fuelfire
fuelfire
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Королёв

Сообщений: 58

13.11.2012 в 11:40:40

В зале подводка к 10-секционной батарее слева. Подача теплоносителя снизу. Получается, что в верхнее резьбовое соединение необходимо вкрутить удлинитель протока длиной 2/3 ширины радиатора. Но ведь при этом вода пойдет по нижнему коллектору и пройдет по верхнему через трубку удлинителя, попадая в вертикальные секции только в тех секциях, которые не перекрывает удлинитель и при условии достаточного давления в системе. Как тогда будет прогреваться середина первых от подводки секций? Объясните, если я не прав.
На рисунке удлинитель протока - это трубка темно-серого цвета.

0
Вложение
fuelfire
fuelfire
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Королёв

Сообщений: 58

13.11.2012 в 15:17:57

Получил письмо из Рифара. Цитата: "Конструктивно внутренняя часть радиатора, по которой циркулирует теплоноситель, представляет собой два горизонтальных канала соединенных несколькими параллельными вертикальными каналами, число которых равно числу секций. Если устранить причины недопустимо малой циркуляции теплоносителя невозможно, тогда для бокового подключения устанавливают в горизонтальный канал (подача) удлинитель протока." Если у меня подача снизу, почему мы вставляем направляющую потока в верхний коллектор? Поясните, пжл.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

13.11.2012 в 16:22:18

fuelfire, Я думаю потому, что если вставить внизу, то горячая вода поступающая по удлинителю протока будет идти по последним секциям вверх и далее в стояк, а в первых секциях будет стоять холодная (более тяжелая) вода, которую горячая не выдавит. Кстати я у себя тоже делал удлинитель протока.

0
fuelfire
fuelfire
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Королёв

Сообщений: 58

13.11.2012 в 17:20:29

zyuziakin, подскажите, я правильно понимаю, что в моем случае мне необходимо в левое верхнее резьбовое соединение вставить эту направляющую потока на 2/3 ширины батареи? Физику я не понимаю до конца, но в итоге радиатор должен прогреться? Стояк у меня по ширине 3 см - похоже, что 3/4. А подводка полипропиленовая с диаметром 25. Хочу в первую очередь сделать байпас трубой меньшего диаметра и поставить эту направляющую потока.

0
fuelfire
fuelfire
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Королёв

Сообщений: 58

13.11.2012 в 17:29:50

Для батареи Rifar Alp - направляющую потока можно купить, в радиаторе дюймовое отверстие для подводки. А вот чего делать с Rifar Monolit. В нем нет пробки, там сразу отверстие на 3/4. Как быть?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

13.11.2012 в 18:35:50

fuelfire прочтите мою ссылку, там подробно озвучен сей процесс

0
fuelfire
fuelfire
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Королёв

Сообщений: 58

13.11.2012 в 21:27:17

Tehnik-san, тему прочел. Не знаю, как мне поступать. В детской 10-секционный Монолит греет нормально - не горячий, ближе к хорошо теплому.

Видимо из-за того, что тут и подача, и обратка - 2 трубы. Хотя сантехник, пришедший по вызову, который не ставил мне батареи, сказал, что если поставить байпас более узкий - радиатор должен быть еще теплее. В зале также 10-секционный Монолит и тут теплая только первая от подводки секция. Далее немного теплый верх, а все остальное - мертвое.

Сегодня после работы открыл Маевского в зале - бежит абсолютно холодная вода. Стояк вверху и внизу теплый. В кухне 7-секционный Alp прогрет более-менее - то есть слабо теплый но на всех секциях. Хотя низ, как мне кажется, более холодный, чем верх.

Сантехник, который ставил, пробовал перепустить стояк. Батарея в зале прогрелась практически мгновенно, но также быстро и остыла - в течение 10-20 минут. Автор инсталляции моих батарей, сантехник местного ЖЭК, предложил на выходных поставить на перемычках краны. После этого покурил этот форум и грустно мне стало. Краны на байпасах - костерят все кому не лень. В зале диагональное подключение я вряд ли смогу сделать с этой неразборной батареей, так как справа дверь балкона при открытии бьет по правой секции радиатора. Подача теплоносителя, как говорит сантехник, снизу вверх. У меня 4 этаж. Поставлю кран на байпас - бабульке на 5-м этаже вообще будет холодная вода поступать по ходу пьесы.. На кухне наверное буду настаивать на диагональном подключении. Может еще чего посоветуете? Особо волнует ситуация в зале - так как самая большая комната, а отопления - никакого. Надеяться, что наступят морозы, увеличат давление и станет хорошо - это не про наш район и нашу замечательную Теплосеть. Исполнение подводки на фото - армированный полипропилен 25-й диаметр, в том числе и перемычки.

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.11.2012 в 21:29:11

p Santexnic, сделайте справа в верх, слева снизу.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

13.11.2012 в 23:58:04

fuelfire написал : Не знаю, как мне поступать.

Во первых, исправить свою самодеятельность и поменять полипропиленовые трубы на то что было изначально - черные стальные, потому как на паянных ПП соединениях не исключен вариант заплавленных стыков изнутри. Во вторых , сама труба по внутреннему сечению гораздо меньше стальной.

0
Вложение
fuelfire
fuelfire
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Королёв

Сообщений: 58

14.11.2012 в 09:44:16

Не, это не моя самодеятельность - а наших мастеров ЖЭК. ПП подводка в спальне отлично справляется со своими функциями. Сантехник говорит, что надо ставить краны на перемычки. Мол, элеватор, обслуживающий наш дом расчитан на такую нагрузку. Видимо, здесь уже разбалансировано все окончательно. А вот если это не поможет (я имею ввиду краны), то буду настаивать на проверке стыков. Кстати, в зале они долго не могли одеть муфту на трубу снизу, потому как она, выходя из пола, загибается и образует угол. Может действительно чего не так сделали. А кран можно и открытым постоянно держать, если будет тепло.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

14.11.2012 в 10:37:24

fuelfire, Добрый день! Сантехников нашего города я знаю - вменяемых единицы - остальные тихий ужос - ни один не знает что такое удлинитель протока и все на байпас ставят кран. В городе спасает ситуацию хорошо организованная система ТЦ и очень хорошая циркуляция - особенно пр. Космонавтов, хуже с пр. Королева и примыкающими улицами, совсем неочень старая часть города. Я бы ППР выкинул и переварил стояки на сталь, я сделал так себе, мне переваривал и устанавливал радиаторы Сансвар - настоятельно рекомендую. Радиаторы у меня Тенрад биметал, подсоединены через Фаровкие запорно-регулировочные вентили. Удлинитель протока делал длиной на 2/3 - подбирал экспериментально, брал простую МП, конец который вставлял в фаровский вентиль, немного шкуркой уменьшил в диаметре, там буквально нужно снять 0,5мм и просто забил его в вентиль, далее сплющил немного удлинитель т.к. во внутрь 20мм МП не лезет из-за буртиков на ниппелях.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.