Аватар пользователя
Nov547

Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

16.11.2010 в 22:39:23

Здравствуйте, не можем запустить СО частного дома, от один этаж то другой холодные, то все чуть теплые. Может нужно исправить что в схеме:

  1. котел электрический эван WARMOS QX 27квт с цирк. насосом DAB Va55/130
  2. узел теплого пола FAR

Если заменить насос в котле на более мощный, что ни будь изменится. Можно ли поставить дополнительный цирк. насос для радиаторов 1 и 2 этажей

0
Вложение
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

16.11.2010 в 22:48:25

Вы подключили радиаторов 3+13+7 и + тёплый пол на МП 26 ?

0
Аватар пользователя
plimutrok

Местный

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

16.11.2010 в 23:03:25

Вам кто нибудь делал по схеме простой гидравлический расчет?Какой диаметр коллекторов?Схема зажатая благодаря магистральным стоякам м26!Они зажали Вам схему.За единицу времени стояки должны пропускать определенное кол-во теплоносителя.Кстати, стоят ли на радиаторах регулировочные краны?

0
Аватар пользователя
Nov547

Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

16.11.2010 в 23:18:28

Радиаторы Purmo Ventil Compact разных размеров, у них установлены регулировочные краны, но их можно снять. Коллектора 1" FAR.

0
Аватар пользователя
Nov547

Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

16.11.2010 в 23:22:27

Объясните мне плиз почему МП26 мало, если вход и выход котла 3/4". (Это без иронии я правда не понимаю)

И все таки возможно заменить в котле или установить дополнительный насос в 1-2 этаж?

0
Аватар пользователя
plimutrok

Местный

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

17.11.2010 в 10:24:01

3/4 это разовое заужение,на гидравлику влияет диаметр,длина магистрали,кол-во фитингов,тройников и куча разной фигни.Магистральный трубопровод на мой взгляд, нужно увеличить на 32, а коллектора,где большое кол-во радиторов,замените на 1.1/4Но прежде чем идти на такие меры,если есть хороший хлопец(грамотный)надо бы по схеме пробежаться,есть ли на коллекторах воздухоотводчики,что зарег.краны на рад.отрегулированы ли они(хотя при таком расскладе сложно),протестировать насос,развоздушена ли система

0
Аватар пользователя
plimutrok

Местный

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

17.11.2010 в 10:32:37

Кстати,только что нарыл В нете ваши радиаторы,я так понял у Вас термокраны стоят с головками или я ошибаюсь? Если нет, то они не регулируют гидравлику,а влияют на режим работы(холодно открыв.тепло закрыв)

0
Аватар пользователя
Nov547

Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

17.11.2010 в 12:02:28

На радиаторах краны ручной регулировки

0
Аватар пользователя
СЮП

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

17.11.2010 в 12:07:50

Насос банально не протягивает. Мне кажется, чтобы не переделывать всю систему, надо добавить по циркуляционнику на этаж и сбалансировать их скоростями.

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

17.11.2010 в 15:43:03

А мне кажется дело в узле теплого пола. Он расчитан под термоголовки и пропускная способность у него юх да ни..я.

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

17.11.2010 в 15:46:07

plimutrok написал : 3/4 это разовое заужение,на гидравлику влияет диаметр,длина магистрали,кол-во фитингов,тройников и куча разной фигни.Магистральный трубопровод на мой взгляд, нужно увеличить на 32

Если взять кран, то он тоже "разовое заужение", однако же вполне себе нормально перекрывает поток воды на 100%. Не понятен смысл ставить трубу на 32 при том, что выход котла 3/4.

0
Аватар пользователя
plimutrok

Местный

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

17.11.2010 в 17:29:31

Я не говорил о способностях крана перекрывать воду или нет.Например теплообменник у Вайланда обвязан 18-20мм трубой и сервисные краны в наборе 3/4,его мощность 28квт.Когда делают проект по отоплению это учитываеться в гидравлике.У каждого диаметра трубопровода есть своя макс. пропускная способность массы теплоносителя.Ребята я хотел только указать на одну из возможных причин зажатой схемы,она зажата-это точно!Схема гидравлически не сбалансирована,а,может и насос расчитан на более маленький обьем или напор,я ж говорю хлопец толковый на месте рабереться!Очень трудно так давать какой то один правильный совет,нужны полные данные!

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

17.11.2010 в 18:59:33

Посмотрите грязевик перед котлом, если конечно ставили.Если система только смонтирована,то при монтаже мог попасть мусор(лен,окалины в радиаторах и т.д) А так да надо было стояки 32 -ой трубой хотябы до первого этажа дотащить

0

Максим.

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.11.2010 в 19:07:13

... закрой всё-кроме самого дальнего радиатора третьего этажа -если он нормально прогреется-то дело в балансировке системы- ставь на каждом тройнике по вентилю- и настраивай... а коли не прогреется-меняй насосец...

0
Аватар пользователя
Nov547

Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

17.11.2010 в 21:03:40

Спасибо мужики за помощь. Как это я сам про грязевик не догадался... Дело может и не в нем но проверить после пуска конечно надо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу