Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

09.11.2010 в 23:04:12

... если совсем закрыть первый-и остальные не прогреются-то губа при сварке пп...

0
алексей11
алексей11
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Киев

Сообщений: 18

09.11.2010 в 23:14:46

Байпасс, а можно подробней?! как определить действительно ли "губа"??? и что, совсем никах вариантов - типа поменять вид подключения вместо диагонали (низ-низ, низ-верх)?? поменять батареи на алюминий,биметал???

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11537

09.11.2010 в 23:32:36

2алексей11 либо заплавили стык, либо выбран малый диаметр ПП трубы ... не достаточно подробностей в самом вопросе

0
алексей11
алексей11
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Киев

Сообщений: 18

09.11.2010 в 23:42:48

вся разводка 1/2-дюймовой трубой какие подробности ещё указать ? и как определить действительно ли стык где-то заплавлен (не разрушая ничего, ремонт уже закончен)? может есть приборы какие - померять давление, напор итп???

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.11.2010 в 23:42:56

а я писал о диагональном подключении )) не надо конвекторы так подключать ( и не конвекторы тоже) - нижнее подключение избавит от проблем с не прогревом.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

09.11.2010 в 23:43:56

Полипропиленовые трубы измеряются в мм. У вас 20 или 25мм подающие трубы? А какими подключены радиаторы? Можно фото?

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

09.11.2010 в 23:44:07

2алексей11 Если есть фильтр прорвете если не забитый,

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11537

09.11.2010 в 23:44:58

Для таких систем оптимальна такая схема с "петлей Тихельмана" и диаметром не ниже ПП25 (3/4) , здесь же слишком малый диаметр трубы был выбран и этим "передавили горло" котлу. Циркулляция идёт вся через первый радиатор , надо увеличивать диаметр трубы

0
Вложение
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

09.11.2010 в 23:50:12

алексей11 написал : какие подробности ещё указать ?

есть ли краны на радиаторах?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11537

10.11.2010 в 00:01:22

алексей11 написал : и как определить действительно ли стык где-то заплавлен (не разрушая ничего, ремонт уже закончен)?

счётчик водомер + секундомер

0
алексей11
алексей11
Новичок

Регистрация: 09.11.2010

Киев

Сообщений: 18

10.11.2010 в 00:10:42

я думал уже о нижнем подключении, но хотел еще поспрашивать, так сказать подтвердить свои мысли. диаметр подключения 20мм. фото ниже. фильтр грубой очистки стоит на обратке, проверял - чистый, установлен правильно. или может не так понял Вас? насчет петли не получится, ремонт закончил. хочу обойтись без вскрывания стен и пола. да, краны на подаче в батарею и на выходе из батареи.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.