Покритикуйте схемку, пожалуйста. Автоматы, предварительно Шнейдер Домовой, проводка-ВВГнг. Ванная и туалет раздельные, водогрей в туалете, стиралка на кухне.

0
Вложение
Игорь СПб
Игорь СПб
Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

13.01.2011 в 16:17:54

Оценил, критикую: неудобочитаемая

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

13.01.2011 в 16:33:03

Игорь СПб написал : Оценил, критикую: неудобочитаемая

Может как-нибудь так, нормальную только завтра смогу. А в чем обычно рисуют такое?

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

13.01.2011 в 16:36:16

2hobtaroma В экселе выглядело бы посимпатичнее. Сходу - не надо объединять свет и розетки, УЗО 25А/10мА подите поищите, марка кабеля не указана, потребители в прихожей - под защиту УЗО, автоматы лучше двухполюсные или 1P+N (DPN у Шнейдера или 6017-6019 у Легран)

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

13.01.2011 в 16:45:15

VladislavV написал :

Провод ВВГ, потребители в прихожей-коридор состоит из прихожей и собственно коридора, вот в прихожей будет розетка и люстра. На случай ЧП под УЗО не заведено.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

13.01.2011 в 17:23:11

hobtaroma написал : На случай ЧП под УЗО не заведено

Т.е., вы хотите ЧП сознательно устроить? ВВГ просто или нг, нг-LS?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.01.2011 в 17:33:26

А для чего так много УЗО,разве одного не хватит (не считая на того,кот. на этаже).

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 03:45:34

VladislavV написал : Т.е., вы хотите ЧП сознательно устроить? ВВГ просто или нг, нг-LS?

Нет, не хочу, думаете не стоит? Проводка будет из ВВГнг. Такое кол-во УЗО для того, чтобы в потьмах не ходить, когда призойдет ЧП. Нарисовал схему в exel, загрузить не могу, не формат. Что делать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2011 в 05:02:34

hobtaroma написал : Что делать?

Попробуйте отсканировать и прислать в другом формате.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.01.2011 в 09:25:19

2hobtaroma попробуйте сохранит/распечатать как pdf.

hobtaroma написал : Такое кол-во УЗО для того, чтобы в потьмах не ходить, когда призойдет ЧП.

Тут вопросов нет...

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 10:41:54

Наконец-то, правда ничего не вышло, пришлось сфотать. Заодно, немного изменил. Проводка-ВВГнг, автоматы-Шнейдер Домовой, ну может быть Multi9 Все автоматы, которые не заведены под общее УЗО наверное нужны 1р+N или 2р или номинал в 100мА (или300мА) не позволит УЗО отрубаться в случае утечки? Хотя..., смотря какая утечка. Посмотрел каталоги, что-то УЗО 25/10А нет, даже 16/10А нет, хотя в наличии в магазине 16/10А имеется. Если заменить УЗО 25/10А на ДА 25/10А? Проблем не будет?