17.01.2011 в 09:45:52
Добрый день!
Запустил в середине октября систему отопления. Котел настенный Электролюкс, трубы полипропилен Галлапласт, рабиаторы биметал Рифар, один полотенцесушитель, вроде из нержавейки, есть еще теплые полы, но они пока отключены. При запуске все нормально, проблем не было. Через неделю отопление перестало функционировать, радиаторы холодные, котел включается на пару минут, через минуту выключается, через несколько минут все повторяется. Выяснил, что забился фильтр на обратке. Фильтр был весь темно-коричневый, похоже на ржавчину. Заменил фильтр, через недели три все повторилось. Итого за три месяца поменял уже 4 фильтра. Последний месяц поднимал временами температуру с 60 до 75, фильтр, как мне показалось, был даже не темно-коричневый, а темно-зеленый, почти черный. Вода заливалась в систему водопроводная, через двуступенчатый фильтр.
Подскажите, в чем искать причину?
17.01.2011 в 20:08:26
А расширяется вода где?
17.01.2011 в 20:10:08
Igor1975 написал : через двуступенчатый фильтр.
фильтр полифосфатный ..:mad: не ржавчина , а хлопья , который руками в прошок рассыпаются ??
17.01.2011 в 20:48:04
расширительный бак есть естественно
на подпитке фильтр полифосфатный, потом механический. насчет хлопьев не знаю, не видел, доствал механический фильтр на обратке, он просто забитый темно-коричневого цвета был, вот и ассоциировал с ржавчиной, а последний раз темно-зеленый. Так что наверно это все-таки не ржавчина
17.01.2011 в 21:07:54
Igor1975 написал : Так что наверно это все-таки не ржавчина
А вы что, не можете её идентифицировать по вторичным половым признакам? А если серьёзно, то наверно можно отличить одно от другого!
17.01.2011 в 21:16:32
вы знаете, химический анализ как-то не догадался сделать
а по внешнему виду, первые картриджи было очень похоже на ржавчину, я был уверен в этом на 99% а вот последний больше похоже толи на масло, даже не могу точно сказать, и запах есть немного маслянный.
18.01.2011 в 00:35:35
пока котел не угробили , выкидывайте полифосфат , и все тщательно промывайте , особенно радиаторы - со снятием , откручиванием пробок и визуальной проверкой , систему водопроводом под давлением через каждый кран однажды сталкнулся с такой проблемой , радиаторы были панельные стальные , котел навесной , теплообменник , потроха все пришлось поменять , правда хлопья были зеленые , вода консистенции киселя стала
18.01.2011 в 09:24:51
а в чем проблема с полифосфатом? мне чуть ли не принудительно сервисная контора, которая котел пускала сказала его ставить? сказали, что иначе теплообменник котла быстро из строя выйдет по идее после полифосфатного механический идет, он должен все задерживать
18.01.2011 в 19:55:26
Igor1975 написал : он должен все задерживать
он же не делает воду дистиллированной ))) пусть тогда контора теперь отвечает за последствия ))) я не силен в хим реакциях , но однозначно ваша ржавчина - ничто иное ,как продукты распада меди из Т/обмнника и радиаторов , от меди и идет сине -зеленый цвет ваших хлопьев )))
18.01.2011 в 20:31:06
вы меня пугаете. у вас был с этим негативный опыт? мне говорили, что этот фильтр наоборот продлевает срок службы теплообменника. промывать сейчас конечно не вариант, придется до весны ждать (((
18.01.2011 в 21:27:52
Igor1975 написал : придется до весны ждать (
чем дальше в лес , тем больше дров определитесь с сервисменами , готовы ли они взять на себя расходы по восстановлению , если нет , то надо мыть , иначе фильтр будете мыть с каждым разом чаще и чаще
Igor1975 написал : у вас был с этим негативный опыт
опыт был ,я уже говорил , потому еще в первом своем посте указал , до того как вы озвучили
18.01.2011 в 21:37:30
спасибо буду думать, что теперь с этим делать
18.01.2011 в 22:37:30
Igor1975 написал : буду думать, что теперь с этим делать
полифосфат уже пора удалить , то что есть слить и сохранить для отстаивания и предъявы )), залить новую воду для начала
18.01.2011 в 23:00:48
Янн:- Ребята,ну зачем Вы усложняете себе жизнь?Зачем такие сложности с системой отопления? У меня стоит Жуковское АГВ-23,чёрные трубы и чугунные радиаторы ,залита вода из колодца.20 лет всё работает,поменял один раз термопару и всё! Ни каких насосов,ни какой энергозависимости. Всё просто и надёжно. Какая выгода от импортных котлов?
19.01.2011 в 00:07:57
моделируемая горелка- экономия газа,
погодозависимая автоматика - еще экономия газа,
режимы день-ночь,имеется возможность снизить температуру помещения во время того пока вы под теплым одеялом - еще экономия газа
Продолжать???:)
Сантехнические работы Москва и область
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу