14.03.2019 в 12:46:55
BV, согласен, но пока не свалил, жить то надо, я бы лично поэкспериментировал, ну натура у меня такая , за одно и понять, что есть что и собрать базу под "другие действия". Вот прям сейчас мы втроём смотрим на это с разных позиций, хотя по фактам картина ясная, а человек сам выберет, разве нет?
14.03.2019 в 13:37:48
ALPIC написал: Вот прям сейчас мы втроём смотрим на это с разных позиций, хотя по фактам картина ясная, а человек сам выберет, разве нет?
Конечно. Разумеется приятнее рассчитать систему с нуля, да со всеми фитингами, да по формулам. А если после расчета дебилы исполнители не так сделали, то умыть руки, да и все )) Жисть оказывается многограннее наших желаний ))
14.03.2019 в 13:42:11
ALPIC написал: Вертикальных каналов много, перемычка ничего не даст
Понятно. Но топикстартер использовал удлинитель потока, перекрыв при этом часть вертикальных трубок, а в результате пишет, что радиатор весь стал прогреваться, хотя теоретически теперь вторая половина должна была быть горячей, а первая - теплой. На выходных в первую очередь проверю напор из подающей трубы. Отпишусь. Сегодня был у замдиректора УК, спросил почему ее сотрудники не знают марку проектного радиатора. Предложила написать заявление, на которое они письменно ответят с нужной маркой. Но уже вроде и так понятно, что это радиатор конвектор "Сантехпром-авто". А в нем просто изогнутая труба с надетыми на нее металлическими пластинами. Вот мне и пришла в голову идея с "перемычкой", получилось бы а-ля тоже самое ))
14.03.2019 в 13:52:57
Alian69, , перечитал, говорите, что с холодом обратный стояк становится горячее, это может быть связано, как с повышением температуры ТН, так и с опрокидыванием потока. Если у вас не возникает проблем с врезками, то как вариант можно попробовать такую схему подключения к обратному стояку, она универсальна по направлению потока в однотрубном стояке, лишь бы он небыл холодным.
Но наверно я бы начал с такой как на теплограмме Mazayacа , пост на две станице раньше #6572417
14.03.2019 в 14:28:31
Странная конструкция, это биметалл?
14.03.2019 в 14:31:05
ALPIC написал: перечитал, говорите, что с холодом обратный стояк становится горячее, это может быть связано, как с повышением температуры ТН, так и с опрокидыванием потока
Обратный стояк становится горячее в абсолютном значении, а не горячее прямого. Прямой при этом еще горячее. Котельная вероятно увеличивает температуру. Они нас не балуют, температура скачет за погодой, как привязанная ))
14.03.2019 в 14:37:24
ALPIC написал: BV, согласен, но пока не свалил, жить то надо, я бы лично поэкспериментировал, ну натура у меня такая , за одно и понять, что есть что и собрать базу под "другие действия". Вот прям сейчас мы втроём смотрим на это с разных позиций, хотя по фактам картина ясная, а человек сам выберет, разве нет?
ALPIC, Суть очень проста - нагородим огород из длинной батареи которая как то будет еле греть на гравитации. Еще один сосед поставит шаровые или насос и все пойдет прахом. Или кто-то откроет кто-то закроет, батарея будет то холодная то горячая. В форуме этот вопрос рассматривался не один раз. Сейчас - очередная попытка родить вечный двигатель. Поэтому и ана...зм. Все эти рыдания - ниочем. Если хочется жить нормально - надо работать с УК и пинать их до победного конца, иначе зачем им платить деньги только за то, что они сидят на своих стульях? Да, это не легко, но другого разумного варианта заставить стабильно работать систему не существует.
14.03.2019 в 15:06:05
BV, вот это то уже ясно и человек уже понял, вы специалист, понятно, человек мёрзнет, (а я вообще мимо проходил :) ) , так если у него есть желание и возможность попробовать варианты, пусть даже в параллель с пинками УК , так от чего же не подказать по железной части, знания то лишними не будут в борьбе. А тем более что стояк похоже ведёт себя адекватно морозам. Я бы обязательно прислушался к вам, если бы он был совсем непредсказуем, и не стал бы даже дёргаться. Да, и не претендую конечно на авторитетность моего мнения, я не мастер и не профи в этом.
14.03.2019 в 15:06:58
ALPIC написал: она универсальна по направлению потока в однотрубном стояке
А если универсальна, то почему такую не поставить на прямой стояк? А еще, например, насос перед байпасом сверху (см. ваше фото)? Тогда, вроде, никому не наврежу...
14.03.2019 в 15:16:01
ну да, потом уехать, выключить электричество и остановить весь стояк насосом - умно. А еще спросить у УК про насос :)
14.03.2019 в 15:25:17
Alian69, Ваш ОП это потребитель, он охлаждает воду, она тяжелеет и стремится вниз, а поток в подающем стояке вверх. Как вы его не подключайте, хоть с насосом, хоть с ЕЦ , он будет противодействовать работе стояка и может стать плохо всем (или некоторым). поэтому если и врезаться в стояк как однотрубку, то только в обратный. Но сначала, всёж гляньте, что у соседей, как греет, как стояки, и проверьте ваши подводки (которые ещё не варили), возможно там отложения, а радики меняли до вас неглядя.
Alian69, блин, " на прямой стояк" это на подачу или что то другое имеется в виду?
14.03.2019 в 15:34:26
ALPIC, какой длины должна быть батарея на еле теплом стояке? Длиной как внешняя стена? Сколько будет стоить? Денег куча на сварщика и батареи? Насколько будет эффективна работа на гравитации с малым перепадом температур между радиатором и воздухом? Не ну че - экспериментируйте сколько влезет ... по железной части :D
14.03.2019 в 16:01:08
BV, ну это нормальное обсуждение, действительно, возможно понадобится хотя бы увеличение секций, но чем холоднее будет в комнате, тем больше ЕЦ, больше ваттность батарей, к тому же если с морозом поднимут температуру ТН ... В общем данных нет, чтобы однозначно сказать, что будет гарантированно комфортно, согласен с вами. Вот только смущает меня поведение стояков (если действительно так всё ровно), и то что чел на стояке один озадачен , а соседи сидят на попе ровно. :popcorn
14.03.2019 в 16:03:39
ALPIC написал: но чем холоднее будет в комнате, тем больше ЕЦ, больше ваттность батарей,
При 10 град тепла в комнате вообще шикарно будет работать :D
ALPIC написал: и то что чел на стояке один озадачен , а соседи сидят на попе ровно.
Совершенно обычное явление массового пофигизма мне знакомо в его постоянных проявлениях на каждом шагу
14.03.2019 в 16:05:13
ALPIC, ПС чем здесь плодить новое = уже обсуждавшееся старое - проще найти темы по убитой двухтрубке и перечитать - там много интересного с одинаковым итогом :)