Не вводите людей в заблуждение пожалуйста, налево закрываете заслонку только в момент запуска двигателя, по мере прогрева двигателя всегда, всегда выходим на открытое положение полностью. Режимов типа лета, зима на генераторах небыло и нету, а если где и есть в природе, то на бытовых генах не встречал. А для зимы, лета есть и был только зазор на свечах.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2011 в 21:48:47

Katod написал : Вчера купил HUTER DY6500LX/
25.000 рублей с доставкой за 30 км. http://www.toolcity.ru/catalog/5763?utm_source=ym&utm_medium=cpc&utm_term=5763&utm_campaign=card&utm_content=card

Вес 84 кило без 22 литров бензина и масла...;-) Снимал с машины, - не знал, схватил коробку: чуть не загнулся, но попёр... потом, когда прочитал, не смог снова поднять;-))) Написано: Berlin, Germeny. Hardenbergplatz, 2 11 Ещё не заливал бензин... Может, кто чем предупредит? Я новичок в этой области...;-)

Номинальная мощность 5,0 кВА
Это сколько в киловаттах?

Номинальная мощность 5,0 кВА это составляющая активной и реактивной энергии, обычно она бывает чуть больше чем кВт.Что такое активная и реактивная энергия писать не буду ,думаю знаете. Так вот если она превышает активную мощность пишется отдельно посмотрите технические характеристики. В вашем случае мощность активной энергии составляет 5 кВт.

0
Аватар пользователя
Валакардин

Местный

Регистрация: 19.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

06.12.2011 в 22:39:41

СергейБатька написал : Не вводите людей в заблуждение пожалуйста, налево закрываете заслонку только в момент запуска двигателя, по мере прогрева двигателя всегда, всегда выходим на открытое положение полностью. Режимов типа лета, зима на генераторах небыло и нету, а если где и есть в природе, то на бытовых генах не встречал. А для зимы, лета есть и был только зазор на свечах.

Похоже, что вы кроме китайских генов, больше ничего не видели. На карбюраторах Кейхин, которые использует Хонда, и которые скопировали китайцы, - среднего положения нет. На нормальных карбюраторах - Микуни, БригсСтратон - есть фиксированное среднее положение для прогрева и для работы в сильные морозы.

0
Аватар пользователя
danko

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Донецк

Сообщений: 28

07.12.2011 в 16:14:21

ГОРНЯК 46 и вообще кому будет интересно мнение инженера-электронщика по образованию По поводу генератора для котла.

Любой доступный по цене генератор для нормального человека не содержит необходимых функций для нормального функционирования Импортного котла с электронным управлением. Как правило, если появляется вопрос, то он обязательно звучит так - для котла нужно резервное электропитание, хотя бы какое-то.

Я, лично, выяснил, что почти все генераторы, будь то асинхронные, синхронные или инверторные не подходят для котла по двум основным причинам:

  • нет фазировки, оба выхода на генераторе "светятся" как полюс, т.е. оба контакта однофазного выхода 220В являются полюсами. Для котла же нужен ноль и полюс. Никто нигде так и не ответил внятно на вопрос какой же генератор имеет в своём составе функцию выраженного нуля и полюса. Я весь интернет перерыл, одна бредятина, типа заземлить один вывод а второй использовать как полюс. Нельзя так делать в целях безопасности, но и даже если так сделать, то всё равно котёл может не заработать. Поэтому необходим или Синхронизатор фазы (или готовое изделие, у нас в Украине одна фирма во Львове такое делает, или какой-то самодельный трансформатор, о котором все говорят, но никто не видел) или нужен полноценный Преобразователь или специальный Бесперебойник с двойным преобразованием типа гоно-синусоида в синусоиду. Они имеют в своём составе такую функцию - независимо от полюсов на входе, на выходе явно выраженное заземление, ноль и полюс.

  • напряжение на выходе генератора в абсолютнейшем большинстве случаев в той или иной степени имеет не синусоидальную форму, шумит, те кто считает что этого напряжения достаточно для питания котла тоже иногда правы, но это если в запасе есть на всякий случай лишних 100-200 баксов для ремонта электронной платы или насоса котла. Тогда да не надо вам ничего. Но если делать по уму, то обязательно любое напряжение с генератора нужно принудительно исправлять. На выходе генаратора кроме формы напряжения есть ещё такие понятия как нестабильность по частоте, нестабильность амплитуды, несмотря на все Авээры и всякие встроенные механические стабилизаторы на выходе напряжение на генераторе почти всегда повторяет нестабильность механических узлов генератора. Без специального улучшения напряжения вы будете действовать только на свой страх и риск! Поэтому. Функцию нормализации, стабилизации и т.д. содержит Источник с двойным преобразованием, другими словами тот же Бесперебойник.

После все скряг и рассмотрения бюджета я и моя жена пришли к выводу, что скупой всё таки платит дважды, поэтому взлянув на выходное напряжение генератора мы не твёрдо, но скрепя зубами решили всё же купить Источник Бесперебойного Питания для КОТЛА, не для лампочки, не для телевизова, а именно для Котла! И спустя неделю мы пришли к выводу, что НЕ ЗРЯ, А ДАЖЕ ХОРОШО. Теперь у нас:

  • генератор синхронный Miol
  • ИБП для котла Синпро
  • ну и автомобильный аккумулятор приношу из гаража когда свет выключают

Почему Синпро, я скажу, брал китайский Люксэон, он у меня 2 часа отработал и сгорел, потом после ремонта тоже. Хотел Леотон, но там конфликт предпринимателей какой то друг друга обкакивают, отзывы плохие часто, и я нашёл фирму о которой ни одного плохого отзыва не нашёл, это была фирма Синпро в Харькове, но цена у него в 2 раза выше остальных, но и качество очевидно тоже. Там все документы, фотографии внутри хорошие, внешне мне понравился. Вот почему.

Поверьте, проблема с питанием котла исчезла, головная боль тоже что интересно. Не экономьте, дешевле будет, даже если денег нет, как у нас.

0
Аватар пользователя
hloramin

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Ханты-Мансийск

Сообщений: 7

09.12.2011 в 09:57:14

В Новосибирске есть фирма,изготавливают инвертеры,упс-ы с "чистой" синусоидой.http://a-electronica.ru/index.html

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

09.12.2011 в 10:21:55

danko написал : ГОРНЯК 46 и вообще кому будет интересно мнение инженера-электронщика по образованию

Я, лично, выяснил, что почти все генераторы, будь то асинхронные, синхронные или инверторные не подходят для котла по двум основным причинам:

  • нет фазировки, оба выхода на генераторе "светятся" как полюс, т.е. оба контакта однофазного выхода 220В являются полюсами. Для котла же нужен ноль и полюс. Никто нигде так и не ответил внятно на вопрос какой же генератор имеет в своём составе функцию выраженного нуля и полюса. Я весь интернет перерыл, одна бредятина, типа заземлить один вывод а второй использовать как полюс. Нельзя так делать в целях безопасности, но и даже если так сделать, то всё равно котёл может не заработать. Поэтому необходим или Синхронизатор фазы (или готовое изделие, у нас в Украине одна фирма во Львове такое делает, или какой-то самодельный трансформатор, о котором все говорят, но никто не видел) или нужен полноценный Преобразователь или специальный Бесперебойник с двойным преобразованием типа гоно-синусоида в синусоиду. Они имеют в своём составе такую функцию - независимо от полюсов на входе, на выходе явно выраженное заземление, ноль и полюс.

А так чем плохо?

Трансформатор - скажем такой ОСО-0,25 220/220 (http://electro-mpo.ru/card8510.html). 800р в не самом дешевом месте.

0
Вложение
Аватар пользователя
danko

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Донецк

Сообщений: 28

09.12.2011 в 18:17:10

Наверно не плохо, я не знаю.
Я говорил про это.

Заземлять это наука, я лично так и не понял как зануляют в промышленности 220В, можно ли заземлять один из выводов обмотки 220В?

Это похоже на то, когда варят, электрод массы кидают на батарею, сварочник работает идеально, а потом в соседней комнате убивает человека насмерть когда он этой батареи касается.

На теоретической схеме это просто два проводка и точечка, а на практике дети по дому бегают и кто его знает куда бы кинуть этот вывод трансформатора, а может не этот, может другой, а может жену спросить, и какой кинуть, может тот что ближе к земле и более светленький

А потом соседская собака писала под домом и чё то её убило ни с того ни с сего

0
Аватар пользователя
danko

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Донецк

Сообщений: 28

09.12.2011 в 18:23:04

Потому что земля и ноль в розетке это не одно и то же. Если землю котла кинуть на ноль розетки будет ли он работать.

