Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

22.12.2010 в 01:57:16

Или нормально, или никак. Поддерживаю avmal полностью.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

22.12.2010 в 02:03:38

S_CS написал : Или нормально, или никак. Поддерживаю avmal полностью.

Уважаю Ваше мнение, но я уверен должны быть и компромиссные варианты.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

22.12.2010 в 02:14:05

В некоторых 9эт. домах нашего города заземление электроплит выполнено похожим образом. Через все этажи проходит отдельный PE, который прикручивается к шине PEN ВРУ/ГРЩ, рядом с межэтажной нейтралью. Этот РЕ - алюминевый, сечение не более 16кв.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 02:54:17

guest15 написал : В некоторых 9эт. домах нашего города заземление электроплит выполнено похожим образом. Через все этажи проходит отдельный PE, который прикручивается к шине PEN ВРУ/ГРЩ, рядом с межэтажной нейтралью.

После деления РЕ не может соединяться с N. Или повторение чужих грубых, мягко говоря, ошибок у вас в порядке вещей? Выложите фотографию своего этажного щита.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2010 в 03:20:04

avmal написал : Это уже будет реконструкция, при которой всё надо будет менять на медь.

Да, реконструкция. Но тотальная замена стояков на медь - не есть необходимость! Основываясь на ПУЭ придем к выводу о необходимости лишь установки изолированных нулевых шин с запиткой от существующего совмещенного нулевого проводника, т.е. выполнении им функций только рабочего. И прокладки дополнительного нулевого защитного проводника медью сечением не менее 25 мм кв. или аналогичного по проводимости стального... Проверка сопротивления ЗУ, так-же -обязательна. Необходимость замены старых стояков можно определить измерением сопротивления изоляции. Со сроком их службы -не все однозначно, но вполне допустимо его увеличение. Вариант "извращенно"-бюджетный, теоретически возможный... При этом должен быть проект (в котором наверняка укажут - полную замену стояков и "начинки" этажных щитов) и работы выполнены специализированной организацией.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 03:31:47

ПPOPAБ написал : Основываясь на ПУЭ придем к выводу о необходимости лишь установки изолированных нулевых шин с запиткой от существующего совмещенного нулевого проводника, т.е. выполнении им функций только рабочего.

Боюсь, что когда коснётся дело изолирования существующего PEN для использования его в качестве N выяснится, что проще его использовать в качестве РЕ, а N протянуть новый сечением не менее сечения фазных проводников, т.е. 35 квадратов. В общем, это больше смахивает на авантюру, как мне кажется.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2010 в 03:46:27

avmal написал : В общем, это больше смахивает на авантюру, как мне кажется.

Рассматривая юридический аспект вопроса 99% - авантюра. ТС: Кто будет нести юридическую ответственность за принятое техническое решение и имеет ли на это право?

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

22.12.2010 в 04:53:06

guest15 написал : Фазные и нейтральные провода стояков - по всей видимости АПВ35 (многопроволочный, белая изоляция, диаметр вместе с изоляцией 1см). АПВ16 для каждого стояка заземленя будет достаточно?

При питании от 3-х фазной сети однофазных нагрузок РЕ должен быть адекватным фазным проводам, то есть при фазных алюминиевых 35 мм2 РЕ должен быть по алюминию не менее 35 мм2 или по меди не менее 25 мм2 и изоляция соответственно должна быть желто-зеленого цвета.

Это возможно сделать если можно свободно протянуть не разрывный РЕ от ВРУ в том канале где протянуты существующие провода стояка. Как минимум нужно будет обязательно сделать профилактику и пере коммутацию этажных щитов, как писал ПРОРАБ. Возможно конструктивно проще будет сделать, если PEN не разрывный, как писал avmal, протянув нейтральный провод голубого (синего) цвета, а бывший PEN использовать как РЕ и обозначить желто-зеленой изолентой. Этажные щиты соединить полосами, катанкой с металлоконструкциями здания на этажах. Желательно этажные щиты, а лучше каждую квартиру, подключить через автомат и селективное S УЗО. Для подключения РЕ квартир приварить или надежно закрепить готовые шины РЕ к той части этажного щита с которой непосредственно соединен РЕ стояка, как вариант, если достаточна толщина той части этажного щита, насверлить отверстий, нарезать резьбу, зачистить до метала площадку возле сделанных отверстий, смазать.

Предварительно нужно провести мониторинг блуждающих токов, самовольных подключений к трубам и устранить нарушения.

Проверить и если требуется восстановить, продублировать проводники СУП, по возможности и в квартирах где в трубопроводы врезан пластик.

guest15 написал : А можно обоитсь без капитальной замены стояков?

Да, но в любом случае это не так просто и должен делать опытный в электробезопасности человек имеющий соответствующую группу допуска, а не электрик меняющий в парадных лампочки, так же нужно на такую реконструкцию сделать проект.

guest15 написал : Проходящий через этажи существующий PEN может быть оборван или отгореть с еще большим успехом. Разве нет?

Да, но это быстрей обнаруживается и устраняется и не так опасно при 2-х проводке в квартирах, а при неправильно проложенном РЕ стояка, без повторных, по этажных соединений с металлоконструкциями здания, нарушение целостности РЕ опасно, так как может долго оставаться не замеченным. Плюс РЕ стояка что по нему не текут рабочие токи, что повышает долговременность соединений и исключает его отгорание. Вообще отделение РЕ, система TN-C-S, было разработано для возможности применения дифзащиты, которая по действующим нормам для обычных розеток, опасных и особо опасных помещений, внешних линий является обязательной.

guest15 написал : ПУЭ не запрещает использование такого PEN для других электроприборов.

ПУЭ в новостройке и при реконструкции квартиры запрещает PEN в стояках вообще, глава 7.1!

guest15 написал : Формально нет запрета завести в квартиру трехпроводку от этажного щита, при условии, что сечение межэтажного PEN не менее 16кв.

Это будет реконструкция, изменение схемы проекта, и по действующим нормам без реконструкции 4-х проводного стояка на 5-ти проводной делать защитное отключение через пожароопасное КЗ путем подключения корпусов электроприборов класс защиты 1 к PEN стояка старого жилищного фонда нельзя!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 11:51:16

Посититель написал : При питании от 3-х фазной сети однофазных нагрузок РЕ должен быть адекватным фазным проводам, то есть при фазных алюминиевых 35 мм2 РЕ должен быть по алюминию не менее 35 мм2

При сечении фазных проводов более 16 квадратов и до 35 включительно сечение РЕ должно быть не менее 16 квадратов.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.12.2010 в 12:54:36

avmal написал : Это уже будет реконструкция, при которой всё надо будет менять на медь.

Стояков это не касается: > 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

guest15 написал : ПУЭ не запрещает использование такого PEN для других электроприборов.

Точнее, требует это делать, если есть электроприборы с трехполюсной вилкой, эксплуатация которых без защитного зануления запрещена.

avmal написал : Боюсь, что когда коснётся дело изолирования существующего PEN для использования его в качестве N выяснится, что проще его использовать в качестве РЕ, а N протянуть новый сечением не менее сечения фазных проводников, т.е. 35 квадратов.

Именно так.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

24.12.2010 в 00:09:10

avmal написал : После деления РЕ не может соединяться с N. Или повторение чужих грубых, мягко говоря, ошибок у вас в порядке вещей? Выложите фотографию своего этажного щита.

В таких девятиэтажках нет этажных щитов. Есть распредкоробки на 2,5 и 8 этажах. После разделения на шине PEN ВРУ/ГРЩ этот "электроплиточный" PE с нейтралью уже не соединяется. Поправьте меня если я ошибаюсь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу