Подскажите плиз...
Установил термосмеситель Honeywell TM 200 для гигиенического душа. Т.е. имею подключение термосмесителя к холодной и горячей воде. Выход закрыт. При отсутствии холодной воды через термосмеситель поступает каплями горячая в коллектор холодной воды. Если есть давление холодной воды, а горячей нет, то тока воды из холодной в горячую нет.
По инструкции..
Защита от ошпаривания - вход для подачи горячей воды автоматически запирается при пропадании подачи холодной воды если температура подаваемой горячей воды выше заданной температуры смешанной воды более чем на 10 K
И что такое следующее?
Если система включает циркуляционный контур горячей воды, то должен устанавливаться обратный клапан KB191 (см. Принадлежности) для предотвращения обратного тока холодной воды и охлаждения смешанной воды на выходе клапана.
Вопрос... правильно ли то, что при отсутствии (низком давлении) ХВ идет подсос горячей воды в холодную (при этом выход MIX закрыт).. требуется ли установка обратного клапана?