Tender 03.10 написал : Вопросы, по какой технологии, и какими материалами сделать ГРАМОТНО, чтобы минимизировать вероятность появление трещин:
Разделать щели и очистить от мусора. Запенить монтажной пеной. Срезать лишнюю пену с неглубоким 5-10мм заглублением в стену. Зашпаклевать хорошей гипсовой смесью (мне унифлот нравится - его не много надо) с проклейкой шва серпянкой. Окончательно зашпаклевать после шлифа финишной шпаклевкой.
09.12.2010 в 16:49:22
Tender 03.10 написал : Сейчас вскрыли перфоратором русты на потолке
ничего себе рустики:)
предлагаю сделать так:
1) чтобы удешевить черновую заделку
Vladimir_Vas написал : Запенить монтажной пеной
2) а вот на чистовой отделке: использовать шпаклевку Sem-Light от Semin (вот описание
ps: а да, чуть не забыл. Посмотрите на Fibrelastic от того же Semin'а. Мега вещь для дышащих трещин (вместо пены, к примеру) но не бюджетно.
09.12.2010 в 17:22:38
Sem-Light - не шкурится вообше!
09.12.2010 в 17:29:36
а зачем его шкурить? (в описании так и написано - не требует шлифовки) я так понимаю потолок уже был сделан. Шов расковыряли - остались "направляющие" от отделки для шпателя - наносим широким шпателем, закрашиваем/перекрашиваем весь потолок и радуемся отсутствием трещин.
09.12.2010 в 18:18:16
Tender 03.10 написал : Что было произведено:
- февраль-март, штукатурка(бетонконтакт, Ротбанд)
- июнь-июль, малярка с покраской(2-ва слоя ЛР+, стеклохолст, 4 слоя ЕТС,
Сомневаюсь, что был стеклохолст - на фотографиях нет признаков его существования.
Tender 03.10 написал : Вопросы, по какой технологии, и какими материалами сделать ГРАМОТНО, чтобы минимизировать вероятность появление трещин:
09.12.2010 в 18:42:58
Romariok так как по стеклохолсту работали с продукцией Семин, в частности ЕТС-2, то скорее обращу внимание на SEMIN FIBRELASTIC и SEM LIGHT
У кого какие еще мысли?
09.12.2010 в 18:46:17
2Tender 03.10
так где же стеклохолст? его аккуратно удалили перед долблением?
09.12.2010 в 19:34:41
да нет, он там есть!!! Буду там, сделаю крупное фото!
09.12.2010 в 19:53:23
Tender 03.10 написал : сделаю крупное фото!
интересует ещё фото трещин. Фото межпанельных швов не нужно - они всегда одинаковые, а вот фото трещин интересно. Ещё интересно, что покажет "ковыряние" трещин шпателем, ножом - без перфоратора! Интересно узнать, на границе каких материалов произошло расслоение покрытия.
Tender 03.10 написал : в частности, ЕТС-2, то скорее обращу внимание на SEMIN FIBRELASTIC и SEM LIGHT
не имеет значения Сёмин , Кнауф или Иваноффф Сидоро Петровичч.
...Когда застрянете в грязи на своём ламборджини, и будете испрашивать, на чём же нужно ездить по бездорожью, правильным ответом будет: "на любом внедорожнике".
Несмотря на это, наиболее ожидаемые ответы на такой вопрос - "Ландкраузер" или "джип Черроки". Увы.
09.12.2010 в 23:57:59
Всем доброго времени суток! Впрос знающим. Прихожая прямоугольной формы, вдоль (с небольшим смещением от центра) проходит стык двух плит. Одна плита ниже другой на 3 (примерно мм). Проблема - постоянная трещинка по шву. Серпянка неспасает и пр.
Дом советский (кирпич, перекрытия - плиты). Трещинка всегда стабильна, увеличения (тьфу тьфу) нет. Сама щель не более 2-3 мм шириной.
НЕ хочется натыжного потолка ибо потолок 220 см, а люди живут не маленькие. Хочется заделать, покрасить и забыть. Что скажете?
ЗЫ: поиск курил, начитался про траншеи в потолке. Если чего пропустил - прошу кинуть в меня ссылкой на нужное. Спасибо.
10.12.2010 в 00:38:17
Изучаю сейчас составы от Семина. Понравился вариант с черновой заделкой межплиточного шва монтажной пеной, но его почему-то критикуют... Ведь пена остается внутри шва эластичной - или я ошибаюсь?
Противники этого варианта - ваши аргументы?
Возникли вопросы, если не использовать монтажную пену: 1) вытаскивать ли из шва ВИЛАТЕРМ(трубы из поролона), которыми конопатили шов? 2) чем заделвыать черновой слой, то есть до шпаклевки?
10.12.2010 в 02:32:59
Эхх... у мня рустик был шириной 25-30 см (нет не ошибся именно сантиметров), да еще и выпуклый на 5 см вниз.. закрыл все гипсокартоном. причем потолок вешал сам, а на шпаклевку-покраску пригласил человека. итог - ничего не трескается, встроил точечные светильники.
правда, с каркасом под ГКЛ пришлось помудрить, что-бы подвесы в этот "руст" не попадали.
PS и оно же дополнение. Имхо, чем меньше нарушишь, то что "сделали" "строители", тем меньше будет проблем в будущем... я не прав?
10.12.2010 в 10:31:21
Не претендую на абсолютное знание, но выскажу мнение, навеянное просто опытом целой жизни, проведенной в хрущевках. НИКАКИЕ способы замазывания (можно называть это какими угодно красивыми словами: штукатурка, шпатлевание черновое, финишное; мазать - оно и есть мазать) не вечны. Трещина все равно появится. С одним материалом и технологией - раньше, с другим - позже. Ну, межет, есть варианты, с которыми - намного позже. Если ставится задача "сделать и забыть" - то только закрывать принципиально другим способом и материалом - ГКЛ, натяжка, пластик, металл, стеклохолст (под краску, не под шатлевку), обои... Еще есть способ не вспоминать про эту проблему: купить квартиру в доме, где панели перекрытий "на комнату" - без видимых стыков. В советских панельках масса проблем, но хоть одной - этой - нет.
12.12.2010 в 23:42:00
Дамы энд мужики! Ещё будут идеи по ликвидации трещинки на стыке потолочных плит?