02.02.2011 в 11:13:25
gugulaki написал : Если ТТ, зачем нам расстояние до ВЛ?
Имел ввиду до ввода в дом.
02.02.2011 в 13:08:18
gugulaki написал : Если навес это повторное заземление нейтрали, то я бы не делал. А если организовывать систему ТТ, то вариант хорош.
Не делал бы, ТТ мера временная, скоро переделывать на TN -C-S будете.
gugulaki написал : В данном УЗО нет необходимости, т.к все линии защищены своим УЗО
02.02.2011 в 13:24:58
ink_mast написал : Не делал бы, ТТ мера временная, скоро переделывать на TN -C-S будете.
Почему?
02.02.2011 в 13:32:12
alex157 написал : Почему?
Фоты в студию, длина до ТП, общая длина ВЛ, количество повторных заземлений на ВЛ?
02.02.2011 в 13:37:16
ink_mast написал : Фоты в студию, длина до ТП, общая длина ВЛ, количество повторных заземлений на ВЛ?
До трансформатора 4 столба. Если принять расстояние между ними 50м, стало быть 150м. Столбы видимо все с заземлением...ехать проверять далековато - 100км :)
02.02.2011 в 13:39:20
ink_mast написал :
- Вот именно, УЗО много, система ТТ. Одно УЗО выйдет из строя и все.
Меня это тоже смущает. Два УЗО. 30мА типА и 10мА типАС + 10 АВ 1Р.
02.02.2011 в 13:47:31
2alex157 Столбы у вас Ж/Б, остается заменить только кабель? И энергохозяйство под должным присмотром? Я бы все таки обратился к энергоснабжающей организации письменно, лучше их никто не знает в каком состоянии ваша ВЛ и что планируют они делать.
Изменить ТТ на TN-C-S дело не долгое.
А еще вот по ТТ
02.02.2011 в 14:30:43
ink_mast написал : что планируют они делать.
Ничего не планируют - спрашивал у старшего по улице. За ссылки спасибо. Одно непонятно, зачем селективное УЗО применять. Чем оно шоколадней А?
02.02.2011 в 14:58:14
alex157 написал : Чем оно шоколадней А?
Селективное тоже может быть тип А. Хотя если это дача то можно и не селективное, чтобы денег сэкономить. Селективное это S с задержкой времени срабатывания, чтобы нижние УЗО успели сработать.
alex157 написал : Ничего не планируют - спрашивал у старшего по улице.
Это все таки не главный инженер энергоснабжающей организации.
02.02.2011 в 15:13:24
Вообщем видится так.
Навес(типа беседки) будет обязательно. Копаю по периметру на штык траншею. Вбиваю 5 швеллеров. Свариваю лентой 40х5 между собой, засыпаю песком.
Выход с этого заземлителя веду по траншее к вводу в дом. Лента та же, 40х5 (или 50х4). На цоколе останов. Гайка + болт. Где-то на высоте 50 см от земли. Дальше медь 10 кв. по стене и ввод в дом, к щитку. Одно непонятно. Пишу лента, лента...Разве можно 5мм свернуть в бухту? В каком виде она продается? :)
02.02.2011 в 15:17:47
2alex157
02.02.2011 в 16:38:54
alex157 написал : В каком виде она продается?
В виде полосы.
alex157 написал : Дальше медь 10 кв. по стене и ввод в дом, к щитку.
Скорее вводной щиток будет снаружи дома, поэтому лучше ленту вести прям до щитка. ИМХО.
02.02.2011 в 18:56:43
alex157 написал : в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли? Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.
alex157 написал : Есть повторное заземление. Нашел фото, четко видно.
alex157 написал : 8 труб d70 расположены через 2,5 метра на глубину 1м, на поверхности ж/б лента 30х30 плюс столбы ворот (сварены из швеллеров). Есть проволока 6 и 8. И от ввода ВЛ 4метра. Есть сварка. Можно из всего этого набора что-то путное слабать?
alex157 написал : До трансформатора 4 столба. Если принять расстояние между ними 50м, стало быть 150м.
Ох.. Столбы Забора, ворот сварить 8кой лучше 2 мя и приварить к повторному заземлению столба. Если его нет то при установке нового кабеля сделаете. Про опоры Веранды правильно - во вводной щиток. Еще лучше и до забора довести. Узо хватит 1 или Диф автомат. Схема однозначно TN-C-S. ТТ точно не нужна будет : Транс близко, повторные есть,вода близко,
05.02.2011 в 07:53:35
Здравствуйте! Хотелось бы продолжить данную тему. Также в планах модернизация электропроводки на даче. Планируемая схема - ТТ (состояние ВЛ - не очень, заземления на отводах не видно, от одного столба отходит до 4-х , ни у кого из соседей своего заземления нет). В 8 метрах от дома (и метров в 15 от распределительного щитка) есть обсадная труба скважины (гл.13 метров). Что будет оптимальным в плане безопасности: вести линию заземления к обсадной трубе (стальной полосой от фундамента до трубы и , допустим, ПВ-3 от фундамента до щитка), или же лучше строить возле фундамента свое заземление (арматура на 2 метра + стальная полоса)? Либо же делать заземление и соединить его еще и с обсадной трубой?
05.02.2011 в 20:23:48
2Kamsky
Сделать свой отдельный контур. и с обсадной не соеденять