viktor48
viktor48
Резидент

Регистрация: 18.11.2009

Москва

Сообщений: 1376

27.01.2011 в 18:22:28

Уважаемые форумчане! Прочитайте внимательно первый вопрос.Там ясно сказано что котел постоянно горит малым пламенем. Поэтому я сразу и предложил наладить автоматику котла, а потом уже заниматься попытками экономить газ. Ведь с какой скоростью не пускай ЦН а при неизменном расходе газа теплоотдача котла будет постоянная. Поэтому при малой скорсти ЦН выходящая из котла вода будет горячей а при большой скорости холодней. Тут ни какой науки не требуется в том числе и теплотехники.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

27.01.2011 в 18:37:35

Тут уже не раз писали: Система мощностью от силы 10-12Квт.Котел работает на своей минимальной мощности.При увеличении температуры (терморегулятором) будет крадковременное увеличение мощности,высоты пламени,расхода газа.После чего котел встанет в мин. режим. И вопрос наладить автоматику не стоит-она работает как должна.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

27.01.2011 в 18:49:35

orinbasar написал : на расходе газа, вопрос при каких условиях расход газа будет минимальным

Янн:- Летом. При минимальном охлаждении теплоносителя,а это зависит от температуры в помещении ,температура в помещении зависит от температуры на улице и от теплопроводности стен,перекрытий окон и.т.д.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.