Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2097346

Проблема такая - достался дом с котлом 1992 года выпуска "АОГВ-11,6-3-У" круглый, с автоматикой снаружи корпуса (без намека на электрику).
Документации никакой нет. Единственное, что знаю, это срок эксплуатации - 5 лет. Стало холодать и пришлось разбираться почему в доме холодно. Трубы нагреваются максимум до ~50 градусов и горелка тухнет, время от времени вспыхивая на 1-2 секунды с характерными небольшими хлопками. Видимых "крутилок" на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части. Но на него горелка не реагирует. Поиск ниче полезного для меня не дал.
Вопрос - что сделать с данной автоматикой, чтобы температура стала выше. Может у кого сохранилась документация от этого "динозавра". Буду благодарен за "скан" на мыло.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... там обычно на газовом клапане регулировка... под крышкой... типа как здесь написано... ...

Да уж... тряпочка на не есть хорошо.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.

Mixa59 написал :
Видимых "крутилок" на автоматике не нашел, за исключением рычажка в верхней части.

Вот его и надо крутить,ставите рычажок на максимум(крутите против часовой стрелки, вроде),с другой стороны есть болт по пускаете его ставите рычажок на минимум и зажимаете болт и добавляете температуру,надо следить чтоб не перекрутили иначе предел выключения будет высокий и котёл будет закипать. Лучше правда пригласить кто уже проделывал такую процедуру и имеет понятие,к принципу работы терморегулятора

Чтобы повысить температуру нагрева воды, надо рычажок терморегулятора поставить в верхнее положение, затем отвёрткой ослабить стопорный винт (на вашем фото он выглядывает из-за газоподводящей трубки к запальнику - я обвёл его), перевести рычажок в нижнее положение и затянуть винт. Подняв рычажок вверх настройка терморегулятора увеличится, т.е. нагрев воды будет происходить до бОльшей температуры.
Если нужная температура не будет достигнута, то эту операцию надо повторить.

ПС. Мвс опередил, пока я фоткой занимался.

Спасибо ВСЕМ! Разобрался. Прсто винт на рычажке был ослаблен и вал не крутился.

2 proekt-gaz Судя по постам на форуме "тряпочка на кнопочке" у многих намотана, да еще и "досочки на кнопочке" встречались.

У меня такая же проблема, делал так:

мвс написал :
Рычажек в верхней части и есть та самая крутилка.Он должен крутится с небольшим усилием.При павороте в верх(против часовой стрелки)температура прибавляется.Если это рычажек а не штурвальчик то от упора до упора-примерно 12 градусов.
Для увеличения на большее колличество град.поворачивают рычажек в верх до упора.Ослабляют винт ввернутый в него.Приэтом рычажек вращается свободно.Поворачивают его в низ и затягивают винт.Поворачивают снова в верх при этом котел включается на полную мощность.Контролируютустановку температуры по термометру В нижнем положении котел должен отключится при 70 град.В верхнем-около 90.Для достижения указанной температуры можно повторить процедуру 2-3 раза.
Для начала проверьте нажатие кнопки.Возможно недожата или наоборот прижата сильно.

Толку ноль, но появились вопросы:
1) "рычажек в верх до упора" - Это когда головка винта смотрит вверх ?
2) Во время регулировки рычажка, штурвальчик в каком положении должен быть ?
3) "Для начала проверьте нажатие кнопки" - как проверить нажатие кнопки ? У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё - она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит...

Помогите пожалуйста!!!

santiago5 написал :
"рычажек в верх до упора" - Это когда головка винта смотрит вверх ?

Головка винта "смотрит" вниз.

santiago5 написал :
"Для начала проверьте нажатие кнопки" - как проверить нажатие кнопки ? У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё - она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит...

мвс написал :
Возможно недожата или наоборот прижата сильно

Mixa59 написал :
Судя по постам на форуме "тряпочка на кнопочке" у многих намотана, да еще и "досочки на кнопочке" встречались.

Судя по отсутствию трубочки вверх - датчик тяги тоже не работает. Результат может быть грустным...

У меня кнопка примотана изолентой (не я делал) нажимаю на неё - она чуток нажимается, но при этом ничего не происходит...

Снимаете изоленту - кнопка отойдёт - котёл потухнет, если не отошла - котёл не гаснет - автоматика у вас исправна (хотя судя по изоленте скорее первый вариант). Если не уверены в своих силах вызываете газовиков, если уверены - смотрите состояние термопары и контакты которые замыкает кнопка.

Наверняка ситуация с плохой работой автоматики усугубляется плохой циркуляцией и обрастанием внутренней поверхности теплообменника котла водным камнем. В этом случае, если система гравитационная, помогает установка циркуляционного насоса. Советовать менять котлы не буду, так как понимаю, какое материальное положение большинства населения.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вот тема про то же:

Viva la KUBAN!!!!!

Добрый день. Ответьте пожалуйста если есть возможность. Проблема в следующем: стоит АОГВ 11,6-3 Ростов, в том году грел норм, при увеличении температуры, в этом поле осени грел до 85, потом откл. и вкл. где то при 55, следующий же нагрев , уже 80 и откл. , в итоге остановился так: греет до 74 откл., вкл, в районе 50(+-),хотел уже вызвать газовщика, но перед этим почитал форумы, после чего сделал следующее: прибавил крутилку температуры на макс. открутил винт на ней , отвел примерно на 1,5 см вверх и закрутил, после этого прибавил снова и вот оно все работает нормально, греет до 85 включается при 76, дома тепло, прошло 1,5 дня один раз заметил что отключился на 79, затем начал отключаться при 83-84,(вроде не критично). Сейчас опять дома похолодало подошел к АОГВ темп 60- горелка не горит. Прибавил на пару мм. оборот штурвала включился. И сразу скажу что после прочтения вашего форума сделал заметку , что штурвал регулировки я иногда по незнамке крутил и вверх и вниз на горячем, могло ли это повлиять. В чем может заключаться проблема?

DenBeetle написал :
могло ли это повлиять.

Нет.

DenBeetle написал :
В чем может заключаться проблема?

Чистить пора.Звоните газовикам.За это платим деньги.Договора заключены в обязательном порядке.

DenBeetle написал :
В чем может заключаться проблема?

Однозначно в терморегуляторе Но вот что
там с ним у ВасА действительно...чистили то давно???

Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

DenBeetle написал :
Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?

3 года - в настоящее время интервал для очередной поверки котлоагрегата вместе с автоматикой.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

DenBeetle, я Вам ответил на другом форуме, где Вас зовут Beetle.

10-40-99@mail.ru

DenBeetle написал :
Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?

Если стабильно выключается на одной (условно)температуре, то все нормально. А вот включается-это зависит от степени охлаждения бака. Тут и установка термометра может сыграть свою роль...

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

SeRg068 написал :
Если стабильно выключается на одной (условно)температуре, то все нормально. А вот включается-это зависит от степени охлаждения бака. Тут и установка термометра может сыграть свою роль...

Дельту имеете в виду?

Stc,в чем Ваша проблема с котлом?Поможем,чем сможем

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

ПРОСТО САНЯ Ай, ну у мну ваще нет проблем с котлами.
Можешь мне помочь со схемами автоматики:
Котлы:
НИИСТУ-5
УНИВЕРСАЛ-6 (пар и водогрей)
КСВ-1,0 2012г. Борисоглебск.
ВНИИСТО
ДЕ
ДКВР (4-10) (там дохрена различий, если честно), но если есть схемы старой автоматики "КОНТУР", буду крайне признателен!

+
Для ДКВР 13-16 тоже жалобно...

Stc
На, , может че интересного найдешь

Viva la KUBAN!!!!!

Здравствуйте.
Вопрос почти в тему.
Аппарат - ростовский АОГВ-11,6-3 (круглый). Еще прошлой зимой плохо держал запальник - периодически магнит "отлипал", и пламя запальника гасло. Я подрегулировал положение термопары в пламени запальника, и проблема ушла. Сегодня решил проверить АОГВ перед зимой и выяснил, что магнит вообще "не держит" (кнопку держал минуты две, снова регулировал положение термопары, давление газа вроде в норме, тяга как в прошлые годы)!
Отключил термопару, распаял ее, померил ЭДС, получилось при нагреве термопары в язычке запальника ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА). Судя по информации на этом форуме, такого ЭДС вполне достаточно, чтобы магнит "держал".
Тогда в чем проблема???
Заранее спасибо!

taylex написал :
"не держит" (кнопку

Аккуратно зачистить контакты наждачкой-нулёвкой: на противоположном конце трубки от термопары и на электро-магнитном клапане; при закрутке гайки - не пережать. Можно подшлифовать кругляшку у магнита.

Serx На электромагнитном клапане пайка (я специально отпаял, чтобы можно было ЭДС замерить). Кругляшку магнита я отшлифовал уже давно. Думаю может резиновые уплотнения стали более жесткими? Сегодня попробую подложить под прижимную пружину кнопки шайбу из картона, чтобы помочь элекромагниту прижимать клапан...

Вопрос закрыт.
Снял термопару, оказывается она прогорела.

taylex написал :
ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА)

taylex написал :
Снял термопару, оказывается она прогорела.

Как же вы ЭДС намеряли?

Регистрация: 11.02.2015 Ростов-на-Дону Сообщений: 6

Подскажите что делать? Не добавляется напор газа. Температура 50° кручю кран, а напор не добавляется?