Rezident32 написал :
В электрике и так плохо понимал а тут про селективность вообще запутался. У меня проблема такая :было кз выбило АВ в щитке 16А и вводный на 25А оба тип С . Вводный кабель 16 метров 3на6 . Скажите каким автоматом вводный заменить чтобы при кз только в щитке на 16 срабатывал ? Помогите. Ах да забыл все автоматы шнайдер
Чтобы правильно выбрать АВ необходимо знать сопротивление петли Ф-0, а всё остальное - палец в небо, авось повезёт. Обратитесь в электролабораторию, пусть сделают замер без выписки протокола, если ребята адекватные дорого не возьмут.
Есть еще момент времени начала КЗ - на подъеме синусоиды или вблизи перехода через ноль. От этого тоже зависит кол-во вырубившихся автоматов.
Отключающая способность не играет роли. Для малогабаритного автомата это предельный ток отключаемый один раз, после чего автомат заменяется. Как для человека накрыть гранату своим телом - все спасены ценой жизни одного.
Осмотр автоматов 4,5кА, 6кА, 10кА одного производителя, иногда наводит на мысли о лукавстве. Если между АВВ S230 4,5кА и АВВ S250, S260 6кА еще можно понять разницу по кол-ву пластин решетки, то между АВВ S280 10кА, АВВ S200 6кА и АВВ S200Р 10кА это уже совсем не понятно. Все три автомата имеют абсолютно одинаковую одну и ту же решетку и металлические вставки в защитных накладках. Правда S200Р у меня был еще со старым цельнометаллическим механизмом. Что они сейчас лепят в S200Р с новым механизмом, я не видел.
Чтобы не быть голословным, приведу на примере Siеmеns разницу между автоматами на 6кА и на 10кА (сейчас нет под рукой АВВ S280, S200Р).
На фото копеечная деталь, с помощью которой автомат Siеmеns 5SY6 на 6кА превращается в автомат 5SY4 на 10 кА. Это деталь стального цвета слева от катушки.
http://savepic.org/2834488.htmhttp://savepic.org/2828344.htm
Вот так копеечная железка увеличивает отключающую способность, а заодно и стоимость автомата в 1,5-2 раза. Кроме нее между Siеmеns 5SY6 и 5SY4 нет никакой разницы ни снаружи, ни внутри.
Rezident32 написал :
В электрике и так плохо понимал а тут про селективность вообще запутался. У меня проблема такая :было кз выбило АВ в щитке 16А и вводный на 25А оба тип С . Вводный кабель 16 метров 3на6 . Скажите каким автоматом вводный заменить чтобы при кз только в щитке на 16 срабатывал ? Помогите. Ах да забыл все автоматы шнайдер
Вы так все раздуваете, вроде у вас кз в квартире происходит 3 раза в день.
Неужели такая проблема, один раз в несколько лет, а то и десятков лет - щелкнуть парой автоматов.
У меня при кз выбило всю цепь автоматов: 6А, 32А, 40А.
Сомневаюсь что селективность можно обеспечить обычными автоматами, особенно если при кз выбивает В6, и С40.
Голова пухнет от всего этого , на кой тогда придумали маркировку А,В,С,D. если не возможно обеспечить селективность обычному пользователю не вникая во все эти синусойды и т.д. Чеж все так сложно то ?
Rezident32 написал :
на кой тогда придумали маркировку А,В,С,D. если не возможно обеспечить селективность обычному пользователю не вникая во все эти синусойды
На кой придумали, можно прочитать в назначении каждой время-токовой характеристики. Кстати, о селективности там нет ни слова.
А "обычному пользователю не вникая" не стоит лезть ни в какую область... Стоит иметь хоть некоторое представление о предмете.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.