dmvt1 написал : 4 квт

"А колёсико как бешеное..." (С)

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.11.2010 в 19:16:15

Действительно - просто параллельная врезка электрического котла.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

09.11.2010 в 19:34:49

ВТБ! написал : Естественная циркуляция?

отличныи вопрос ,имхо если принудительно, то как бы по проще,хоть парельно ,хоть последовательно,но если естественная не так то просто,хотя безусловно реально

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.11.2010 в 19:39:15

При последовательной схеме теплообменник твёрдотопливного котла будет греть улицу.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.11.2010 в 19:40:01

перекрыть кранами запорными на время уезда и все ;)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.11.2010 в 19:50:49

Levit написал : перекрыть кранами запорными на время уезда и все

Ага. Всю систему.
Я...это...о последовательной схеме...;)

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

09.11.2010 в 19:52:36

NNN написал : При последовательной схеме теплообменник твёрдотопливного котла будет греть улицу.

не вижу проблемы ,избежать заужения эл. котёл, в одном из контуров, либо в подаче ,либо в обратке,более реально на падаче

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.11.2010 в 19:57:25

как то так

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.11.2010 в 20:03:01

Levit написал : как то так

Это параллельное подключение а не последовательное. Откройте учебник физики класс за 7 или 8- не помню.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.