Jelly
Jelly
Новичок

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.12.2010 в 01:22:43

Поблизости есть

[*]Vesbo [*]Ekoplastik [*]Dizayn [*]Pro Aqua [*]Banninger зеленый/белый (не знаю, какое значение имеет цвет...) [*]Firat

И еще вопрос: аппарат для сварки полипропиленовых труб PPRC 1500Вт (вот здесь http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=1520&ELEMENT_ID=20121) оптимален для того, чтобы сделать разводку трубами 25 и 20 мм в одной квартире?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

08.12.2010 в 12:00:19

№2, №5

Jelly написал : не знаю, какое значение имеет цвет...

Вторичное :), - важнее какая фирма-изготовитель делает эти трубы/фитинги. Banninger - немецкая фирма, хорошо себя зарекомендовавшая. И имейте ввиду на ГВС желателен армированный ППР.

0
Jelly
Jelly
Новичок

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.12.2010 в 13:23:53

Спасибо за рекомендации, тоже думал на Экопластике остановиться. Армированный ППР использовать не хочу - удобнее работать с одним и тем же материалом для ХВС и ГВС (взаимозаменяемость, использование остатков) - ведь допускается неармированный для ГВС?

Вопрос про аппарат остается открытым...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2010 в 13:28:36

2,3,4,5 - вполне нормальные. Особенно 2 и 5. 3 и 4 - бюджетные, но нареканий на них не помню. с 1 не сталкивался, 6 г... полное.

Jelly написал : ведь допускается неармированный для ГВС?

Для разводки в квартире нормально, для стояков надо армированный. Берите только PN20, PN10 не берите, она только на холодную, тонкая и работать не удобно.

Jelly написал : Вопрос про аппарат остается открытым...

Турецкий за 2000 руб, для дома, для семьи:) вполне нормально. Который с двумя ТЭНами.

Продавали аппараты Blue Ocean, стоят в два раза дороже, автоматическое поддержание температуры там, регулятора нет - рабочие жаловались, говорят не удобно, типа, турецкие лучше.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

08.12.2010 в 14:25:14

Jelly написал : ведь допускается неармированный для ГВС?

Да. Но берите только толстостенную трубу (PN20). И учитывайте будущее "расширение" трубы (по длине) - больше зазоры в углах санузлов, больше направляющего крепежа и т.п.

0
Jelly
Jelly
Новичок

Регистрация: 06.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

08.12.2010 в 14:35:32

Peterjela написал : И учитывайте будущее "расширение" трубы (по длине) - больше зазоры в углах санузлов, больше направляющего крепежа и т.п.

Ага, ценное замечание. Так, а что касается зазоров: Насколько вырастет при нагревании труба ГВС диаметром 20-25 мм в расчете на 1 м. п.? У меня максимальные прямые участки - 1,8 м., сколько там нужно предусмотреть?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

08.12.2010 в 15:34:13

Jelly написал : Насколько вырастет при нагревании труба ГВС диаметром 20-25 мм в расчете на 1 м.

Зайдите на сайт экопластика - там все вывешено в "граммах" :) мм для всех труб и всех t

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.