Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

06.01.2011 в 00:12:23

iale написал : замените ДД на трехпроводный,

Человек просит помощи с тем, чтобы обойтись имеющимся у него оборудованием, а не тратиться на дополнительные довольно дорогостоящие девайсы.

maxlive написал : нормальной нагрузкой ДД считается резистивная ( лампа накаливания )

совсем не обязательно, симистор вполне способен включить не только активную, но и реактивную нагрузку, например обмотку реле, пускателя и т.п.

0
bambuk
bambuk
Новичок

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 87

31.01.2011 в 18:10:49

Ребят, спасибо большое за активное обсуждение и помощь. Решил все же купить трехпроводный датчик движения. Кстати, к этому датчику была инструкция(общая на разные ДД), в которой указано, что к двухпроводному ДД должна быть нагрузка не менее 40 Вт.

Теперь все работает:)

0