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

09.12.2011 в 18:35:39

danko написал : Потому что земля и ноль в розетке это не одно и то же.

В розетке не одно и тоже. Но тут же не розетка, тут трансформаторная подстанция. просто она рядом.

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

09.12.2011 в 18:38:34

danko написал : Я весь интернет перерыл, одна бредятина, типа заземлить один вывод а второй использовать как полюс. Нельзя так делать в целях безопасности, но и даже если так сделать, то всё равно котёл может не заработать.

А ПУЭ не пробовали почитать? ПУЭ, п. 1.7.100 В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. (выделено мной)

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

09.12.2011 в 18:44:04

danko написал : Потому что земля и ноль в розетке это не одно и то же.

В сетях с глухозаземленной нейтралью, правильно подключенных и без УЗО - именно одно и то же. В случае с УЗО - PEN делится на четкий N и PE.

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

10.12.2011 в 01:41:59

меня в гугле не забанили, но проще спросить у человека - а у нас с вами что, настолько синхронные ПУЭ??? номер пункта еще в том году был 90-с-чем-то?

0
Аватар пользователя
danko

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Донецк

Сообщений: 28

12.12.2011 в 10:34:08

может тогда стоит сделать отдельную тему, если таковой ещё нет, про заземление зануление в сетях и поставить её в фак или куда нибудь? я скачал пуэ, почитаю, отвечу. там упоминается, что сети до 1кВ имеют глухое заземление, выше какое то активное

0
Аватар пользователя
Rost-ok

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Москва

Сообщений: 43

15.12.2011 в 16:42:59

Осторожно свеча зажигания! Специально не буду называть ни магазин где покупал, ни производителя свечи, чтобы не нервировать людей, расскажу только саму историю. Дело может быть не в свече, а в характеристиках оной... Свечка в Fubag TI 1000 нестандартная и выбор соответственно невелик, и поставить абы что тоже не получится. В оригинале стоит бош (изготовлено в Китае, что не скрывается), с маркировкой не пробивающейся по каталогам вообще. Нашлись свечки из японии. После установки новой свечи(зазор выставлен в пределах 0,6-0,7 по инструкции) запустился гена отлично. Через минуту работы(еще без нагрузки) произошел первый сбой - совсем небольшая просадка оборотов и мигание лампы перегрузка. Сильно данный факт не насторожил - мало ли что... Далее - подключаю фонарь на 500 Вт и вот тут начинается! Сбои практически один за одним(интервал секунд 30) с выключением по перегрузке и загоранием сигнала перегрузка. Фонарь при этом естественно гаснет, обороты через 3-5 сек восстанавливаются и фонарь снова благополучно светит. Фонарь галогеновый, дружит с геной давно и вполне благополучно. Без нагрузки сбои тоже происходят, но реже. Первая мысль - свечка бракованная. Но я же купил пару! Вторая показала почти тот-же результат, разве только интервал между выключениями возрос до 3-4 минут. В общем иду, выкапываю из помойки китайскую, вворачиваю так как есть(черненькую немного) и все. Генератор работает как часы. Вобщем сижу и думаю теперь что это было. Может кто с таким сталкивался? В чем кроется подвох? Или просто левые свечки?

0
Аватар пользователя
igormo

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Ивано-Франковск

Сообщений: 16

16.12.2011 в 16:50:48

danko написал : По поводу генератора для котла.

Любой доступный по цене генератор для нормального человека не содержит необходимых функций для нормального функционирования Импортного котла с электронным управлением. Как правило, если появляется вопрос, то он обязательно звучит так - для котла нужно резервное электропитание, хотя бы какое-то.

Я, лично, выяснил, что почти все генераторы, будь то асинхронные, синхронные или инверторные не подходят для котла по двум основным причинам:

  • нет фазировки, оба выхода на генераторе "светятся" как полюс, т.е. оба контакта однофазного выхода 220В являются полюсами.

Недавно купил генератор Honda EB3000 и сделал пробное подключение к электропроводке своего дома - интересовала, в первую очередь, работа котла. Котел Hermann Eura Top 28, фаза важна (при переполюсовке выключается).
Да, действительно, если дотронуться пробником, то оба контакта в розетке генератора показывают фазу. Но на самой розетке указано, где фаза, а где ноль. Подключил с соблюдением указанной на розетке фазы и, как ни странно, котел заработал, как обычно.

0