У меня дымоход сдела практически также как и у Вас. Только котел Олимпия 170, дизельный. Труба аллюминиевая 5 метров, до этого была асбоцементная на 150. Не утеплял никогда. "Течь" устранял регулировкой соотношения воздух/топливо.
03.01.2011 в 09:24:58
У меня дымоход сдела практически также как и у Вас. Только котел Олимпия 170, дизельный. Труба аллюминиевая 5 метров, до этого была асбоцементная на 150. Не утеплял никогда. "Течь" устранял регулировкой соотношения воздух/топливо.
03.01.2011 в 23:34:05
ribakow.fthj написал : Желательно уктеплять негорючими материалами.(мин.ватой и др).Можно также сделать небольшое коленце с тройником, чтобы нижняя часть была с пробкой или краном(будет служить для собирания и слива конденсата).
Что Вы думаете,что 1/2 кирпича прогреються до 50*,на ощупь,когда котел работает кирпич на крыше даже не теплый(на подаче 50*С).Это я утеплил так для очистки совести,никто у нас не заморачиваеться этим.
04.01.2011 в 00:18:37
Николай_2 написал : "Течь" устранял регулировкой соотношения воздух/топливо.
sand61111 написал : Что Вы думаете,что 1/2 кирпича прогреються до 50*,на ощупь,когда котел работает кирпич на крыше даже не теплый(на подаче 50*С).Это я утеплил так для очистки совести,никто у нас не заморачиваеться этим.
Вы по сути превращаете топливо в пар и гоните его через холодную трубу. У вас хороший самогонный аппарат получился.
04.01.2011 в 02:55:25
Работает 2 год. Сейчас у нас на улице -31. Котел работает, ни одной капли не упало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.