21.01.2011 в 22:36:02
Сегодня ещё вскрылось при работах что в розетки застройщик заложил провод на 1,5 как на освещение. Что делать? Они говорят нет смысла тогда от старых розеток при переносе на новые удлинять проводом 2,5. Что провод 1,5 будет греться при перегрузке. Либо удлинить проводом на 1,5. Либо сделать дополнительные штробы и дополнительно заложить провода. По розеткам всё меняется по расположению и количеству. В каждое помещение от щитка идут трассы для кондёра или тёплого пола. Не знаю что делать. Это конечно стоимость работ повысит и дополнительный провод. или можно проводом на 1, 5 на розетках жить?
21.01.2011 в 22:38:42
koshadom написал : Кондиционерщики сказали провод завести 3х1,5. Их 3шт.
Ага, они это любят. Особенно ПВС :)
21.01.2011 в 22:51:52
koshadom написал :
- Не понимаю 2 Не понимаю. Коробка уравнивания потенциалов в ванной, будем переносить и монтировать в стену.
Ждем
koshadom написал : Фото обязательно приложу
После прокомментируем.
koshadom написал :
- Освещение сказали посчитали примерно сколько лампочек может в квартире быть.
Освещение лучше разделить хотя бы на 2 АВ 10А. 1 Ав - 3 комнаты, 2 АВ - кухня, коридор, санузел. Как то так.
koshadom написал :
- На кухню завести кабель на 2,5 , тогда АВ 16 А это на остальное в кухне. И отдельно на кухню завести кабель на 2,5 и АВ 16 А это на посудомойку. И тоже самое на электродуховку(если будет) Вообще в квартире газ есть.
Вот так
Марсик написал : Тады отдельные линии на:
- Духовку;
- Посудомойку;
- Все остальное.
На стиралку тоже отдельно 3х2,5 и АВ 16А.
koshadom написал : 7 Квартира 3 комн
Если бытовой техники много, то 1 АВ 16 А может быть мало. На количестве розеток не экономьте, чтобы потом ни каких удлинителей/тройников не было. Возле ТВ около 4-5 (а то и больше) розеток, обычно там ТВ + ДВД+дом кинотеатр+...
koshadom написал : Кондиционерщики сказали провод завести 3х1,5. Их 3шт.
Но не на 1 АВ, иначе АВ не справиться, отдельно на каждый. 3 АВ 16А
koshadom написал : Что такое УЗМ?
Торговая марка
koshadom написал :
- УЗО SF 2 должно быть на линии N?
Нет, сначала АВ 16А QF-6, за ним УЗО SF2.
21.01.2011 в 22:54:26
Вставлю свои 5 копеек: 1) В этажном щите PEN делить нельзя. Только в домовом ВРУ. 2) Вводное УЗО на 63А лучше будет. 3) QF-1 - группу разбить на две или на три. 4) QF-2 - разбить на две или на три 5) С кухней вам уже написали - крупные приборы отдельными автоматами. 6) Теплые полы разбить на 2 или на три, автоматы - 10А. 7) Кондиционеры разбить на 2 или на три, кабель 3х2,5. Если в розетку включать - то с УЗО, если подключение стационарное - лучше из под УЗО вывести. 8) На розетки в санузле можно и дифф поставить 16/10. Что это у вас там такое - 3,5 кВт??? Схема вообще не очень. Вместо вводного автомата (того, что до счетчика) надо поставить дифф 40А/300мА. На вводе в ваш щиток - рубильник. Поставить штуки три УЗО 63/30 + вышеуказанный дифф 16/10. Автоматы, те, что под УЗО, заменить на двух полюсные или 1P+N
koshadom написал : в розетки застройщик заложил провод на 1,5
По нормативам можно, для себя бы заменил.
koshadom написал : Это конечно стоимость работ повысит и дополнительный провод
Вы же там жить собираетесь и новый капремонт не скоро затеете ДСУП - это, конечно, хорошо. Только куда в щите-то цеплять? Земли же нетути
koshadom написал : И тоже самое на электродуховку(если будет)
Очень советую. Готовится замечательно. А если поставить сдвоенную розетку, то к ней можно подцепить еще и электроподжиг.
21.01.2011 в 22:57:09
koshadom написал : застройщик заложил провод на 1,5 как на освещение. Что делать? Они говорят нет смысла тогда от старых розеток при переносе на новые удлинять проводом 2,5. Что провод 1,5 будет греться при перегрузке. Либо удлинить проводом на 1,5. Либо сделать дополнительные штробы и дополнительно заложить провода. По розеткам всё меняется по расположению и количеству. В каждое помещение от щитка идут трассы для кондёра или тёплого пола. Не знаю что делать. Это конечно стоимость работ повысит и дополнительный провод. или можно проводом на 1, 5 на розетках жить?
Жить можно(не запрещено так делать), но как много одновременно пользоваться техникой будете? Желательно на розетки 3х2,5. Кухня - обязательно 3х2,5, так как самые мощные потребители обычно там.
21.01.2011 в 22:59:37
Спасибо, надо постараться всё усвоить из всего этого.
21.01.2011 в 23:05:24
Мы вначале решили что полностью новую проводку делать не будем, а только заведём новые линии на мощные приборы по всей квартире и их посадим на автоматы. В кухню и санузел вообще всё новое заводим. Вот сегодня узнали что розетки на 1,5. И ещё неизвестно 1,5 это по комнатам отдельно или по группам как-то , это же большая разница. А то можно было бы рассчитать сколько всего может гореть, и остаётся что гореть будет телек, компьютер и по мелочёвке, это всё немного. Они найдут рспред коробки, посмотрят что там в них и куда может идти.
21.01.2011 в 23:05:45
koshadom написал : Сегодня ещё вскрылось при работах что в розетки застройщик заложил провод на 1,5 как на освещение.
Значит дом новый, это про этажный щит. Должно быть 5-ти проводный стояк, то есть 3 фазы, ноль и РЕ (заземление). PEN там нет - это уже N и РЕ(желто-зеленый). К вам в квартирный щит должно идти фаза + ноль + РЕ (земля). Фото все равно нужно.
21.01.2011 в 23:11:32
koshadom написал : И ещё неизвестно 1,5 это по комнатам отдельно или по группам как-то , это же большая разница.
Разница невелика, в общем-то: нагрузочную способность все равно определит самое слабое звено, а именно кабель 3*1,5.
21.01.2011 в 23:13:03
Я сначала предложила кондёры от розетки запитать, а уже розеточную группу по каждой комнате отдельный автомат. У знакомых так 10 лет всё хорошо работает. Они что-то не захотели так. Сейчас понимаю это глупое моё предложение. И что-то как-то неохотно они распред коробки ищут, уж не знаю как тогда освещение на 2 группы разбить. Или это не зависит от распред.коробок?
21.01.2011 в 23:20:13
А вариант
koshadom написал : полностью новую проводку делать
совсем не рассматриваете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу