Покритикуйте схемку, пожалуйста. Автоматы, предварительно Шнейдер Домовой, проводка-ВВГнг. Ванная и туалет раздельные, водогрей в туалете, стиралка на кухне.
13.01.2011 в 16:08:49
Покритикуйте схемку, пожалуйста. Автоматы, предварительно Шнейдер Домовой, проводка-ВВГнг. Ванная и туалет раздельные, водогрей в туалете, стиралка на кухне.
13.01.2011 в 16:17:54
Оценил, критикую: неудобочитаемая
13.01.2011 в 16:33:03
Игорь СПб написал : Оценил, критикую: неудобочитаемая
Может как-нибудь так, нормальную только завтра смогу. А в чем обычно рисуют такое?
13.01.2011 в 16:36:16
2hobtaroma В экселе выглядело бы посимпатичнее. Сходу - не надо объединять свет и розетки, УЗО 25А/10мА подите поищите, марка кабеля не указана, потребители в прихожей - под защиту УЗО, автоматы лучше двухполюсные или 1P+N (DPN у Шнейдера или 6017-6019 у Легран)
13.01.2011 в 16:45:15
VladislavV написал :
Провод ВВГ, потребители в прихожей-коридор состоит из прихожей и собственно коридора, вот в прихожей будет розетка и люстра. На случай ЧП под УЗО не заведено.
13.01.2011 в 17:23:11
hobtaroma написал : На случай ЧП под УЗО не заведено
Т.е., вы хотите ЧП сознательно устроить? ВВГ просто или нг, нг-LS?
13.01.2011 в 17:33:26
А для чего так много УЗО,разве одного не хватит (не считая на того,кот. на этаже).
14.01.2011 в 03:45:34
VladislavV написал : Т.е., вы хотите ЧП сознательно устроить? ВВГ просто или нг, нг-LS?
Нет, не хочу, думаете не стоит? Проводка будет из ВВГнг. Такое кол-во УЗО для того, чтобы в потьмах не ходить, когда призойдет ЧП. Нарисовал схему в exel, загрузить не могу, не формат. Что делать?
14.01.2011 в 05:02:34
hobtaroma написал : Что делать?
Попробуйте отсканировать и прислать в другом формате.
14.01.2011 в 09:25:19
2hobtaroma попробуйте сохранит/распечатать как pdf.
hobtaroma написал : Такое кол-во УЗО для того, чтобы в потьмах не ходить, когда призойдет ЧП.
Тут вопросов нет...
14.01.2011 в 10:41:54
Наконец-то, правда ничего не вышло, пришлось сфотать. Заодно, немного изменил. Проводка-ВВГнг, автоматы-Шнейдер Домовой, ну может быть Multi9 Все автоматы, которые не заведены под общее УЗО наверное нужны 1р+N или 2р или номинал в 100мА (или300мА) не позволит УЗО отрубаться в случае утечки? Хотя..., смотря какая утечка. Посмотрел каталоги, что-то УЗО 25/10А нет, даже 16/10А нет, хотя в наличии в магазине 16/10А имеется. Если заменить УЗО 25/10А на ДА 25/10А? Проблем не будет?