Здравствуйте, не можем запустить СО частного дома, от один этаж то другой холодные, то все чуть теплые. Может нужно исправить что в схеме:
Если заменить насос в котле на более мощный, что ни будь изменится. Можно ли поставить дополнительный цирк. насос для радиаторов 1 и 2 этажей
16.11.2010 в 22:48:25
Вы подключили радиаторов 3+13+7 и + тёплый пол на МП 26 ?
16.11.2010 в 23:03:25
Вам кто нибудь делал по схеме простой гидравлический расчет?Какой диаметр коллекторов?Схема зажатая благодаря магистральным стоякам м26!Они зажали Вам схему.За единицу времени стояки должны пропускать определенное кол-во теплоносителя.Кстати, стоят ли на радиаторах регулировочные краны?
16.11.2010 в 23:18:28
Радиаторы Purmo Ventil Compact разных размеров, у них установлены регулировочные краны, но их можно снять. Коллектора 1" FAR.
16.11.2010 в 23:22:27
Объясните мне плиз почему МП26 мало, если вход и выход котла 3/4". (Это без иронии я правда не понимаю)
И все таки возможно заменить в котле или установить дополнительный насос в 1-2 этаж?
17.11.2010 в 10:24:01
3/4 это разовое заужение,на гидравлику влияет диаметр,длина магистрали,кол-во фитингов,тройников и куча разной фигни.Магистральный трубопровод на мой взгляд, нужно увеличить на 32, а коллектора,где большое кол-во радиторов,замените на 1.1/4Но прежде чем идти на такие меры,если есть хороший хлопец(грамотный)надо бы по схеме пробежаться,есть ли на коллекторах воздухоотводчики,что зарег.краны на рад.отрегулированы ли они(хотя при таком расскладе сложно),протестировать насос,развоздушена ли система
17.11.2010 в 10:32:37
Кстати,только что нарыл В нете ваши радиаторы,я так понял у Вас термокраны стоят с головками или я ошибаюсь? Если нет, то они не регулируют гидравлику,а влияют на режим работы(холодно открыв.тепло закрыв)
17.11.2010 в 12:02:28
На радиаторах краны ручной регулировки
17.11.2010 в 12:07:50
Насос банально не протягивает. Мне кажется, чтобы не переделывать всю систему, надо добавить по циркуляционнику на этаж и сбалансировать их скоростями.
17.11.2010 в 15:43:03
А мне кажется дело в узле теплого пола. Он расчитан под термоголовки и пропускная способность у него юх да ни..я.
17.11.2010 в 15:46:07
plimutrok написал : 3/4 это разовое заужение,на гидравлику влияет диаметр,длина магистрали,кол-во фитингов,тройников и куча разной фигни.Магистральный трубопровод на мой взгляд, нужно увеличить на 32
Если взять кран, то он тоже "разовое заужение", однако же вполне себе нормально перекрывает поток воды на 100%. Не понятен смысл ставить трубу на 32 при том, что выход котла 3/4.
17.11.2010 в 17:29:31
Я не говорил о способностях крана перекрывать воду или нет.Например теплообменник у Вайланда обвязан 18-20мм трубой и сервисные краны в наборе 3/4,его мощность 28квт.Когда делают проект по отоплению это учитываеться в гидравлике.У каждого диаметра трубопровода есть своя макс. пропускная способность массы теплоносителя.Ребята я хотел только указать на одну из возможных причин зажатой схемы,она зажата-это точно!Схема гидравлически не сбалансирована,а,может и насос расчитан на более маленький обьем или напор,я ж говорю хлопец толковый на месте рабереться!Очень трудно так давать какой то один правильный совет,нужны полные данные!
17.11.2010 в 18:59:33
Посмотрите грязевик перед котлом, если конечно ставили.Если система только смонтирована,то при монтаже мог попасть мусор(лен,окалины в радиаторах и т.д) А так да надо было стояки 32 -ой трубой хотябы до первого этажа дотащить
Максим.
17.11.2010 в 19:07:13
... закрой всё-кроме самого дальнего радиатора третьего этажа -если он нормально прогреется-то дело в балансировке системы- ставь на каждом тройнике по вентилю- и настраивай... а коли не прогреется-меняй насосец...
17.11.2010 в 21:03:40
Спасибо мужики за помощь. Как это я сам про грязевик не догадался... Дело может и не в нем но проверить после пуска конечно надо