04.03.2011 в 01:32:13
griandrej написал : Имеется случайно купленные медные многожильные провода марки ПУГНП сечением 1,5 квадрата и ШВВП 0,75 квадрата - можно ли их подо что использовать? Например освещение встроенное в подвесной потолок, розетки?
Первый провод можно использовать только в поле вблизи от ящика с песком и огнетушителем... ;) Второй на удлинители и проводки для торшеров, а также для слаботочки.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.03.2011 в 01:39:57
проводка за непроходным потолком становится скрытой
Ну я как бы имел ввиду можно ли открыто вести скрытый кабель? И если можно то какой? Или только в гофре?
С проводом в самом деле все так плохо? На встроенные светильники маломощные (галоген Ватт 20-35) не подойдет? Жалко выкидывать, а удлинителей не нужно столько.:)
04.03.2011 в 18:30:51
ВВГ или NYM 3х6 подойдет или мало будет? Если три жилы тащить то подключать РЕ к корпусу щитка или не нужно? Сегодня по этажам прошелся у двух квартир РЕ (желто-зеленый) подключен к корпусу щитка. Это правильно?
04.03.2011 в 18:35:59
griandrej написал : Фото щитка сейчас не могу сделать, да там и нет ничего интересного. Алюминиевый провод 2,5 квадрата через маленький черненький автоматик на розетки и такой же рядышком на свет. Квартирного щитка нет, все распределение на скрутках в коробках.
griandrej написал : ВВГ или NYM 3х6 подойдет или мало будет? Если три жилы тащить то подключать РЕ к корпусу щитка или не нужно? Сегодня по этажам прошелся у двух квартир РЕ (желто-зеленый) подключен к корпусу щитка. Это правильно?
Вы правильно приняли решение, что фото надо! Или нет?
04.03.2011 в 18:38:48
Визуальный осмотр (фото) и есть приоритет! Более того, скажу фундамент. И отталкиваясь от него, принимаются решения.
04.03.2011 в 19:20:31
Я конечно сделаю фото, когда в квартиру поеду - послезавтра. Проблем с этим не вижу. Но чем поможет фото в выборе сечения кабеля?
04.03.2011 в 19:48:18
griandrej написал : Но чем поможет фото в выборе сечения кабеля?
Тем, что поможет определить возможность подключения РЕ проводника и узнать состояние, сечение стояков... Но, начинать нужно- с договора на электроснабжение, в котором указанна максимальная разрешенная мощность, для Вашей квартиры. Так ... за то, чтоб- ваши желания совпадали с возможностями питающей сети! :)
04.03.2011 в 19:55:34
ПPOPAБ написал : Так ... за то, чтоб- ваши желания совпадали с возможностями питающей сети!
Бальзам на душу всегда бы так.
05.03.2011 в 07:39:42
avmal написал : Энергонадзор в проектах такие номиналы, как правило, не пропускает, отчего проектировщики ставят 6-10А на освещение и 16А на розеточные группы.
В Москве может и не пропускает, у нас пропускает. В новом доме от застройщика вся проводка выполнена ВВГ 3х1,5 под автоматами/дифавтоматами 16А. Деления групп на свет и розетки нет.
05.03.2011 в 09:26:50
SVKan написал : у нас пропускает.
У нас такая ж ботва :)
05.03.2011 в 15:30:21
griandrej написал : ВВГ или NYM 3х6 подойдет или мало будет?
3х6 мало не будет,т.к.такой кабель рассчитан на ток не менее 42 А или 9 кВт.,что в вашем случае вполне достаточно.