Rezident32 написал : Чеж все так сложно то ?
Со времен Аристотеля и Ко выяснилось, что, к сожалению, большинство явлений окружающего мира не удается описать с помощью простых соотношений с целыми числами...
22.02.2013 в 12:40:15
Rezident32 написал : Чеж все так сложно то ?
Со времен Аристотеля и Ко выяснилось, что, к сожалению, большинство явлений окружающего мира не удается описать с помощью простых соотношений с целыми числами...
22.02.2013 в 12:42:44
Alexiy написал : A, AC, Asi, S - тип УЗО B, C, D, K, Z ...
Маленькое уточнение: У автоматов Siеmеns есть характеристика А и это обозначение соответствует характеристике Z у АВВ.
22.02.2013 в 12:46:18
Abrikos написал : У автоматов Siеmеns есть характеристика А и это обозначение соответствует характеристике Z у АВВ.
Неужто и параметры тепловых расцепителей одинаково нормируются?
22.02.2013 в 12:56:05
Rezident32, отнеситесь к одновременному срабатыванию автоматов при КЗ - наиболее опасной аварии - как к дублированию функций защиты для повышения Вашей безопасности. Кроме того, двум автоматам одновременно отключить ТКЗ значительно проще, и одновременное срабатывание продляет им жизнь.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.02.2013 в 13:30:26
ВТБ! написал : Неужто и параметры тепловых расцепителей одинаково нормируются?
Честно говоря, не знаю. ТР у Z калибруется при +20, в отличие от +30 для В, С, D. Расцепление: 1,05 In > 2 часов Из горячего состояния: 1,2 In
22.02.2013 в 14:26:16
ВТБ! написал : Неужто и параметры тепловых расцепителей одинаково нормируются?
тепловой расцепитель в автоматах с кривой B,C,D,K,Z с одинаковым номиналом везде абсолютно одинаковый. Различаются лишь электромагнитные расцепители.
22.02.2013 в 14:27:26
Kamikaze написал : отнеситесь к одновременному срабатыванию автоматов при КЗ
как можно к отсутствию полной селективности относиться? Только как к отсутствию селективности. Проектировщика - на мыло! :)
22.02.2013 в 14:28:07
Abrikos, да какая разница А, Z? Их все равно не купишь, особенно если живешь не в Москве. Как и селективные автоматы - АББ S500, кажется, или S700, точно не помню. да и ценник на них будет ого-го, если под заказ везти.
22.02.2013 в 15:26:05
Alexiy написал : тепловой расцепитель в автоматах с кривой B,C,D,K,Z с одинаковым номиналом везде абсолютно одинаковый
Разные методики испытаний, разные допуски.
22.02.2013 в 15:27:14
andrewkhv написал : Как и селективные автоматы
Если свой трансформатор, тогда немодульные логичнее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу