Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.12.2010 в 17:26:49

За такие деньги хороший электрик не будет переносить и ставить новый щит. Тем более надо еще кучу кабелей тянуть штрабить, хорошо хоть кирпич а не бетон. Можем помоч только оптимизировав прокладку кабелей и сборку щита, хотя все равно на такую новую в\квартиру я бы ставил все по нормальному, не экономив деньги. Ждем ваши расчеты с потребителями.

0

Переделка зарядных устройств и не только

papovich
papovich
Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

28.12.2010 в 09:31:36

Начну по порядку после вчерашнего обследования.

  1. У электрика из ТСЖ узнал, что вводной автомат можно ставить вместо 32А на 40А, ввод 2хфазный. Далее проверил какие автоматы что отключают, оказалось все так, как указано на фотке, которую вчера выкладывал. Но если пойти обратным путем, т.е. вкл. по очереди автоматы и смотреть где что работает, получается след. картина: чтобы работали автоматы ВА47-29 С16 и УЗО ВД1-63 16А, надо чтоб были включены диф. авт. ЭКФ С25 и УЗО на 25А. Обчем я малясь запутался как там все соединено, по какой схеме. Как должно быть?

  2. Фотки щитка

0
papovich
papovich
Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

28.12.2010 в 09:34:37

опять коряво как-то фотки выложил. извиняйте-учимся:)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.12.2010 в 09:35:53

papovich написал : ввод 2хфазный.

может двух проводный?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.12.2010 в 09:37:51

на дверце щита схемка есть?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.12.2010 в 09:41:43

papovich написал : чтобы работали автоматы ВА47-29 С16 и УЗО ВД1-63 16А, надо чтоб были включены диф. авт. ЭКФ С25 и УЗО на 25А

Вы немного путаете, если я правильно вижу- то УЗО 32А(крайне с лева) вводное, АВ 25А от ЭКФ -вводной ограничивающий, далее УЗО 16А и автоматы. А УЗО 32А, стоит по всей видимости до счетчика

0
papovich
papovich
Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

28.12.2010 в 09:57:24

Теперь по нагрузкам. Прикинул примерно вчера, поправьте, если где на првду не похоже

  1. Лоджия 5 розеток (комп, колонки, моник, лампа, принтер, антенна спутн) 1кВт свет общий 100Вт теплый пол 600Вт

  2. Гостинная
    5 розеток (ТВ, ДВД, пылесос) 2,5кВт кондиционер 2,5кВт споты на диммере 500Вт общий свет (люстра) 150Вт подсветка подвесного потолка хз прим 100Вт

  3. Кухня 5 розеток над фартуком (микроволн, тв, миксер и т.п.) 2кВт скрытые розетки, в т.ч.: холодильник 500Вт стир.машина 2,5кВт посудомоечн.машина 1,7кВт духовка 3,5кВт вытяжка 300Вт споты в гарнитур 200Вт общий свет 150Вт

  4. Санузел
    розетка для фена 100Вт бойлер 2кВт вент на вытяжку 100Вт споты 250Вт

  5. Спальня
    розетки 7 шт. (заряд, ноут, пылесос, утюг, тв) 2,5кВт споты на диммере 500Вт общий свет 150Вт

  6. Прихожая
    общ. свет 100Вт розетка 2,5кВт звонок

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.12.2010 в 10:03:09

papovich написал : кондиционер 2,5кВт

это слишком много, хотя я не знаю вашу комнату

papovich написал : подсветка подвесного потолка хз прим 100Вт

если ЛМ то больше выйдет, если диоды меньше. Но все зависит от периметра подсветки

papovich написал : холодильник 500Вт

это с приличным запасом(или у вас ЗИЛ)

papovich написал : розетка для фена 100Вт

фен дешовый кетайский минимум 750 Вт, у моей полупрофессиональный 1250 Вт

papovich написал : розетки 7 шт. (заряд, ноут, пылесос, утюг, тв) 2,5кВт

пылесос и утюг вместе лучше не вклчать, т.к. каждый из них примерно по 2кВт

papovich написал : розетка 2,5кВт

это я понял про запас?

0
papovich
papovich
Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

28.12.2010 в 10:04:45

может двух проводный?

может быть, все со слов электрика, как он сказал

на дверце щита схемка есть?

схемы нет ((

Вы немного путаете, если я правильно вижу- то УЗО 32А(крайне с лева) вводное, АВ 25А от ЭКФ -вводной ограничивающий, далее УЗО 16А и автоматы. А УЗО 32А, стоит по всей видимости до счетчика

может и путаю. Что значит вводной ограничивающий? я думал если его выключить-все должно выключаться, а вырубаются только розетки и свет на кухне (все остальные автоматы при этом включены).
думал что должно быть чет типа этого
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=71607&d=1238492112

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.12.2010 в 10:05:47

все складываем умножаем на 0,7 получаем 72 ампера (надо думать что и как включать прежде чем включать :))

0

Переделка зарядных устройств и не только

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.12.2010 в 10:07:27

УЗО в 32А - отключает все?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу