12.11.2010 в 06:34:23
Здравствуйте. Подскажите, нужна ли вентиляция в серверной, или достаточно кондиционера? Если делать вентиляцию, то весь охлаждённый кондёром воздух будет всасываться вытяжкой. Если не делать, тогда из за ионизированного воздуха станет противно туда заходить. Как быть?
12.11.2010 в 06:56:08
Как правило, вентиляция с рекуперацией воздуха и с очень чуствительной автоматикой, настраиваемой на поддержание заданной температуры (регулировка притока и вытяжки в зависимости от наружных и внутренних температур), устраивается в больших технологических помещениях, где теплоизбытки от установленного оборудования превышают 10-15 кВт. Рациональная вентиляция поволяет снизить энергозатраты на кондиционирование и сберечь ресурс кондиционеров.
В серверных меньшего размера вполне достаточно только кондиционирования,
13.11.2010 в 07:29:01
Спасибо. У меня как раз маленькая серверная, обойдусь кондиционером. Навороты типа ионизатора и увлажнителя появятся после, по мере желания заказчика:-)
13.11.2010 в 17:42:28
Gefest написал : Навороты типа ионизатора
а оно там надо ?
13.11.2010 в 17:53:59
ломастер написал : а оно там надо ?
Да, бывают требования в ТЗ, относятся к пыли ...
Мы например с этим столкнулись в Федеральном Казначействе, пришлось выполнить требования по влажности и ионизации (правда отдельным модулем) ...
Для маленькой серверной, считаю это совершенно бесполезным ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.11.2010 в 19:43:18
Бориска66 написал : Для маленькой серверной, считаю это совершенно бесполезным ...
Правильно, но хотя бы однократку вытяжку надо сделать
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.11.2010 в 01:51:25
а от куда пыль в серверной - ее там по определению не должно быть :)
14.11.2010 в 01:54:05
ломастер написал : а от куда пыль в серверной - ее там по определению не должно быть
Хотелось бы, да не так к сожалению ...
Ну не в операционной же (хотя и там постоянно протирают её) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.11.2010 в 08:29:56
Ким написал : но хотя бы однократку вытяжку надо сделать
Ким, многие так и делают... Но вот по факту, двери в серверную открываются редко, если будет работать вытяжка - при открывании дверей метнется всякая пыль из коридора... Видел я таковое многократно :). Лучше, всё же, если делать вентиляцию, то полноценную.
15.11.2010 в 08:31:17
Бориска66 написал : Мы например с этим столкнулись в Федеральном Казначействе, пришлось выполнить требования по влажности и ионизации
А мы - когда оснащали архивные хранилища одного учреждения :)
15.11.2010 в 09:24:32
Устанавливают прецизионные кондиционеры. Вентиляция в 1 кр/час обязательна!
15.11.2010 в 09:34:45
PolyTrade написал : всё же, если делать вентиляцию, то полноценную.
Все правильно - если делать то делать правильно, но это стоит денег. Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме. Ну может единицы будут, все остальное "как бы есть и как бы работает". За последний год сделал 18 комплектов исполнительной документации по серверным для довольно крупной компании (бренд ее "на слуху"), из них всего в одной поставили прицезионник, и то без разводки воздуховодами. В остальных сплиты или кассетники с резервами. А вот про вентиляцию уж молчу - ни в одном помещении. А про какие-то увлажнители/ионизаторы - вообще никто не заикался. Денег жалко, экономия. Самое смешное для меня было это то что - новые офисы, разные по объему помещения под серверные, сервера в этих офисах разные по мощности а деньги на холод одни и те же, как бы по стандартной схеме :) :) PolyTrade А Вы говорите про полноценную вентиляцию. А что касается
PolyTrade написал : при открывании дверей метнется всякая пыль из коридора...
Я не видел еще ни одной серверной чтобы хоть минимальный переток воздуха в нее не был. Да и однократка пылевую бурю ;) не создаст, не получится ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.11.2010 в 09:39:28
Ким написал : Ну может единицы будут, все остальное "как бы есть и как бы работает".
Да это понятно, всегда критерием были цены ...
На серверную в которой стоит стоек на 20-30 т.р. ставить прецизионный за 500 т.р. как-то нерентабельно ....;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.11.2010 в 10:33:14
windsun написал : Вентиляция в 1 кр/час обязательна!
Не сочтите придиркой, дайте ссылку на какой-то официальный норматив. То ли я просмотрел, то ли не встречал... Буду очень признателен! Можно в ICQ или в Skype. Заранее благодарен.
Ким написал : Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме.
Кроме пары приличных банков, назвать и некого :), Ваша правда.
Ким написал : однократка пылевую бурю не создаст
Бурю - нет, так... легкий бриз :)
15.11.2010 в 10:47:46
Бориска66 написал : а серверную в которой стоит стоек на 20-30 т.р. ставить прецизионный за 500 т.р. как-то нерентабельно
С этим не спорю. Я не написал что на больше чем на треть помещений стоило бы поставить.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу