17.02.2014 в 07:22:35
Приветствую всех Вас, уважаемые коллеги и гости форума! Что-то тема "заплесневела" :). Давайте оживим! У кого какие оригинальные решения появились? Естественно, серверные с теплоизбытками до 5 кВт не рассматриваем :). Вот вариант (на фото) кондиционирования серверной с уже установленным оборудованием (развести канальные кондиционеры к нижней части шкафов уже не возможно, от воздуховодов по стенам с опуском вниз заказчик отказался, дабы не заужать проходы), вообщем, оказался единственный "проходной" вариант - три 125-х потолочных :) Какое еще решение могло бы быть в такой ситуации? Исходные: 18 кв.м., теплоизбытки от оборудования - 23 кВт., резервирование необходимо. За дружескую критику и полезные советы - заранее благодарен! :)
17.02.2014 в 10:55:43
PolyTrade написал : развести канальные кондиционеры к нижней части шкафов уже не возможно
Что за извратные мысли ?
А как насчет прецов, которые нормально работая при довольно большом разбросе температур дуют спокойно под пол, и попадают в стойки ?
Для чего брать канальник с низким напором, и сильными ограничениями по напору, когда есть прец ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.02.2014 в 11:09:58
Бориска66 написал : Что за извратные мысли ?
Ню-ню про извращения! :) Нормально работающая схема, неоднократно реализованная в серверных малой площади. Напора хватает "по самое не могу".
Бориска66 написал : А как насчет прецов, которые нормально работая
Да хорошо! Но только один из генпоставщиков смог нам письменно гарантировать работу наружных блоков до -45, и то - не от производителя, а от себя :), остальные "вянут" до -30, а у нас по СНиП = -38 и никак не выше... Надо было бы вымудрять чего то с вторжением в конструкцию наружного блока, то есть - съехать с гарантии :).
Бориска66 написал : Для чего брать канальник
Для цены! Всё материально.... Один прец эквивалентной производительности выйдет чуть дороже трех вышеупомянутых потолочников, причем, он будет ОДИН, а тут, всё же, три... :) Понимаю, не любишь ты Daikin..., а что делать при холодной-то зиме... :) Если знаешь, Борис, назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40. Заранее благодарен за такую информацию! :)
17.02.2014 в 11:40:21
Бориска66 написал : ...... Для чего брать канальник с низким напором, и сильными ограничениями по напору, когда есть прец ??? ......
"Прец", конечно же, хорошо, но "деньги" всегда на первом месте ... А что касается напора и т.п. - зря, трасса короткая и если будут потери то минимальнейшие.
Но то что, все таки, канальник был бы лучше чем потолочник это несомненно. А места для воздуховода вполне хватает (на первом фото хорошо видно)
PolyTrade написал : ... а у нас по СНиП = -38 и никак не выше...
а как же с потолочниками тогда обошлись ????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.02.2014 в 11:41:47
Коллега, постараюсь Вам ответить развернуто позже, в пробке это не совсем удобно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.02.2014 в 12:06:21
Бориска66 написал : пробке это не совсем удобно
Верю! В пробке многое - не удобно :) Желаю тебе чистых и пустых дорог! Правда, наверное, надо ехать в Салехард... :)
17.02.2014 в 12:17:14
В столице ? Свободные дороги ?
Не видел ...;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.02.2014 в 12:21:44
Бориска66, я видел! Дело было около 7 утра ... 1 января;) Форумчане, простите за легкий флуд... :)
17.02.2014 в 12:29:41
Это фантастика ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.02.2014 в 13:34:42
PolyTrade написал : назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40.
любой прец может работать при -40.гораздо лучче сплита.компрессор то внутри:)ну и при соответствующей "обвязке",так сказать
17.02.2014 в 15:16:26
вполне свободно сегодня по столице перемещался. пробок относительно мало сегодня) прец это хорошо, но дорого. надо понимать и соизмерять ценность хранимой инфы.
17.02.2014 в 22:20:25
а что делать при холодной-то зиме...
..фрикулинг?
18.02.2014 в 07:36:16
Ким написал : Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме.
НЦПИ Министерства Юстиции РФ ... :)
С двойным резервированием, ИПБ в отдельном помещении, с резервированием ДГУ на все эти вкусности на случай отключения, причем на ДГУ и охлаждение висит, и все это работает ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.02.2014 в 07:48:29
PolyTrade написал : Ню-ню про извращения! Нормально работающая схема, неоднократно реализованная в серверных малой площади. Напора хватает "по самое не могу".
Ну давай теперь по пунктам, напоры у подобных канальников низки, крайне низки, любая сеть придушивает систему, к тому же очень не хорошим фактором играет то, что в помещении как правило требуется поддержание температуры 18...20гр, что при небольшом расходе воздуха (а для канальников это как раз норма), приводит к тому, что кипение часто падает и на выходе получает парожидкость, у прецов расход воздуха в 3...4 раза больше, и поддержать кипение у него получается гораздо лкчше (даже подчеркну) ...
PolyTrade написал : Да хорошо! Но только один из генпоставщиков смог нам письменно гарантировать работу наружных блоков до -45, и то - не от производителя, а от себя
Развод, все что касается DAIKIN, чистой воды лохотрон (сейчас закончим один объект создам темку с фотоотчетом посмотрите), ихние "комплекты" не более чем загрубление датчиков, что губительно для техники ....
Я не знаю что у Вас в регионе за поставщики, но Montair, Uniflair, легко дают при зимней адаптации (регулятор давления конденсации, регулятор скорости вентилятора, ресивер) -40 Да, для базилича, сам по себе перенос компрессора в помещение мало чего дает, особенно до -25, вообще нет никакой разницы где он находится ...
PolyTrade написал : Для цены! Всё материально.... Один прец эквивалентной производительности выйдет чуть дороже трех вышеупомянутых потолочников, причем, он будет ОДИН, а тут, всё же, три...
Реалии таковы, что по надежности (при условии правильного ПНР), он сделает их три ...
PolyTrade написал : Понимаю, не любишь ты Daikin...
Когда-то любил, до момента пока его предметно ковырять не начал, тут пришло разочарование, уж извините коллега ...
Я не хочу сказать , что все модели у него повально гумно, отчего же, среди бытовушки есть вполне проверенные и нормальные экземпляры ... Но в остальном, к сожалению сталкиваясь с этой техникой, каждый раз подтверждаю правоту своих слов ...
PolyTrade написал : Если знаешь, Борис, назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40.
Чуть выше указал ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...