13.03.2019 в 18:04:25

О как! А почему насос не поможет? Я планировал поставить проектный радиатор, тепла не будет, потребовать перерасчета и на вырученные деньги поставить насос возле обратки... А при нижней подаче воды (у меня напомню 12 этаж) на однотрудную систему с шунтом перейти нельзя?

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

13.03.2019 в 18:19:06

BV написал: Косвенно - надежно подключить толстый шланг в ванну и с помошником держащим шланг понять какой из него РАСХОД вод

А какой должен быть расход? Как в обычном водопроводном кране? Там я мерил, тоже 5 бар. Т.е. за сколько наберется , например, ведро воды там и там при полностью открытом кране?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

13.03.2019 в 18:43:00

Alian69 написал: А какой должен быть расход? Как в обычном водопроводном кране? Там я мерил, тоже 5 бар.

Как из бранспойнта :)

Alian69 написал: Т.е. за сколько наберется , например, ведро воды там и там при полностью открытом кране?

Не рекомендую в ведро - умоетесь и потолок умоете, и ведро можете не удержать..

PS Кран открывать плавно, если помошник орет - закрывать :) PPS Если в доме стоит автоматизированная система контроля - замечает утечки - сливы начиная где-то с полутора ведер... Может у диспетчера огонек замигать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

13.03.2019 в 18:44:25

Alian69 написал: О как! А почему насос не поможет? Я планировал поставить проектный радиатор, тепла не будет, потребовать перерасчета и на вырученные деньги поставить насос возле обратки..

ищите по форуму вместе с убитой обраткой "война насосов" :D

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2019 в 20:05:13

Alian69, насос сделает потоки теплоносителя в этой паре стояков абсолютно непредсказуемыми.

Во-первых,100% опрокинутся подача с обраткой (давление обратки станет выше давления подачи) и у соседей на несколько этажей выше-ниже перестанут работать радиаторы. Во-вторых, насос может начать гонять теплоноситель по малому кольцу "стояк подачи - Ваш радиатор - стояк обратки - радиатор соседа". Какая температура в этом кольце - непредсказуемо. Какие ещё участки стояка перестанут работать, запертые этой циркуляцией - непредсказуемо.

После этого возможны два варианта:

  1. Соседи массово жалуются в УК, по шуму насоса вычисляют Вас и дают по шапке, заставляя выключить насос.
  2. Соседи молчат/не находят Вас и начинают ставить насосы себе. Картина температур, потоков и работающих/неработающих радиаторов становится запредельно безумной. У кого насос сильнее, грубо говоря.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

13.03.2019 в 20:10:55

Mazayac написал: Во-вторых, насос может начать гонять теплоноситель по малому кольцу "стояк подачи - Ваш радиатор - стояк обратки - радиатор соседа".

Слово "может" меняем на "будет" - и все будет верно...

Mazayac написал: Во-первых,100% опрокинутся подача с обраткой (давление обратки станет выше давления подачи) и у соседей на несколько этажей выше-ниже перестанут работать радиаторы.

слово "перестанут" меняем на "будут работать в обратном направлении" а еще дальше - перестанут

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

14.03.2019 в 11:17:48

Alian69, на однотрубную с врезкой в подающий стояк , я бы не советовал переходить, вы усугубите. А вот в обратный стояк (коли он всё же тёплый), с подачей в радиатор сверху, теоретически будет логично , этим поможете и стояку и возможно получите чуть больше, чем ожидалось, за счёт вашей же помощи насосу. Ту всё дело, хватит ли вам тепла из него, у меня например всё чуть тёплое, больше не надо, но у меня и дом - термос. Народ, что скажете, есть ли такой опыт, ( понятно, что целиком в порядок систему это не приведёт и она останется нестабильной) ?

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

14.03.2019 в 12:10:04

ALPIC написал: А вот в обратный стояк (коли он всё же тёплый), с подачей в радиатор сверху, теоретически будет логично

Хорошая идея, большое спасибо, возьму на заметку. Я только не понял на счет

ALPIC написал: за счёт вашей же помощи насосу

Какой помощи? А насос тогда зачем? И просьба еще раз подтвердить. Если подача воды у нас в прямой стояк снизу вверх, как говорят слесари, то по логике обратка должна идти сверху вниз. Это точно, мало ли? )))

ALPIC написал: Ту всё дело, хватит ли вам тепла из него,

Да, стояк обратки заметно теплее "прямого". Это если совсем холодно на улице, то он заметно горячеет )) Но нам жара и не нравится, прохлада лучше, но до определенного уровня )))

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

14.03.2019 в 12:21:18

Alian69, Вы писали, что прямой стояк горячий, а обратный тёплый. Помощь общему насосу в доме, вернее нормальной циркуляции в стояках. Да, если подача снизу , то обратка обратно в низ, что выгодно при верхей подаче в радиатор, если врезаться в обратный стояк как в однотрубку. Тут надо понять, теперь подающий стояк горячее, или обратный стал ? и кто тогда из них обратный ?

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

14.03.2019 в 12:25:08

У меня еще такая мысль есть, может быть она и ни о чем, но сами говорите, что траектории жидкости в замкнутой системе одному Богу известны. У меня биметаллический радиатор рифар по-моему, что если попробовать поставить четверть дюймовую перемычку со второго бока радиатора, ну там где заглушка снизу, а сверху кран Маевского стоит. Биметаллические радиаторы же имеют широкие горизонтальные трубопроводы и достаточно узкие вертикальные. С перемычкой, теоретически сопротивление упадет (раз уж КЗ, так на всю катушку))) и циркуляция воды может появиться...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

14.03.2019 в 12:25:33

ALPIC написал: , если врезаться в обратный стояк как в однотрубку.

И еще притормозить циркуляцию ?

Alian69 написал: Да, стояк обратки заметно теплее "прямого".

раньше писали другое

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

14.03.2019 в 12:26:52

ALPIC написал: Тут надо понять, теперь подающий стояк горячее, или обратный стал ? и кто тогда из них обратный ?

Когда теперь? Когда поставить радиатор на обратку с шунтом? Сейчас подающий горячее, разумеется...

0
Аватар пользователя
Alian69

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 207

14.03.2019 в 12:28:13

BV написал: раньше писали другое

Не помню что-то. Не мог такое написать )) Прямой стояк конечно же горячее обратного. Обратный теплый, а порой еле теплый.. А-а, это я выразился не правильно, теплее, это в смысле менее горячий )))

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

14.03.2019 в 12:34:18

Alian69, Ну ёлы, палы ! BV, почему притормозить , наоборот, вот если в подачу врезаться, да усугубится. Так?

Вертикальных каналов много, перемычка ничего не даст

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

14.03.2019 в 12:38:44

ALPIC написал: Alian69, Ну ёлы, палы ! BV, почему притормозить , наоборот, вот если в подачу врезаться, да усугубится. Так?

ALPIC, Вот честно - не хочется обсуждать способы занятия ананизмом :) Эта система требует совсем других действий.... или валить оттуда...