Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

08.02.2011 в 00:14:46

Бориска66 написал : Я и говорю, никак, будет заливать компрессор, так и почувствует ...

Думаю до компрессора не дойдет,датчик с калача испарителя должен отреагировать прежде(при оптимальном наличие фреона).

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.02.2011 в 01:06:20

Fresh написал : Думаю до компрессора не дойдет,датчик с калача испарителя должен отреагировать прежде(при оптимальном наличие фреона).

А он не отследит жидкарь никак, давление на всасе он же ничем не мереет, перегрев в итоге не знает, значит и не почувствует ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

08.02.2011 в 15:15:17

Бориска66 написал : перегрев в итоге не знает,

а что за перегрев?

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

08.02.2011 в 20:39:55

Бориска66 написал : А он не отследит жидкарь никак, давление на всасе он же ничем не мереет, перегрев в итоге не знает, значит и не почувствует ...

..По температуре.

0
Вложение
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

08.02.2011 в 21:25:45

так эту температуру надо оценивать относительно температуры кипения при данном давлении. т.е. не зная давление на всасе невозможно оценить перегрев

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.02.2011 в 21:38:00

Darkon написал : а что за перегрев?

Перегрев паров ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Spinbrain
Spinbrain
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.02.2011 в 18:29:50

Бориска66 написал : Принимайте поздравления, знаю этот девайс, 99% он и явился причиной смерти компрессора ...

У Вас просто телепатические способности

Darkon написал : 21 Приехал сервис, сообщил, что на УЗП с 4х ходового клапана шел сигнал, что конд. работает на тепло. Поэтому УЗП молотил вентилятором и из-за этого был переохлажденный фреон. Отключили этот сигнал с УЗП (по инструкции как для кондиционеров работающих только на холод) сказали режимы работы конд не менять. Также дозаправили фреон по токам.
Кроме того пояснили что эта модель не имеет сигнальных линий между блоками и когда вн. блок диагностирует мало фреона причин может быть много.
После уезда сервиса конд. проработал 20 минут и дал дуба. Последующий выезд для диагностики показал, что опять беда с компрессором

  1. Компрессор долго работал с переохлажденным фреоном, по причине неправильной установки УЗП!!!
  2. И самое важное, заправка фреоном по току, это как? Заправка только по весам!!! А тут еще дозаправка, и сколько залили 100г, 1кг..., система работает с УЗП, при низких температурах, не ужели сложно стравить и заправить, делов на 10-15 мин., ну и как следствие через 20 минут кирдык.

Darkon написал : 31 дек - трупик после заправки фреоном

Причина дозаправки и какой кондиционер? Почему Вы кнам не обратились с этой проблеммой?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.02.2011 в 18:47:37

Spinbrain написал : Заправка только по весам!!!

Да что Вы говорите, а я то дурень их на полку всё откладываю, и без них обхожусь ... А оказывается только по ним ...;) Вы наверно первый сезон в бизнесе ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Spinbrain
Spinbrain
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.02.2011 в 18:58:53

Бориска66 написал : А оказывается только по ним

Ну тогда расскажите каким образом Вы можете без весов долить например 300г 22 фреона?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.02.2011 в 19:02:23

Spinbrain В старт/стопную машину без проблем, и *** весы не нужны, и настроить контур могу гораздо идеальнее чем с весами ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Spinbrain
Spinbrain
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.02.2011 в 19:23:26

Бориска66 Мои аплодисменты, теперь мне интересно сколько лет Вы так настраиваете кондиционеры. Сомое противное в этом, как Вы выражаетесь Бизнес, что такой виртуоз доливает в систему фреон по секундомеру, уходит накрывается компрессор (причина как правило банальна, жидкость попадает на всасывание). Разгневанный клиен опять вызывает виртуоза и тут начинается основная часть бизнеса... "дык во всем виноват УЗП, я только дозаправил". Такая дозаправка не ведет сиюминутной к гибели компрессора летом (температура просто высока, он сдохнет зимой, но попробуй докажи что виновата дозаправка), ну зимой за такую дозаправку надо бить по рукам, причем чем выше мощность компрессора тем выше вероятность летального исхода! Этим летом два кондиционера гоняли в морозильной камере, при отсутствии ветра возможна работа до минус 30(есть графики работы системы).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу