andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.02.2013 в 12:40:15

Rezident32 написал : Чеж все так сложно то ?

Со времен Аристотеля и Ко выяснилось, что, к сожалению, большинство явлений окружающего мира не удается описать с помощью простых соотношений с целыми числами...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.02.2013 в 12:42:44

Alexiy написал : A, AC, Asi, S - тип УЗО B, C, D, K, Z ...

Маленькое уточнение: У автоматов Siеmеns есть характеристика А и это обозначение соответствует характеристике Z у АВВ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

22.02.2013 в 12:46:18

Abrikos написал : У автоматов Siеmеns есть характеристика А и это обозначение соответствует характеристике Z у АВВ.

Неужто и параметры тепловых расцепителей одинаково нормируются?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.02.2013 в 12:56:05

Rezident32, отнеситесь к одновременному срабатыванию автоматов при КЗ - наиболее опасной аварии - как к дублированию функций защиты для повышения Вашей безопасности. Кроме того, двум автоматам одновременно отключить ТКЗ значительно проще, и одновременное срабатывание продляет им жизнь.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.02.2013 в 13:30:26

ВТБ! написал : Неужто и параметры тепловых расцепителей одинаково нормируются?

Честно говоря, не знаю. ТР у Z калибруется при +20, в отличие от +30 для В, С, D. Расцепление: 1,05 In > 2 часов Из горячего состояния: 1,2 In

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.02.2013 в 14:24:15

Abrikos написал : Z у АВВ.

и у Schneider Electric тоже Z

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.02.2013 в 14:26:16

ВТБ! написал : Неужто и параметры тепловых расцепителей одинаково нормируются?

тепловой расцепитель в автоматах с кривой B,C,D,K,Z с одинаковым номиналом везде абсолютно одинаковый. Различаются лишь электромагнитные расцепители.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.02.2013 в 14:27:26

Kamikaze написал : отнеситесь к одновременному срабатыванию автоматов при КЗ

как можно к отсутствию полной селективности относиться? Только как к отсутствию селективности. Проектировщика - на мыло! :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.02.2013 в 14:28:07

Abrikos, да какая разница А, Z? Их все равно не купишь, особенно если живешь не в Москве. Как и селективные автоматы - АББ S500, кажется, или S700, точно не помню. да и ценник на них будет ого-го, если под заказ везти.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

22.02.2013 в 15:26:05

Alexiy написал : тепловой расцепитель в автоматах с кривой B,C,D,K,Z с одинаковым номиналом везде абсолютно одинаковый

Разные методики испытаний, разные допуски.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

22.02.2013 в 15:27:14

andrewkhv написал : Как и селективные автоматы

Если свой трансформатор, тогда немодульные логичнее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу