Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

17.02.2014 в 07:22:35

Приветствую всех Вас, уважаемые коллеги и гости форума! Что-то тема "заплесневела" :). Давайте оживим! У кого какие оригинальные решения появились? Естественно, серверные с теплоизбытками до 5 кВт не рассматриваем :). Вот вариант (на фото) кондиционирования серверной с уже установленным оборудованием (развести канальные кондиционеры к нижней части шкафов уже не возможно, от воздуховодов по стенам с опуском вниз заказчик отказался, дабы не заужать проходы), вообщем, оказался единственный "проходной" вариант - три 125-х потолочных :) Какое еще решение могло бы быть в такой ситуации? Исходные: 18 кв.м., теплоизбытки от оборудования - 23 кВт., резервирование необходимо. За дружескую критику и полезные советы - заранее благодарен! :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.02.2014 в 10:55:43

PolyTrade написал : развести канальные кондиционеры к нижней части шкафов уже не возможно

Что за извратные мысли ?

А как насчет прецов, которые нормально работая при довольно большом разбросе температур дуют спокойно под пол, и попадают в стойки ?

Для чего брать канальник с низким напором, и сильными ограничениями по напору, когда есть прец ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

17.02.2014 в 11:09:58

Бориска66 написал : Что за извратные мысли ?

Ню-ню про извращения! :) Нормально работающая схема, неоднократно реализованная в серверных малой площади. Напора хватает "по самое не могу".

Бориска66 написал : А как насчет прецов, которые нормально работая

Да хорошо! Но только один из генпоставщиков смог нам письменно гарантировать работу наружных блоков до -45, и то - не от производителя, а от себя :), остальные "вянут" до -30, а у нас по СНиП = -38 и никак не выше... Надо было бы вымудрять чего то с вторжением в конструкцию наружного блока, то есть - съехать с гарантии :).

Бориска66 написал : Для чего брать канальник

Для цены! Всё материально.... Один прец эквивалентной производительности выйдет чуть дороже трех вышеупомянутых потолочников, причем, он будет ОДИН, а тут, всё же, три... :) Понимаю, не любишь ты Daikin..., а что делать при холодной-то зиме... :) Если знаешь, Борис, назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40. Заранее благодарен за такую информацию! :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

17.02.2014 в 11:40:21

Бориска66 написал : ...... Для чего брать канальник с низким напором, и сильными ограничениями по напору, когда есть прец ??? ......

"Прец", конечно же, хорошо, но "деньги" всегда на первом месте ... А что касается напора и т.п. - зря, трасса короткая и если будут потери то минимальнейшие.

Но то что, все таки, канальник был бы лучше чем потолочник это несомненно. А места для воздуховода вполне хватает (на первом фото хорошо видно)

PolyTrade написал : ... а у нас по СНиП = -38 и никак не выше...

а как же с потолочниками тогда обошлись ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.02.2014 в 11:41:47

Коллега, постараюсь Вам ответить развернуто позже, в пробке это не совсем удобно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

17.02.2014 в 12:03:58

Ким написал : А места для воздуховода вполне хватает

Там дальше сильное нагромождение шкафов... ну никак не получалось :)

Ким написал : а как же с потолочниками тогда обошлись ????

Они доработаны "Nord" до -40, нормально отработали холодный период, хотя -40 в январе было :)

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

17.02.2014 в 12:06:21

Бориска66 написал : пробке это не совсем удобно

Верю! В пробке многое - не удобно :) Желаю тебе чистых и пустых дорог! Правда, наверное, надо ехать в Салехард... :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.02.2014 в 12:17:14

В столице ? Свободные дороги ?

Не видел ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

17.02.2014 в 12:21:44

Бориска66, я видел! Дело было около 7 утра ... 1 января;) Форумчане, простите за легкий флуд... :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.02.2014 в 12:29:41

Это фантастика ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

17.02.2014 в 13:34:42

PolyTrade написал : назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40.

любой прец может работать при -40.гораздо лучче сплита.компрессор то внутри:)ну и при соответствующей "обвязке",так сказать

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

17.02.2014 в 15:16:26

вполне свободно сегодня по столице перемещался. пробок относительно мало сегодня) прец это хорошо, но дорого. надо понимать и соизмерять ценность хранимой инфы.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

17.02.2014 в 22:20:25

а что делать при холодной-то зиме...

..фрикулинг?http://habrahabr.ru/post/138898/

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.02.2014 в 07:36:16

Ким написал : Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме.

НЦПИ Министерства Юстиции РФ ... :)

С двойным резервированием, ИПБ в отдельном помещении, с резервированием ДГУ на все эти вкусности на случай отключения, причем на ДГУ и охлаждение висит, и все это работает ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.02.2014 в 07:48:29

PolyTrade написал : Ню-ню про извращения! Нормально работающая схема, неоднократно реализованная в серверных малой площади. Напора хватает "по самое не могу".

Ну давай теперь по пунктам, напоры у подобных канальников низки, крайне низки, любая сеть придушивает систему, к тому же очень не хорошим фактором играет то, что в помещении как правило требуется поддержание температуры 18...20гр, что при небольшом расходе воздуха (а для канальников это как раз норма), приводит к тому, что кипение часто падает и на выходе получает парожидкость, у прецов расход воздуха в 3...4 раза больше, и поддержать кипение у него получается гораздо лкчше (даже подчеркну) ...

PolyTrade написал : Да хорошо! Но только один из генпоставщиков смог нам письменно гарантировать работу наружных блоков до -45, и то - не от производителя, а от себя

Развод, все что касается DAIKIN, чистой воды лохотрон (сейчас закончим один объект создам темку с фотоотчетом посмотрите), ихние "комплекты" не более чем загрубление датчиков, что губительно для техники ....

Я не знаю что у Вас в регионе за поставщики, но Montair, Uniflair, легко дают при зимней адаптации (регулятор давления конденсации, регулятор скорости вентилятора, ресивер) -40 Да, для базилича, сам по себе перенос компрессора в помещение мало чего дает, особенно до -25, вообще нет никакой разницы где он находится ...

PolyTrade написал : Для цены! Всё материально.... Один прец эквивалентной производительности выйдет чуть дороже трех вышеупомянутых потолочников, причем, он будет ОДИН, а тут, всё же, три...

Реалии таковы, что по надежности (при условии правильного ПНР), он сделает их три ...

PolyTrade написал : Понимаю, не любишь ты Daikin...

Когда-то любил, до момента пока его предметно ковырять не начал, тут пришло разочарование, уж извините коллега ...

Я не хочу сказать , что все модели у него повально гумно, отчего же, среди бытовушки есть вполне проверенные и нормальные экземпляры ... Но в остальном, к сожалению сталкиваясь с этой техникой, каждый раз подтверждаю правоту своих слов ...

PolyTrade написал : Если знаешь, Борис, назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40.

Чуть выше указал ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу