alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

13.02.2011 в 23:26:03

Bladiclab написал : Три уголка 50х50 длиной 2,5м. Стороны 2,5 м. Полоса 40х5.

Согласен, что так может и лучше. Но нужно ли? Грунт, об этом не написал - серая глина. Участок в низине, в пойме реки. Вода в шурфе стоит на 0,5м от уровня земли. Как купить 7,5м уголка и 7м полосы? В продаже есть 11,5 и 6м. Всего два размера.

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

14.02.2011 в 00:22:25

alex157 написал :

  1. Заземление. Три уголка 50х50 длиной 1.8м или 2м.

Bladiclab написал : Три уголка 50х50 длиной 2,5м. Стороны 2,5 м. Полоса 40х5.

alex157 написал : Согласен, что так может и лучше. Но нужно ли? Грунт, об этом не написал - серая глина. Участок в низине, в пойме реки. Вода в шурфе стоит на 0,5м от уровня земли.

О каких количествах одиночных заземлителях , и о длинне вертикального заземлителя, может идти речь. ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий ................................................................... Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.02.2011 в 08:48:09

2Анатолий 57, у человека ВЛ гавно. Он хочет ТТ.

alex157 написал : АВ25А для защиты УЗО 40А 30мА.

Можно поставить УЗО 63/30 и отпадет надобность в АВ 25 А так же заменить Диф 25/30 на УЗО 63/30 -в дифе может сработать теплушка при номинальной нагрузке на отходящих АВ

alex157 написал : Генератор будет питать: 1.конвектор 1 кВт, 2.телевизор 0,3кВт, 3.комп 0,3кВт, 4.насосная станция 0,35кВт, 5.холодильник 0,15 плюс бросок тока при вкл. 0,7 кВт, 6.освещение 0,1кВт.

Вы собираетесь в ручную вводить запитываемые линии при отключении электроэнергии?

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

14.02.2011 в 09:10:17

Да. Манипуляции примерно следующие. Переключить на генератор. Запретить (кто не понимает) пользоваться микроволновкой, чайником и электроплитой. Сварку я сам не подключу. Газонокосилку тоже :) Все.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.02.2011 в 09:12:14

Ясно. Но ноль не забудьте коммутировать, и обязательно от сети надежно отключитесь

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

14.02.2011 в 10:24:59

gugulaki написал : Но ноль не забудьте коммутировать, и обязательно от сети надежно отключитесь

Хорошо. Ноль буду коммутировать. Тогда такая схема. Переключатель на схеме со средним положением.
Чем плох переключатель без среднего положения?

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.02.2011 в 10:27:41

Он ни чем не плох. Хороший вариант перекидной, без пересечения линий.

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

14.02.2011 в 14:03:35

gugulaki написал : Чем плох переключатель без среднего положения?

Используйте вот этот Модульный реверсивный РУБИЛЬНИК I-0-II OT40F3С (перекидной) ПроизводительАBB (Германия)

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

14.02.2011 в 20:02:26

Анатолий 57 написал : ПроизводительАBB

А это кошерно будет в щитке Hager, где все автоматы тоже Hager? :)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.02.2011 в 08:34:37

Ну если вам не нравится АББ, то возьмите ДЕК или ИЭК :) Насчет линии от генератора: потреи при номинальной мощности 2 кВт, напряжении 220 В будут около 2 % по напряжению

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

15.02.2011 в 08:49:29

gugulaki написал : Ну если вам не нравится АББ, то возьмите ДЕК или ИЭК Насчет линии от генератора: потреи при номинальной мощности 2 кВт, напряжении 220 В будут около 2 % по напряжению

Ни разу щитка не имел, поэтому высказал такое предположение :) На самом деле поставить переключатель другой фирмы будет для домашних (когда я буду отсутствовать) даже понятней :). Изыскиваю возможность уменьшить расстояние от ГРЩ до генератора. Может быть это станет 20 метров. В любом случае понятно, что провод 3х4 покупать не надо, обойдусь 3х2,5. Так?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу