Аватар пользователя
блинникзанят

Местный

Регистрация: 02.09.2009

Орел

Сообщений: 61

07.01.2011 в 16:46:14

С Рождеством Христовым!! Дом новый? На выходе канализации на крыше стоят пластиковые клапана. (в старых домах просто из крыши торчат чугунные трубы и зимой из них идет пар с соответствующим запахом))). Клапана эти обмерзают и перестают работать. Попробуйте его снять

0
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

09.01.2011 в 14:27:30

блинникзанят написал : Клапана эти обмерзают и перестают работать.

Присоединяюсь! Сталкивался уже не раз. Вся проблема в том, что обмерзли продухи канализации на крыше или чердаке, нужно почистить и запахи исчезнут.

0
Аватар пользователя
borodda

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Усть-Каменогорск

Сообщений: 574

09.01.2011 в 18:23:10

nskflex написал : Ну так я написал что вентиляция работает нормально, но ей больше не от куда брать воздух кроме как из канализации

Вот вы сами и ответили.Если вы герметизируете всю квартиру,(что в принципе не реально) то вытяжка работать не будет ибо ей нужна приточка,которая идёт сами знаете откуда.Заклейте вытяжку и запаха не будет,но не будет и вентиляции.Так что,как вам советовали,тёплая приточка.

0
Аватар пользователя
Vikont8

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

10.01.2011 в 01:54:15

У себя столкнулся с подобным - воняло из санузла, 9-й этаж + техэтаж, в котором все стояки собираются в кучу. Долго не мог понять, пока не добрался к трубе стояка канализации. Кто ж мог подумать, что 20-ти летняя чугунная труба диаметром 100 мм лопнет от потолка почти до пола со стороны стены (хотя, стена холодная, а сливают иногда и кипяточек)?.. Вырезал, к той еще маме, установил пластик - запах исчез. Посмотрите с зеркальцем на трубу, внимательно. :)

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.01.2011 в 15:23:57

может не все все внимательно прочитал , но от темы уклонились , может попробовать на унитазе само очко целофан + скотч плотно задраить , и подождать, потом проковырять маленькую дырочку и понюхать ))) чуть не подавился от смеха , - операцию лучше выполнять вдвоем , один нюхает второй на шухере с ношатырем и кислородной маской ))) может к теме вернемся - давайте избыточное давление приточкой в квартире создадим , а запахи будут уже других волновать)) как думаете ВАЗовский фильтр 2112 от инжектора сможет справиться с пылью с улицы ??? , добавляем к нему тепловентилятор , если дом кирпичый , то вообще всю приблуду можно в стену заштробить , ток вентрешетку снаружи ( в комнате ) остается поставить

0
Аватар пользователя
nskflex

Местный

Регистрация: 17.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 54

10.01.2011 в 16:10:06

артур липецк написал : У себя столкнулся с подобным - воняло из санузла, 9-й этаж + техэтаж, в котором все стояки собираются в кучу. Долго не мог понять, пока не добрался к трубе стояка канализации. Кто ж мог подумать, что 20-ти летняя чугунная труба диаметром 100 мм лопнет от потолка почти до пола со стороны стены (хотя, стена холодная, а сливают иногда и кипяточек)?.. Вырезал, к той еще маме, установил пластик - запах исчез. Посмотрите с зеркальцем на трубу, внимательно.

Я думал запах бы стоял постоянно, если бы подсасывало из труб? А он переодический.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.01.2011 в 16:20:06

nskflex написал : А он переодический.

включаю периодически приточку у себя , этажом ниже , вот у вас и запах с тем же периодом появляется - сначала найти надо , откуда запах идет, потом причину и лечение

0
Аватар пользователя
nskflex

Местный

Регистрация: 17.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 54

10.01.2011 в 16:38:20

артур липецк написал : включаю периодически приточку у себя , этажом ниже , вот у вас и запах с тем же периодом появляется -
сначала найти надо , откуда запах идет, потом причину и лечение

Было бы проще, если бы стояк не был заделан коробом и плиткой. Придется разбирать.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.01.2011 в 16:55:43

nskflex написал : Придется разбирать

а что это даст ?? по принципу искать надо , там где светло ?? думаете вонь сквозь затирку проходит?? так же , как и чнитаз задраиваете люк смотровой , вытяжки остальные , и через маленькое отв проследите за тягой , включите вентилятор , посмотрите куда он давит , зажгите бенгальский огонь перед вентилятором , вонь по кругу гоняет или вытягивает успешно;, время суток , направление ветра , сломать всегда успеете ток ничего нового там не увидете , канализационный стояк весь в конденсате внутри и места негерметичные будут тоже источать воду , так как давление в стояке все время разное мокнуть должно , а у вас такого не наблюдалось..

0
Аватар пользователя
nskflex

Местный

Регистрация: 17.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 54

10.01.2011 в 17:02:36

артур липецк написал : а что это даст ??

ну короб не герметичный, если люк, есть отверстия...

про стояк: вспомнил сейчас, что люди которые делали сантехнику, сломали половину чугунного стояка снизу, заменили на пластиковый. может из-за этого гденибудь образовалась трещина...

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

10.01.2011 в 17:12:05

nskflex написал : ну короб не герметичный, если люк, есть отверстия...

ну тем же малярным скотчем все заклеить и убедиться , что воняет из короба , гляуть е мокнет ли у соседей снизу , по возможности коли стояк чугунный , то скорее всего там все нормально , иначе б текло не хило!!

0
Аватар пользователя
nskflex

Местный

Регистрация: 17.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 54

11.01.2011 в 14:49:58

Действительно отошли от темы немного. Прошу ответить на первый пост.

0
Аватар пользователя
Geliosss

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Киев

Сообщений: 83

13.01.2011 в 12:14:37

Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?: вентиляция в кухне дует в квартиру а не наоборот КАК ДОЛЖНО БЫТЬ! :eek: дом новостройка. в С\У работает вентиляция нормально! Если открыть окно или дверь входную, то сразу начинает "дуть" и на кухне ПРАВИЛЬНО! Квартира на 2м этаже, т.е. первая квартира по вентиляции снизу! Т.е. снизу по стояку подвал и собственно начало стояка я так понимаю. Так вот местные "вентеляционщики" рассказывают что это кто-то сверху стояк перекрыл, вот она так и работает. Я почти поверил, но имею свою мысль ;) Если бы сверху был перекрыт стояк, то почему при открытии у меня окна, вентиляция сразу начинает работать правильно?? У меня мысль о том, что стояк снизу забит?! И получается, что открыв окно, я создаю тягу, как должно было быть из подвала...т.е. моя квартира первая по стояку и выполняет роль подвала грубо говоря. Какие будут у вас мысли по данному вопросу. Поделитесь пожалуйста! Премного благодарен! :applause:

0
Аватар пользователя
Geliosss

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Киев

Сообщений: 83

14.01.2011 в 13:57:57

нет мыслей по этому поводу?:o

0
Аватар пользователя
блинникзанят

Местный

Регистрация: 02.09.2009

Орел

Сообщений: 61

16.01.2011 в 14:55:54

В квартире, небось, окна пластиковые? И, наверно, котел есть? Откуда воздуху браться? В подвале канал по уставу должен быть заглушен. Надо делать приточку.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу