Добрый день всем! Нужна критика по щитку, прикладываю схему, напишите, пож-та что не так и что обязательно нужно изменить, а может всё и так хорошо.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 21:18:35

А что за розетки на 25А стоят в кухне? Если розетки обычные, то кабель 3*2,5 под АВ С16. На теплые полы АВ С10, на кондеи кабель 3*2,5, если уж АВ С16. Как-то хитро у Вас изображен вводной кабель... В стояке 5 проводов? Если нет, то как было принято решение делить ноль в этажном щите?

0
MPY
MPY
Новичок

Регистрация: 10.03.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 16

21.01.2011 в 21:20:58

Номинальный ток УЗО SF должен быть больше номинального тока вводного АВ, номинальный ток УЗО SF-2 должен быть больше номинального тока АВ QF-6 и ноль на розетки сан. узла должен идти из УЗО SF-2

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.01.2011 в 21:27:18

koshadom написал : прикладываю схему

1 АВ 2Р 40А на вводе как то странно подключен(ноль мимо него). 2 От шины PEN чего и куда идет? Должно быть N на счетчик, РЕ на шину РЕ. Где контур заземления и ДСУП? 3 Обозначение J на самом деле I - ток. 4 Освещение 2,2кВт? Лучше на 2 АВ раскидать. 5 АВ 25А на розетки кухни, кабель 3х2,5 (больше нет смысла - он с запасом) под АВ 16 А, либо добавьте еще линию под АВ 16 А. 6 Стиралку отдельно, духовка (при наличии) отдельно 3х2,5 под АВ 16 А. 7 Розетки в комнатах - комнат 8? 8 УЗО SF 40А/30мА на вводе можно, но лучше на 63А. 9 3х1,5 под АВ 16А не запрещено, но лучше 3х2,5 - кондеры, их 1 шт? 10На вводе после счетчика нет реле напряжения, от недо/пере напряжения. Посмотрите в сторону УЗМ. 11 УЗО SF 2 под АВ 16А(QF-6).

0
koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

21.01.2011 в 21:43:19

Отвечаю по порядку. Марсик, на кухне максимально планируется электрическая духовка(вероятно, не факт),
посудомойка, микроволновка, холодильник, электрочайник и мелкие электрокухонные приборы. На кондиционеры мастера сказали провод 3 на 1,5 выводить. Сколько проводов в стояке не знаю. Они сказали в этажном щите оставят общий автомат, остальные уберут(там 2 УЗО и 2-3 автомата), пустят провод 3 на 6 в квартиру в распред коробку или щиток, не запомнила, а тот старый отрежут.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 21:49:01

koshadom написал : на кухне максимально планируется электрическая духовка(вероятно, не факт), посудомойка, микроволновка, холодильник, электрочайник и мелкие электрокухонные приборы.

Тады отдельные линии на:

  1. Духовку;
  2. Посудомойку;
  3. Все остальное.

koshadom написал : На кондиционеры мастера сказали провод 3 на 1,5 выводить.

АВ С10 тогда - должно хватить.

koshadom написал : Сколько проводов в стояке не знаю. Они сказали в этажном щите оставят общий автомат, остальные уберут(там 2 УЗО и 2-3 автомата), пустят провод 3 на 6 в квартиру в распред коробку или щиток, не запомнила, а тот старый отрежут.

Новостройка? Фото этажного щита, как обычно.

0
koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

21.01.2011 в 21:54:07

MPY, если я правильно поняла то SF должно быть больше QF. Электрик говорит нет смысла SF> QF. Что при превышении SF будет вырубаться QF. Что на квартиру положено 9 квт. SF-2 не 16 А а больше QF-6 =16 А.

0
koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

21.01.2011 в 22:02:12

Фото обязательно приложу, в воскресенье смогу. Могу сказать там 1 общий автомат, автомат на освещение, 1 автомат на розетки санузла и кухни, автомат на остальные розетки, узо на 30 мА на санузел и узо 30 мА общее.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.01.2011 в 22:15:05

ink_mast написал : ДСУП?

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=586571#post586571 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=966455#post966455 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=1002284#post1002284

ink_mast написал : На вводе после счетчика нет реле напряжения, от недо/пере напряжения. Посмотрите в сторону УЗМ.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=1051811#post1051811 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524

koshadom написал : Сколько проводов в стояке не знаю.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=741475#post741475

0
koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

21.01.2011 в 22:23:49

ink_mast,

  1. Не понимаю 2 Не понимаю. Коробка уравнивания потенциалов в ванной, будем переносить и монтировать в стену.
  2. Ясно.
  3. Освещение сказали посчитали примерно сколько лампочек может в квартире быть.
  4. На кухню завести кабель на 2,5 , тогда АВ 16 А это на остальное в кухне. И отдельно на кухню завести кабель на 2,5 и АВ 16 А это на посудомойку. И тоже самое на электродуховку(если будет) Вообще в квартире газ есть.
  5. Стиралка тоже 2,5 и Ав 16 А 7 Квартира 3 комн
  6. Ясно
  7. Кондиционерщики сказали провод завести 3х1,5. Их 3шт.
  8. Про реле ясно. Что такое УЗМ?
  9. УЗО SF 2 должно быть на линии N?
0
koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

21.01.2011 в 22:27:27

ink_mast , спасибо за ссылки, ознакомлюсь.