Добрый день всем! Нужна критика по щитку, прикладываю схему, напишите, пож-та что не так и что обязательно нужно изменить, а может всё и так хорошо.
21.01.2011 в 20:59:01
Добрый день всем! Нужна критика по щитку, прикладываю схему, напишите, пож-та что не так и что обязательно нужно изменить, а может всё и так хорошо.
21.01.2011 в 21:18:35
А что за розетки на 25А стоят в кухне? Если розетки обычные, то кабель 3*2,5 под АВ С16. На теплые полы АВ С10, на кондеи кабель 3*2,5, если уж АВ С16. Как-то хитро у Вас изображен вводной кабель... В стояке 5 проводов? Если нет, то как было принято решение делить ноль в этажном щите?
21.01.2011 в 21:20:58
Номинальный ток УЗО SF должен быть больше номинального тока вводного АВ, номинальный ток УЗО SF-2 должен быть больше номинального тока АВ QF-6 и ноль на розетки сан. узла должен идти из УЗО SF-2
21.01.2011 в 21:27:18
koshadom написал : прикладываю схему
1 АВ 2Р 40А на вводе как то странно подключен(ноль мимо него). 2 От шины PEN чего и куда идет? Должно быть N на счетчик, РЕ на шину РЕ. Где контур заземления и ДСУП? 3 Обозначение J на самом деле I - ток. 4 Освещение 2,2кВт? Лучше на 2 АВ раскидать. 5 АВ 25А на розетки кухни, кабель 3х2,5 (больше нет смысла - он с запасом) под АВ 16 А, либо добавьте еще линию под АВ 16 А. 6 Стиралку отдельно, духовка (при наличии) отдельно 3х2,5 под АВ 16 А. 7 Розетки в комнатах - комнат 8? 8 УЗО SF 40А/30мА на вводе можно, но лучше на 63А. 9 3х1,5 под АВ 16А не запрещено, но лучше 3х2,5 - кондеры, их 1 шт? 10На вводе после счетчика нет реле напряжения, от недо/пере напряжения. Посмотрите в сторону УЗМ. 11 УЗО SF 2 под АВ 16А(QF-6).
21.01.2011 в 21:43:19
Отвечаю по порядку.
Марсик, на кухне максимально планируется электрическая духовка(вероятно, не факт),
посудомойка, микроволновка, холодильник, электрочайник и мелкие электрокухонные приборы.
На кондиционеры мастера сказали провод 3 на 1,5 выводить.
Сколько проводов в стояке не знаю. Они сказали в этажном щите оставят общий автомат, остальные уберут(там 2 УЗО и 2-3 автомата), пустят провод 3 на 6 в квартиру в распред коробку или щиток, не запомнила, а тот старый отрежут.
21.01.2011 в 21:49:01
koshadom написал : на кухне максимально планируется электрическая духовка(вероятно, не факт), посудомойка, микроволновка, холодильник, электрочайник и мелкие электрокухонные приборы.
Тады отдельные линии на:
koshadom написал : На кондиционеры мастера сказали провод 3 на 1,5 выводить.
АВ С10 тогда - должно хватить.
koshadom написал : Сколько проводов в стояке не знаю. Они сказали в этажном щите оставят общий автомат, остальные уберут(там 2 УЗО и 2-3 автомата), пустят провод 3 на 6 в квартиру в распред коробку или щиток, не запомнила, а тот старый отрежут.
Новостройка? Фото этажного щита, как обычно.
21.01.2011 в 21:54:07
MPY, если я правильно поняла то SF должно быть больше QF. Электрик говорит нет смысла SF> QF. Что при превышении SF будет вырубаться QF. Что на квартиру положено 9 квт. SF-2 не 16 А а больше QF-6 =16 А.
21.01.2011 в 22:02:12
Фото обязательно приложу, в воскресенье смогу. Могу сказать там 1 общий автомат, автомат на освещение, 1 автомат на розетки санузла и кухни, автомат на остальные розетки, узо на 30 мА на санузел и узо 30 мА общее.
21.01.2011 в 22:15:05
ink_mast написал : ДСУП?
ink_mast написал : На вводе после счетчика нет реле напряжения, от недо/пере напряжения. Посмотрите в сторону УЗМ.
koshadom написал : Сколько проводов в стояке не знаю.
21.01.2011 в 22:23:49
ink_mast,
21.01.2011 в 22:27:27
ink_mast , спасибо за ссылки, ознакомлюсь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу