13.06.2006 в 16:42:29
Подскажите на сколько важен показатель Уклон системы отопления естественной циркуляции. В литературе встречается 1 метр = 5 мм уклона , я планирую уклон 1 метр = 1 см
посмотрите схемы правильно ли я отметил точки высоты разводки верхней и нижней подающей магистрали
16.06.2006 в 09:37:27
Подскажите ссылку либо матерьял где есть рассчёты для систем отопления
16.06.2006 в 10:50:41
мои мысли по поводу схемы.
уклон 1см на 1 м нормальный, но важно так же знать диаметр трубы
есть ограничение на максимаьлныю длинну ветки магистрали при естественной циркуляции. Точно не помню, но кажется это что то в районе 30 м. У вас 35! надо уточнить. Либо сделать разветвление на 3 ветки.
верхняя подводка указанная на схеме будет перекрывать окна (разделение на 3 ветки это дело могут иправить)
16.06.2006 в 11:10:15
Imorsh написал : есть ограничение на максимаьлныю длинну ветки магистрали при естественной циркуляции
Увеличить диаметр трубы - и можно больше.
16.06.2006 в 11:43:25
Планирую от котла 30 метров 40 трубой ( 1 1/2) далее 32 (1 1/4 ) Отводы тройник переходник 40 _ 25 далее вниз стояк 25 от него угол переходник 25 -20 далее труба 20 и собственно алюминиевая батарея 6 секций . Подскажите диаметр стояков, которые (от верхней разводки до батареи) и длинна стояка должна быть одинакова для всех точек, для одинаковой и равномерной церукляции
т.е длина от вертикального стояка до радиатора ( если радиатор ставить в центр окна, при разной ширине окна расстояния могут быть разными а, следовательно, и длинна подачи от стояка) (Я думаю, что в более длинных стояках циркуляция будет больше, так как вес разность веса воды будет больше)
от тройника как раз хочу избавиться он у меня трудно регулируется.
16.06.2006 в 12:13:08
sergeydubrovin
Какой материал труб? И зачем Вам этот монотонный уклон (вверху ещё и по ходу) - на газоотводчиках сэкономить? ;) Не бойтесь разбить на три ветки: дюймовые ручные регуляторы на кажом приборе - и можно набалансироваться вволю.
16.06.2006 в 12:16:36
sergeydubrovin написал : Я думаю, что в более длинных стояках циркуляция будет больше
Ваша задача - опустить как можно ниже точку входа обратки в котёл. А обе трубы вполне можно пустить снизу без этих ненужных стояков.
16.06.2006 в 12:21:44
от тройника как раз хочу избавиться он у меня трудно регулируется. ??? а зачем регулировать тройник ???
а зачем использоать 2 типа труб 20 и 25?
Планирую от котла 30 метров 40 трубой ( 1 1/2) далее 32 (1 1/4 ) опять же зачем заужать? К концу магистрали и так теплоносителю тяжело добраться будет, а вы еще и усложняете ему задачу.
Хотя диаметры и уклоны более чем...
16.06.2006 в 12:26:51
sergeydubrovin
К примеру, так. От котла две ветки сначала 40, потом 32, третья сразу 32. У радиаторов переходные тройники на 25, подъём до верхней пробки радиатора, тройник 25, газоотводчик и вентиль для однотрубных систем на 25. К обратке газоотводчик без надобности, угловой полнопроходный шаровой вентиль для отсечки. Диагональное подключение не получится - резьба нужна правая, но в нём нет особой необходимости. Или пробки и вход 20 - но зачем тогда магистраль 40?
16.06.2006 в 12:28:22
Imorsh написал : зачем использоать 2 типа труб 20 и 25?
Это чтобы переход выполнить на уголке, без дополнительной детали. ;)
16.06.2006 в 12:33:34
ВТБ!-- вам несколько вопросов
Метал труб (честно пока не задавался вопросом думал, что тот, что на рынке продают и режут одинаковые трубы по качеству...) 1) Подскажите, что выбрать какие виды труб 2) Метал не оцинкованный потому как я думаю, цинк вреден для теплоносителя растворяется в нём и создаёт коррозию терма пару я прав? 3)уклон в первый раз не правильно сейчас правильно к котлу 4) а можно газоотводчики прям на подающей трубе натыкать 5)на ветки нет смысла котёл у соседа он будет регулировать, поэтому это отпадает 6) дюймовые ручные регуляторы - что такое не знаю, почему именно дюймовые
16.06.2006 в 12:46:06
sergeydubrovin
Цинк вреден для системы дыхания сварщика. Цинк практически бесполезен внутри, если в контуре есть медь, - но снаружи-то всё равно останется. ;)
Хорошая картинка. А где насос? Без насоса "работать" не будет - опускайте котёл в подвал.
16.06.2006 в 13:03:44
Сейчас работает схема см.вложение
работает но регуляторов нет и соответственно...... Я хочу эту схему передалать на один контур ведь 1 контур всегда лутьше ?
16.06.2006 в 13:08:24
sergeydubrovin написал : Сейчас работает
На какой высоте вход обратки в котёл? Сейчас работает за счёт охлаждения теплоносителя в верхней трубе - по сути потолок греете, перерасход топлива.
В чём смысл реконструкции?!!
16.06.2006 в 13:22:50
Сейчас вход в котёл выше чем уровень 0 т.е нижняя отводка от радиатора
радиаторы под окнами высота подоконика менее 500 сами регистры высотой 300 от пола!!
Котел здаровый старый 70 года. на 100 литров (незнаю как определить его мощность )
вобщем ужас но им в 70-х простительно....
тогда таких форумов не было
Смысл в том что трубы надо менять и по новой схеме