Доброе время суток уважаемые форумчане!

Собственно сабж. На фотографиях представлен отрезок обвязки полотенцесушителя (его обратка). Внимание вопрос:)) чем могла быть вызвана коррозия при следующих условиях:

  • соединению года 2;
  • в данном месте имела место быть небольшая капельная течь ~ 6 мес.;
  • используемые материалы приведена на рисунке 1 (цинк, нержавейка, латунь);
  • соединение сделано с использованием льна, обволованного сантехническим герметиком;
  • на других аналогичных соединениях такого явления не наблюдается. Могла причиной стать электрохимическая коррозия при использовании данных материалов? Заранее благодарю за ответы и рекомендации
0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.12.2010 в 10:05:42

Соединение собрано не правильно, нет контргайки. Да ещё и течь терпели 6 месяцев.
Надпись про муфту Валтек из нержавейки просто порадовала, от души :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2010 в 10:11:10

ну а зачем контргайка? соединение с муфтой слева и справа на льне. муфта не сгонялась. Я так понимаю что в случае когда муфта сгоняется тогда надо ставить контргайку!? Значит муфта valtec - латунная! :))

0
Тукан
Тукан
Новичок

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 22

09.12.2010 в 10:41:46

Использован кислотный силиконовый герметик, вызвавший коррозию.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

09.12.2010 в 10:46:55

Djeha написал : Значит муфта valtec - латунная!

валтековскую латунь латунью назвать сложно.... "латунь" латуни рознь!

а контргайка нужна для нормального сопряжения резьб (муфта должна во что-то упереться)

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.12.2010 в 10:50:32

Djeha написал : ну а зачем контргайка?

Чтоб не текло

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2010 в 10:50:44

Тукан написал :

Но в других соединениях использован тот же герметик!!! и там такого явления не наблюдается. Склонен думать что это из-за продолжительной капельной течи.

0
Тукан
Тукан
Новичок

Регистрация: 10.11.2010

Москва

Сообщений: 22

09.12.2010 в 16:10:24

Тогда да.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

09.12.2010 в 16:29:13

Djeha написал : Склонен думать что это из-за продолжительной капельной течи

Под слоем герметика , сгон просто попал в "баньку Турецкую "

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

09.12.2010 в 19:26:20

Djeha написал : в данном месте имела место быть небольшая капельная течь ~ 6 мес.;

Djeha написал : на других аналогичных соединениях такого явления не наблюдается.

А что на других тоже подтекало или подтекает?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2010 в 10:22:39

нет. на других соединениях не подтекает!