Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.07.2015 в 16:49:24

ленник написал : У нас двухтрубная система.

На двухтрубной системе то зачем удлинитель потока? :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Серж сибиряк
Серж сибиряк
Местный

Регистрация: 20.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 415

28.07.2015 в 21:14:06

ленник, штангелем замерьте сколько у вас - на глобал биметалл 18.7 где минимальное

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

31.07.2015 в 11:19:20

nixbr написал : Вопросы: 1. Какой способ подключения выбрать? Диагональный?

  1. Стоит ли сразу поставить удлинитель потока, учитывая длину радиатора, чтобы гарантированно прогревался по всей длине?
  2. Оставлять ли байпас? Если да, то какого диаметра относительно подачи и насколько близко к радиатору? Есть ли смысл ставить туда трехходовой клапан типа Herz CALIS-TS-E?

nixbr написал : Выбрали Global Style Plus 350

на фото Global Style Plus 350 диагональный способ подключения - удлинитель не требуется. перемычку ближе к радиатору . клапан 3-ходовой (на фото без лишних логотипов , адресов) : нет никакой необходимости ставить.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

31.07.2015 в 11:25:13

Бывают в жизни огорчения. в одной из новостроек - то ли поектировщики , то ли подрядчики у застройщика работали с очень большой фантазией : творчески отнеслись к стоякам отопления.

короче : очень заботливые попались - побеспокоились заранее о доп.работах для отделочников (зашить стояки в короба)

фото перед монтажем - только скинули старую батарею :

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.07.2015 в 14:15:47

santex-SVAR написал : в одной из новостроек - то ли проектировщики , то ли подрядчики у застройщика работали с очень большой фантазией : творчески отнеслись к стоякам отопления.

Похоже так изобразили компенсаторы линейного расширения стояка. Так же похоже на смену стояками расположения друг относительно друга при переходе из верхней зоны здания в нижнюю зону отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.07.2015 в 19:55:57

Inch1964, а для чего эта буйная фантазия с перехлёстом - есть версии?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.07.2015 в 20:14:37

Mazayac написал : Inch1964, а для чего эта буйная фантазия с перехлёстом - есть версии?

Так и высказал версию, что это замена стояков местами на этаже стыка между зонами отопления.

Предполагаю, что это, например, 8 этаж шестнадцатиэтажки. Система однотрубная с верхним рОзливом. Слева сверху стояк шел разливаясь на каждом этаже через ОП с чердака по 9 этаж, а далее транзитом через этажи с 8 по 1 в подвал. А стояк справа вверху шёл транзитом с чердака по 8 этаж, потом поменялся со стояком слева местами и пошёл уже через ОП этажей с 8 по 1-й.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

31.07.2015 в 20:53:57

на 14 этаже - 25 этажки проходит граница 2 зон отопления. первые 3 этажа - офисы (отдельная система отопления) транзитный стояк и обратка меняются местами , да и межосевое растояние выводов нестандартное : меньше обычной 5-сотки.

а зак довольный и счастливый : на других этажах - стояки еще более косячные : конкретно ЖЕСТЬ ! а здесь еще типа по-божески сделаны.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Radrigez98
Radrigez98
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

11.10.2015 в 01:02:10

Доброго времени суток! В доме серии п44 заменил штатные конвекторы на алюминевые радиаторы Global iseo 500. В комнате №1 13 секций, №2 6 секций, №3 10 секций, на кухне 6 секций. Прошедшей зимой было слегка прохладно везде кроме комнаты №1, почитав эту тему и померив пирометром температуру по площади радиаторов и уточнив в ЖЭУ что во всех стояках подача снизу решил что надо сделать удлинители протоков. Сделал как на фото, металлопластик на 20 затолкал в каждый радиатор до середины последней секции, радиаторы стали прогреваться более равномерно. Но в сильные морозы -35 и ниже все равно прохладно. Вычитал что на каждый куб воздуха нужно 41Вт мощности или 100Вт на каждый кв.м. площади, посчитав получил что в комнату №1 требуется 2086Вт по кубам(высота потолка 2,65м.) или 1920Вт по квадратам, 13 секций как бы дают 2353Вт при мощности 181Вт у одной секции, то есть хватает с запасом. Комната №2 1608Вт или 1480Вт, 6 секций=1086Вт, не хватает сильно. Комната №3 2064Вт или 1900Вт, 10 секций=1810Вт, то же не совсем хватает. Кухня 1227Вт или 1130Вт, 6 секций=1086Вт, и тут мало. Понятное дело нужно добавлять что бы хватало, но только вот сколько добавить?Какой процент потерь даёт эта схема с нижней подачей?После добавления секций оставлять удлинители протока или убрать? Если уж снимать радиатор стоит ли его перетаскивать в центр под окном, если да то как это сделать без сварочных работ?

0
PaulER
PaulER
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Иркутск

Сообщений: 60

11.10.2015 в 06:43:12

У вас терморегуляторы на всех радиаторах, не шаровые краны? Была такая информация, сильно снижают теплоотдачу у радиатора, нужно ставить шаровые краны. Спецы появятся, точно скажут. Это первое что пришло в голову. Кстати, удлинители тоже поставил на 4 радиатора, в девятиэтажке, девятый этаж. Не грели, только 2 первых ячейки, низ был холодный. Сейчас прогреваются равномерно, нижняя подача. Делал из 18мм меди + муфта. Биметал Радиатори 2000. Разведено всё медью. Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

0
Radrigez98
Radrigez98
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

12.10.2015 в 09:54:08

PaulER написал : У вас терморегуляторы на всех радиаторах, не шаровые краны? Была такая информация, сильно снижают теплоотдачу у радиатора, нужно ставить шаровые краны. Спецы появятся, точно скажут. Это первое что пришло в голову. Кстати, удлинители тоже поставил на 4 радиатора, в девятиэтажке, девятый этаж. Не грели, только 2 первых ячейки, низ был холодный. Сейчас прогреваются равномерно, нижняя подача. Делал из 18мм меди + муфта. Биметал Радиатори 2000. Разведено всё медью. Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Регуляторы на всех радиаторах да ещё и по два по незнанию купил. У нас в доме автоматика стоит на отоплении и когда не сильно холодно до -20 то наблюдаются неравномерности прогрева до 6 градусов по площади радиаторов, а когда мороз давит -35 и ниже то неравномерность 1-1,5 градуса при температуре 62 градуса. По этому и решил что дело скорее всего в нехватке секций, только вот сколько прибавить не знаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу