18.12.2010 в 11:23:10
Достал капающий полотенчик (нержа). Разобрал и вошел в ступор- таких прокладок еще не видел. Поставил фторопластовые, но подкапывание происходит. При более сильном стягивании гайки к полотенчику, прокладка влезает в сам полотенчик. Проехал по плизлежащим сантех магам- никто таких прокладок не видел. Ставил полотенчик 6 лет назад не я. Может кто видел такие, подскажите где взять или как герметично подсоединить тонкостенный полотенчик к гайкам?
18.12.2010 в 12:20:19
Это либо обычные резиновые прокладки, подвергшиеся температурной деформации(90%), либо они утратили изолирующий бортик.(10%). Имеет смысл заменить американки на чистые(шар/конус).
18.12.2010 в 12:53:36
Мирный написал : таких прокладок еще не видел.
Вот такие же прокладки и надо купить. С остальными будет долгая "эротика"
18.12.2010 в 19:59:35
Makarone написал : Это либо обычные резиновые прокладки, подвергшиеся температурной деформации
Нет
Makarone написал : либо они утратили изолирующий бортик.(10%).
Думаю, что да, так как кусочки выковыривал из гаек.
SCB написал : Вот такие же прокладки и надо купить.
Где ?????
19.12.2010 в 09:36:07
с тонкими стенками все время придется спать и вздрагивать ... нужно принцип подключения изменять , либо токаря просить изготовить внутрь трубы полотенчика штуцера с нормальной площадью опоры прокладки , которые возможно надо вклеить на анаэроб
19.12.2010 в 11:20:42
Почему не поставить шар/конус? Из нержи?
19.12.2010 в 11:21:47
Мирный написал : подсоединить тонкостенный полотенчик к гайкам
мы вставили короткие удлинители(внутр-наруж резьба) полотеньчик уплотняется по образующей (по резьбе) льном, а гайки прокладкой к толстому торцу удлинителя
19.12.2010 в 11:32:41
Если не найду прокладки, придется что-то менять в соединении. Сейчас это выглядит так:
19.12.2010 в 11:41:11
Для тонкостенной нержи путем долгих мучений и горы покусанных прокладок, пришли к тому что стали вырезать прокладки из пластиковых канистр. Полет нормальный.
19.12.2010 в 11:47:00
comm написал : мы вставили короткие удлинители(внутр-наруж резьба)
Они из какого металла и в продаже имеются или на заказ токарю?
19.12.2010 в 11:54:02
стандартные, похоже латунь под хромом
19.12.2010 в 12:03:52
На ум пришла такая идея: что бы не менять конструктив соедининений, изготовить с помощью токаря внутренние вставки в полотенчик. В этом случае прокладки не закусятся внутрь при хорошем затягивании американок.
19.12.2010 в 12:28:28
2Мирный
Разделим проблему на "прямо сейчас чтоб не капало" и "потом, сделать как надо"
Прямо сейчас -
Убедиться что отвод и ПС соосны и плоскости ПС и отвода приходят к друг другу без большой конусной щели.
Снять ПС и напильником сгладить в плоскость перпендикулярную трубе острые края трубы. Вариант - аккуратно простучать торец ПС молотком и потом подогнать в плоскость плоским бруском - но тут надо понимать, что делаешь, и не повредить резьбу.
Если щель, то попытаться подогнать, чтобы не было.
Купить по 2 прокладки на каждый стык из паронита потолще - желательно чтобы плотно входили в гайку - предохранит от смещения при заворачивании. Сначала попробовать одну, не поможет - две.
НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ ПРОРЕЗАЯ ПРОКЛАДКИ! Накрутить от руки, потом дотягивать до прекращения капели + еще немного.
Хорошо и потом -
comm написал : мы вставили короткие удлинители(внутр-наруж резьба) полотеньчик уплотняется по образующей (по резьбе) льном, а гайки прокладкой к толстому торцу удлинителя
это самое простое и очень надежное решение, если удовлетворит эстетически - лишний кусок металла.
Мирный написал : с помощью токаря внутренние вставки в полотенчик.
резину все равно прорежет при затяжке, если торец острый.
Уж если делать такие вставки - то сажать на анаэроб, или прокладка вместо резины - толстая мягкая медь - и то если соосность хорошая... Или пусть токарь точит из мягкой меди такие вставки, которые будут прокладками.
Я бы сделал себе - сначала двойной паронит, а не поможет, как в посте №7
19.12.2010 в 12:46:55
BV написал : Разделим проблему на "прямо сейчас чтоб не капало" и "потом, сделать как надо"
Нет, проблема так не делится. Приходит сантехник из УК, перекрывает ШК в подвале и ШК на тех этаже, получает 300 р и уходит. Так было и так повторится в след. раз, когда я его вызову. Мне же придется сразу сделать хорошо. Первый раз не получилось, так как были в наличие только фторопластовые и резиновые прокладки. Запасусь для след.раза и паранитовыми и удлинителями (их еще найти надо). Сначала попробую по две паранитовых, не поможет- буду накручивать удлинители. Для контроля качества у меня будет возможность перекрывать-открывать ШК на тех этаже. В принципе, алгоритм действий понятен, всем спасибо.
19.12.2010 в 13:19:27
Мирный написал : Для контроля качества у меня будет возможность перекрывать-открывать ШК на тех этаже.
одним ШК и подачу и обратку? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.